Comment savoir si le chauffage au sol fonctionne - ERR encore sans couverture de thermostat

  • Erstellt am 15.07.2020 10:41:00

Tx-25

22.07.2020 21:03:43
  • #1


Voici les photos des compteurs. Le compteur avec 0,136 est en service depuis environ 7 à 8 semaines.

L'autre compteur depuis 3 à 4 semaines. Les relevés peuvent-ils être corrects ? Le compteur avec 0,067 est connecté aux conduites C et D.

L'autre est sur la conduite A et inconnue. La conduite va dans le sol et en haut vers le ballon tampon de 100 litres (voir photo).
 

T_im_Norden

23.07.2020 06:59:29
  • #2
136 kW de chaleur pour le chauffage, 67 kW de chaleur pour l'eau chaude.

Le programme de chape est probablement inclus ?

Combien d'électricité la pompe à chaleur a-t-elle consommé ?

Au fait, le compteur de chaleur devrait pouvoir afficher la température de départ, du moins selon le manuel.
 

Tx-25

23.07.2020 08:28:48
  • #3


Pour le séchage de la chape, rien n'est inclus. Cela a été effectué via un appareil séparé, qui a été directement connecté aux circuits de chauffage.
La consommation est-elle déjà élevée ? Comment puis-je la convertir au mieux ? Le chauffage a reçu un petit compteur supplémentaire sur le rail DIN. Je pourrai vérifier la consommation d'électricité plus tard.

Cool, je ne me suis en fait absolument pas penché sur les compteurs de chaleur. Ils semblent juste capables de compter la quantité, et c'est tout.
 

T_im_Norden

23.07.2020 10:26:57
  • #4
J'habite dans une maison d'environ 130 m2 de 1996 avec une chaudière à gaz ( [KEINE Brennwerttherme] ) et j'ai une consommation quotidienne entre 3,16 et 6,94 kWh.

Cela concerne l'eau chaude pour 2 personnes ainsi que des chauffages sporadiques car les températures nocturnes sont souvent descendues en dessous de 11 degrés.

Si je projette tes deux valeurs sur deux mois, j'obtiens
136+134 = 270.
Divisé par 2, cela fait 135 par mois.
Divisé par 30, cela donne une moyenne quotidienne de 4,5 kWh.
 

Tx-25

23.07.2020 10:46:04
  • #5
Pourquoi doubles-tu la valeur pour [Warmwasser] ?
 

T_im_Norden

23.07.2020 10:49:35
  • #6
Le compteur d'eau chaude n'indique apparemment que pour 3-4 semaines selon toi, c'est pourquoi je l'ai calculé sur 2 mois.
 

Sujets similaires
25.07.2014Règlement sur l'économie d'énergie sans chauffage10
21.01.2016Le chauffage est-il surdimensionné ?44
25.01.2016Quel type de chauffage choisiriez-vous pour notre nouvelle construction prévue ?15
31.08.2017Éteignez-vous complètement le chauffage pendant les vacances ?24
06.02.2018Solaire pour l'eau chaude/le chauffage ou mieux photovoltaïque pour l'électricité ?21
13.07.2019Il faut beaucoup de temps avant que l'eau chaude arrive27
08.10.2019Nouveau chauffage avec préparation d'eau chaude ?!20
20.11.2019Une pompe de circulation pour l'eau chaude. Oui ou Non ?41
03.07.2020Compteur de quantité de chaleur nécessaire à chaque étage10
04.01.2022Pompe à chaleur air-eau consommation actuelle et données1439
15.12.2022Consommation d'électricité à la maison, quelle est votre consommation ?418
20.01.2021Consommation d'une pompe à chaleur air-eau de 30 kWh par jour52
09.04.2021Minuteur de circulation sur le chauffage29
10.01.2022Déterminer la consommation de la pompe à chaleur air-eau à partir de la consommation totale d'électricité45
15.11.2022Pompe à chaleur air-eau Tecalor 8.5 : Eau chaude - pas chaude le matin21
26.05.2025Quel chauffage pour une maison multifamiliale, pompe à chaleur non éligible aux subventions ?23
18.07.2024Nouvelle construction avec logement annexe : photovoltaïque - électricité - chauffage16

Oben