Film diffusant sur le toit, les zones de collage ne sont pas étanches !

  • Erstellt am 01.10.2011 15:43:56

ariovist8

01.10.2011 15:43:56
  • #1
Salut les gars,

j'ai construit une petite maison en 1997. L'entreprise chez qui j'avais acheté la maison à l'époque était composée de 2 architectes. Les architectes existent encore, mais plus l'entreprise. L'entreprise qui avait posé la membrane de diffusion existe probablement toujours.
Aujourd'hui, j'ai déplacé mon antenne parabolique pour faire de la place à l'installation photovoltaïque.
En faisant cela, j'ai constaté que la membrane de diffusion n'est plus étanche.
Ils avaient déroulé des rouleaux de 2m ou 4m sur le toit et collé les joints avec un ruban adhésif spécial.
Ce ruban adhésif est maintenant complètement desséché et ne colle plus. Je me retrouve donc quasiment avec 3 fentes dans la membrane de chaque côté du toit, du faîte jusqu'à la gouttière.
Que dois-je faire, puis-je encore faire une réclamation, est-ce un défaut caché ??
Peut-être que quelqu'un a déjà eu un cas similaire ???

Cordialement, ariovist8
 

Shorty

10.11.2011 13:03:06
  • #2
Bonjour ariovist8

Qu'entends-tu par "diffusionsfolie" ? Il n'y a qu'un seul pare-vapeur et il se trouve à l'intérieur des toits en pente isolés (pour empêcher l'humidité de la maison de pénétrer dans l'isolation).

Et il existe une série de sous-couches d'étanchéité qui sont posées sur le toit. On les pose cependant horizontalement par rapport à la gouttière, avec un chevauchement d'au moins 10 cm, et pour les toits plus plats, on chevauche davantage. La pose verticale de la membrane n'est donc pas correcte. Il existe des rubans adhésifs, mais ils ne collent pas éternellement.
De quel type de membrane s'agit-il (PE ou plutôt une sorte de papier ou de tissu ?)
Ton toit est-il isolé ?

Cordialement,
Sven
 

Häuslebauer40

11.11.2011 06:10:23
  • #3
Il n'y a plus rien à réclamer là-dessus. Le délai de garantie est depuis longtemps expiré...
 

TomTom1

12.11.2011 19:30:50
  • #4
Salut !

Apparemment un espace sous le toit qui n’est pas utilisé comme pièce à vivre et donc non chauffé. Pourtant, pare-vapeur et isolation.

Je trouve ça génial que tu n’aies jamais eu de problèmes de moisissure – et maintenant avec cette « ventilation forcée », cela devrait rester ainsi.

Mais – où était le problème exactement ?

Cordialement,
Tomtom.
 

Häuslebauer40

12.11.2011 23:13:11
  • #5
Ouais, où est vraiment le problème ? Tant que l'[Isolation] n'est pas humidifiée, tu n'as pas de problèmes.
 

Shorty

14.11.2011 12:16:08
  • #6
Bonjour ariovist

J'ai terminé ma formation de couvreur en 1997, à cette époque la membrane était toujours posée horizontalement vers l'avant-toit, et cela n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. C'est donc un défaut, même si l'architecte prétend que c'est comme ça qu'on fait.
Alors elle doit probablement être perméable à la diffusion, l'entreprise Dörken a ce genre de produit au catalogue, c'est en fait ce qu'on appelle une membrane d'écran sous toiture. Les membranes sont déjà agrafées sur les chevrons, sauf s'il y a un lattage sur les chevrons, auquel cas la membrane d'écran sous toiture est posée sur le lattage.

Et @ Häuslebauer
Tant qu'aucune tuile n'est cassée et qu'aucune eau ne pénètre sous la couverture, il ne rencontrera pas de problème. C'est et cela reste un défaut.

Cordialement, Sven
 

Sujets similaires
14.06.2011Nouvelle construction : Quelle isolation est appropriée ?14
22.09.2012Isolation supplémentaire d'une maison préfabriquée, travail personnel, polystyrène bon marché19
08.11.2012Isolation des années 70 comparée à aujourd'hui, isolation moderne, coûts de chauffage26
21.10.2015Quel type d'isolation des combles est conseillé ?12
03.03.2015Isoler le toit avec du papier cuisine/papier toilette12
12.08.2015Est-il rentable d'aller au-delà des normes de construction neuve pour l'isolation ?34
08.09.2015Maison massive par l'architecte, coûts approximatifs ?16
05.05.2016Isoler le toit : flocons, panneaux ou laine17
02.10.2016Pare-vapeur vs frein vapeur21
06.02.2018Le pare-vapeur est dans une position brunâtre, l'isolation est humide27
29.04.2018Protection contre la chaleur estivale et isolation hivernale - expériences ?14
02.12.2019Maison individuelle (2 étages + sous-sol habitable + grenier aménagé) environ 200 m² - modifications162
13.04.2020Isolation dans la remorque de chantier, pare-vapeur oui/non ?12
25.03.2020Isolation du grenier en tant qu'espace habitable15
27.02.2020La barrière vapeur sur le toit est-elle perméable à la diffusion ? Oui ? Non !16
16.08.2020Isolation des combles d'une vieille maison de campagne14
16.01.2023Isolation complète des chevrons toiture ou isolation sur dalle en béton40
02.11.2020Une plaque de fibres de bois est-elle nécessaire sous le toit ?12
14.04.2021Isoler un mur incliné / cavité avant ou derrière l'isolation20
20.05.2021Appel d'offres pour corps d'état séparés par les architectes : cher ?16

Oben