À partir de quand un ragréage ne peut-il plus encoquer ?

  • Erstellt am 23.09.2016 11:03:44

andimann

23.09.2016 11:03:44
  • #1
Bonjour à tous,

notre chape (chape en ciment renforcé de fibres) est posée depuis maintenant 4 semaines, depuis hier le chauffage fonctionne enfin et monte lentement en température.

À partir de quand n’y a-t-il plus de risque que la chape bouge en séchant ? Après 4 semaines, elle est considérée comme durcie.
Peut-on maintenant installer des déshumidificateurs pour aider ?

Contexte :
Nous avons deux pièces de cave sans fenêtres (elles seront ventilées plus tard par une [Contrôlée-Wohnraumlüftung], qui ne fonctionne bien sûr pas encore), il est donc naturellement difficile de sécher par ventilation (actuellement 90% d’humidité en permanence) et j’aimerais un peu aider à ce niveau.

Notre chef de chantier me freine constamment et préférerait laisser la chape au moins 12 semaines…

Merci et cordialement,

Andreas
 

KlaRa

23.09.2016 14:57:23
  • #2
Bonjour "andimann". Le gauchissement se produit principalement dans les chapes en ciment pendant la phase de séchage. La question de savoir jusqu'à quel moment une chape en ciment peut gauchir ne peut pas être répondue de manière satisfaisante. Pourquoi ? Parce que cela dépend des conditions environnantes de séchage. Par exemple, si l'on maintient la chape pendant plus d'un an à 90 % d'humidité relative, elle ne pourrait pas sécher et donc ne pas gauchir. Le gauchissement se manifeste en fait plus ou moins sur chaque chape en ciment dès qu'elle sèche. Il ne faut pas non plus surestimer ce phénomène. Les chapes (lorsqu'il s'agit d'une chape chauffante à base de ciment) doivent être chauffées lentement après 21 jours. On parle alors de "chauffage fonctionnel". Une aération par intermittence avec fenêtres légèrement entrouvertes pendant plusieurs heures est impérative (sinon, où irait l'eau ?). Si la chape en ciment ne peut pas être chauffée pour des raisons de construction, il faut également procéder à une aération intermittente à partir du 3e jour pour assurer un séchage. Dans le cas que tu as décrit, il n'y a pas d'ouvertures de fenêtres. Il faut alors procéder à un séchage forcé. Dans plusieurs pièces avec un seul déshumidificateur, mais avec beaucoup de ventilateurs (pour un bon mouvement d'air dans et entre les pièces). --------------------------------------- Salutations : KlaRa
 

andimann

26.09.2016 09:38:26
  • #3
Salut KlaTa,

merci pour ta réponse. Nous avons presque partout un chauffage au sol dans la cave, c’est pourquoi la chape dans l’une des deux pièces de la cave sans fenêtres est maintenant chauffée. La deuxième pièce de la cave sans fenêtres est la buanderie, il n’y a pas de chauffage là-bas.

Dans les deux pièces, il y a maintenant des déshumidificateurs de chantier et l’humidité de l’air oscille entre 65 et 75 % à environ 22°C. Les déshumidificateurs ne fonctionnent pas en continu (les réservoirs se remplissent en environ 5-6 heures), c’est pourquoi je pense que le séchage n’est pas trop rapide maintenant.

Bien à toi,

Andreas
 

KlaRa

26.09.2016 11:01:40
  • #4
Bonjour "andimann".
Le séchage forcé actuellement en cours est la seule bonne solution dans la situation structurelle décrite ! Le fait que l'humidité relative de l'air ambiant se soit stabilisée entre 65 et 70 % montre deux choses :
D'une part, que la mesure de séchage fonctionne (sinon la valeur serait encore plus élevée) et d'autre part, que cette mesure est également nécessaire (sinon la valeur se situerait plus bas qu'actuellement mesuré).
En somme, cette mesure constitue donc la bonne démarche !
Cordialement : KlaRa
 

andimann

27.09.2016 10:53:27
  • #5
Salut KlaRa,

Situation actuelle :

Actuellement, nous utilisons un grand déshumidificateur (Trotec 170 Eco) dans la cave de 45 m² et un appareil ménager (Comfee je ne sais quoi) dans la buanderie.

