Avec 10 m3 d'eau et une puissance de chauffage de 12 kW, il suffit pour chauffer la « piscine ». Elle doit simplement toujours être couverte lorsqu'elle n'est pas utilisée.
Mais cela ne suffit que si vous n'avez pas besoin de chauffage pour la maison. La perte de chaleur sera alors d'environ 2-3 degrés.
L'installation de déshumidification nécessaire consommera pas mal d'électricité.
Il est clair que la pompe à chaleur géothermique de 12 kW suffit pour chauffer la piscine si aucune puissance de chauffage n'est nécessaire pour la maison.
Une résistance électrique de 4 kW est fournie. Celle-ci serait même suffisante pour amener la piscine à la température de fonctionnement si la piscine était installée à l'extérieur.
La question est, une fois que la piscine est chauffée (en été), si par exemple un chauffage de 1 kW suffirait pour maintenir la température de la piscine pendant l'hiver, de sorte que les 11 kW restants de la pompe à chaleur de 12 kW puissent être utilisés pour la maison.
Si, durant les semaines les plus froides de l'année, la puissance totale de 12 kW était nécessaire pour chauffer la maison, la piscine pourrait rester non chauffée durant ces semaines.
>>>
Concernant la déshumidification :
La piscine est couverte lorsqu'elle n'est pas utilisée. L'humidité générée lors de l'utilisation doit être évacuée vers l'extérieur par un ventilateur de salle de bains avec récupération de chaleur.
La solution initialement envisagée (ventilation via la ventilation centralisée contrôlée déjà en place) semble ne pas être envisageable :
https://www.hausbau-forum.de/threads/poolraum-an-kontrollierte-wohnraumlueftung-anschliessen-chlorwasser-kondensation.45213/