Nous avons construit une maison individuelle indépendante conformément à l’ordonnance sur l’économie d’énergie demandée en 2016. L’équipement le plus important dans ce cas : pompe à chaleur air-eau, ventilation contrôlée des pièces de vie, fenêtres à triple vitrage, toiture isolée, béton cellulaire 36,5, sous-sol sur le côté et sol isolés, poêle à bois avec une puissance maximale de 5,6 kWh (une petite part de chauffage via le poêle a également été prise en compte, ce qui semble autorisé uniquement pour le standard minimal de construction, mais serait apparemment exclu pour le KfW).
Voici le résultat :
Besoins énergétiques finaux : 20,4 kWh/(m²*a) (A+)
Besoins énergétiques primaires du bâtiment 29,3 kWh/(m²*a) (valeur exigée besoins énergétiques primaires 48,4 kWh/(m²*a) (A/A+)
Méthode selon DIN V 4108-6 et DIN V 4701-10
Test d’étanchéité à l’air n50=0,68
Taux de satisfaction des exigences selon la loi sur les énergies renouvelables pour le chauffage = 278,8 %
Qu’est-ce que cela signifie ? Est-ce que c’est maintenant le standard "KFW 55" ou même meilleur ? Que donnerait par exemple une maison passive ?
Merci !
nous avons reçu aujourd'hui le certificat énergétique et nous nous demandons comment l'interpréter et comment comprendre le résultat, c'est-à-dire comment situer le nôtre par rapport au KfW (70,55,40, etc.).
Nous avons construit une maison individuelle indépendante conformément à l’ordonnance sur l’économie d’énergie demandée en 2016. L’équipement le plus important dans ce cas : pompe à chaleur air-eau, ventilation contrôlée des pièces de vie, fenêtres à triple vitrage, toiture isolée, béton cellulaire 36,5, sous-sol sur le côté et sol isolés, poêle à bois avec une puissance maximale de 5,6 kWh (une petite part de chauffage via le poêle a également été prise en compte, ce qui semble autorisé uniquement pour le standard minimal de construction, mais serait apparemment exclu pour le KfW).
Voici le résultat :
Besoins énergétiques finaux : 20,4 kWh/(m²*a) (A+)
Besoins énergétiques primaires du bâtiment 29,3 kWh/(m²*a) (valeur exigée besoins énergétiques primaires 48,4 kWh/(m²*a) (A/A+)
Méthode selon DIN V 4108-6 et DIN V 4701-10
Test d’étanchéité à l’air n50=0,68
Taux de satisfaction des exigences selon la loi sur les énergies renouvelables pour le chauffage = 278,8 %
Qu’est-ce que cela signifie ? Est-ce que c’est maintenant le standard "KFW 55" ou même meilleur ? Que donnerait par exemple une maison passive ?