Deux autres Trotec TTK 105 sont en cours de livraison.

Le grand déshumidificateur semble avoir un effet considérable, hier soir, l’humidité dans la cave est tombée sous les 50 % alors même qu’il faisait 27 °C. Le chauffage fonctionne maintenant avec une température de départ de 38 °C. Le déshumidificateur extrait actuellement un peu plus d’un litre d’eau par heure de l’air, le réservoir de 6 l est plein toutes les 5 heures.

Il est d’ailleurs intéressant de noter que le petit déshumidificateur ménager atteint seulement 1/5 de la quantité d’eau du grand, bien qu’il consomme tout de même la moitié de l’électricité. L’efficacité semble donc assez moyenne...

Je suis curieux de savoir si nous pourrons sécher la chape à temps. Le 31 octobre, nous voulons commencer le parquet. D’ici là, nous avons encore bien 4 semaines…

Bien à toi,

Andreas
 

KlaRa

27.09.2016 11:03:12
  • #6
Note concernant l'intégration ultérieure d'un appareil de séchage :
Attention au séchage trop rapide !!
Le séchage (notamment d'une chape) prend du temps.
Si on sèche trop rapidement en utilisant plusieurs déshumidificateurs à condensation, les capillaires dans les zones supérieures de la chape se rompent après les premiers succès. Ils se dessèchent en effet.
Ainsi, seule la poursuite du séchage par diffusion est encore possible (même s'il y avait encore suffisamment de « nourriture » dans la structure de la chape pour l'évacuation capillaire de l'humidité).
Les appareils de séchage peuvent se démener autant qu'ils veulent : les progrès supplémentaires du séchage sont modestes.
Cela signifie :
Le maître d’ouvrage habitué à gagner regarde le réservoir de collecte de l’appareil de séchage, se réjouit du faible rendement et suppose (à tort ici) que tout est désormais en ordre du point de vue du séchage. Jusqu'au moment où le poseur (dans ce cas le parqueteur) le ramène à la réalité par le résultat inattendu de sa mesure d’humidité résiduelle CM.
Cela signifie : « Beaucoup aide beaucoup » s’applique dans de nombreux cas de la vie quotidienne.
Du point de vue du séchage et en ce qui concerne une chape en ciment, on peut toutefois complètement se tromper !
--------------------
KlaRa
 

Sujets similaires
02.01.2014Déshumidificateur de bâtiment - un indispensable ?49
27.05.2015Gros problème avec la condensation sur la fenêtre34
19.05.2015Chauffage chambre d'enfant, chambre à coucher et salle de bain14
27.08.20152 étages complets, passage vers le garage, buanderie sous l'escalier25
10.12.2015Séchage correct / incliner la fenêtre ?24
23.05.2017Technique / buanderie à l'étage, avis ?27
21.01.2016Le chauffage est-il surdimensionné ?44
03.11.2016Quel type de chauffage choisir lors du remplacement du chauffage après 36 ans ?24
08.02.2018La buanderie suffit-elle également comme débarras ?22
16.06.2018Le système de chauffage ne s'adapte pas à la buanderie comme prévu27
08.11.2018Fenêtres très mouillées toute la nuit20
08.07.2019Bungalow 135 m² : plan d'étage + fenêtres104
06.05.2020Comment intégrer efficacement la buanderie dans le sous-sol à l'enveloppe thermique ?15
20.12.2020Plus petite fenêtre possible pour la ventilation de la buanderie22
24.01.2021Apprêt pour la buanderie - chape fraîche10
08.03.2021Qualités de chape dans le domaine de l’anhydrite / chape en ciment11