mur horizontal (plafond/sol)

  • Erstellt am 12.06.2009 17:45:22

haus_ony

12.06.2009 17:45:22
  • #1
Bonjour

Je souhaite construire un mur horizontal. Actuellement, il y a un escalier menant à un autre étage à cet endroit.

Le "trou", où le mur doit être placé, a des dimensions de 250x180 cm.

Il doit être possible plus tard de se déplacer en toute sécurité sur le plafond ainsi créé à l’étage supérieur, sans risque de perçage.

De plus, une isolation doit être installée. La hauteur que j’ai pour le mur entier est d’environ 30 cm. Je préférerais aussi ne pas utiliser de poteau de support à l’étage inférieur... est-ce possible ?

Honnêtement, je n’y connais rien en statique, matériaux de construction, et il n’y a pas d’argent pour un spécialiste. Cependant, je ne suis pas complètement incompétent et j’ai déjà beaucoup construit, juste que je n’ai encore jamais monté un mur qui serve de plafond, ou ce qui est bien plus important, comme sol stable.

Je voudrais maintenant construire un échafaudage en planches, mettre des entretoises, des plaques de placoplâtre en haut et en bas, et quelque chose d’isolant au milieu.

Quelqu’un a-t-il de l’expérience avec ce genre de choses ? Quels matériaux devrais-je utiliser ?

Je suis reconnaissant pour tout conseil et toute recommandation...

Ou est-ce plutôt quelque chose pour un spécialiste ? Si oui, combien cela coûterait-il environ ?

Merci d’avance...

Cordialement
Florian
 

JOERG24

16.06.2009 13:31:30
  • #2
Une chose d’abord - il faut laisser un spécialiste planifier cela

Il n’est bien sûr pas possible de simplement boucher. Il faudrait remplir l’espace avec du béton armé ou une construction correspondante soutenue par des poutres. Pour cela, des appuis stables sont nécessaires.
Il se peut qu’il faille d’abord enlever bien plus que le trou déjà existant. Le "remplissage" doit être ancré de manière sûre et suffisamment rigide en flexion.

Il faut absolument consulter un ingénieur structure. C’est lui qui doit décider comment cela sera construit. Tout le reste est « suicide » et négligent.

L’isolation se place normalement sous la chape flottante, mais cela dépend un peu de la structure actuelle. Les plaques de plâtre ne conviennent en aucun cas comme surface praticable.
 

Danton

24.06.2009 09:50:03
  • #3
Bonjour haus_ony,

si je vous comprends bien, vous souhaitez fermer un trou dans un plancher intermédiaire (trou d'escalier) de manière à ce qu'il soit praticable par la suite.

Jörg a tout à fait raison dans ses explications sur tous les points.

Pour un tel projet, vous devriez en tout cas consulter un ingénieur en structure. Celui-ci examinera la situation sur place, proposera une ou plusieurs solutions, calculera les sections nécessaires et vous donnera des conseils précieux pour la réalisation de votre projet.

Les coûts de l'ingénieur pour cela devraient se situer dans la fourchette basse des trois chiffres, selon l'effort qu'il aura à fournir. Cela dépend des conditions locales. Il serait utile que, au moment de sa visite, les revêtements autour du trou d'escalier soient déjà enlevés afin qu'il puisse se faire une image précise.

Cordialement depuis la région d'Osnabrück
 

Sujets similaires
14.06.2011Nouvelle construction : Quelle isolation est appropriée ?14
10.07.2011Construction de murs et isolation pour une maison Kfw 70, d'accord ?19
28.10.2012Mur extérieur Ytong 36 cm, construction massive, formation de moisissure, isolation37
22.09.2012Isolation supplémentaire d'une maison préfabriquée, travail personnel, polystyrène bon marché19
08.11.2012Isolation des années 70 comparée à aujourd'hui, isolation moderne, coûts de chauffage26
20.11.2012Questions générales sur l'isolation10
14.01.2013Isolation / Pare-vapeur plafond du dernier étage / Poutre d'assemblage, plafond ouvert14
25.06.2013Toit en selle/isolation dans l’arêtier ou jusqu’à/sur le plafond intermédiaire ?10
01.07.2013Isolation supplémentaire dans la cave Ytong (36 cm)14
08.08.2015Isolation plafond à poutres en bois10
07.04.2014Planification de l'aménagement des combles dans une construction neuve - chauffage, ventilation, isolation ?14
25.07.2014Superbe maison avec quelques limitations. Accès / isolation14
21.08.2014Isolation sur plafond en béton de l'étage supérieur / toiture en auto-construction - pare-vapeur ?10
21.10.2015Quel type d'isolation des combles est conseillé ?12
12.08.2015Est-il rentable d'aller au-delà des normes de construction neuve pour l'isolation ?34
27.09.2015Isolation avec fibres de bois vs laine minérale11
04.04.2016Plaques de plâtre moisissure ?57
11.09.2016Dalle de sol - structure/isolant etc. - expériences s'il vous plaît !10
11.10.2017Étanchéité sur isolation Styrodur ?14
25.09.2023Statique - maison avec sous-sol en raison de l'isolation, déplacement des briques Poroton11

Oben