Procédure correcte : percée dans le mur & dalle de sol

  • Erstellt am 28.01.2019 10:50:19

Frida&Peter

28.01.2019 10:50:19
  • #1
Salut à tous,

nous rénovons actuellement une petite maison de 90m² datant de 1905 de fond en comble. Nous faisons beaucoup de choses nous-mêmes, mais bien sûr nous avons aussi consulté un ingénieur en structure.
Le rez-de-chaussée a déjà été excavé sur 60 cm de profondeur et reçoit une toute nouvelle structure de sol, y compris une nouvelle dalle de béton.
De plus, nous devons reconstruire le seul mur porteur car il est très dégradé. Il recevra en outre une ouverture murale de 250 cm de large avec poutre en acier.

Voici la question :
Qu’est-ce qui vient en premier – la poule ou l’œuf ? :)
Est-ce que vous couleriez d’abord la dalle de béton et soutiendriez temporairement le plafond « en suspension », c’est-à-dire avec des poutres transversales fixées aux murs, ou est-ce que vous reconstruiriez d’abord le mur porteur sur le sol naturel puis couleriez le béton autour ?
Pour info : la maison n’a qu’une surface au sol d’environ 6,5 x 7 mètres.

Mille mercis pour vos réponses !
Frida & Peter
 

Domski

28.01.2019 12:17:31
  • #2
Ceci devrait être répondu par le statique. Parce que s'il s'agit d'un mur porteur, le transfert de charge doit également être assuré vers la fondation. Cela se fait soit par une semelle filante appropriée en dessous, soit par une dalle portée en béton armé correspondante.

Streifenfundament == maçonnerie préalable
bewehrte Bodenplatte == maçonnerie ultérieure.
 

Frida&Peter

28.01.2019 12:21:01
  • #3
Merci beaucoup, ! Nous allons vérifier une nouvelle fois avec le statique. Mais cela a déjà aidé.
 

Dr Hix

28.01.2019 12:22:54
  • #4
Je n'ai jamais entendu parler de soutenir le plafond avec des "poutres transversales vissées". Comment est-ce censé fonctionner ?

Si les murs sur lesquels les poutres doivent être vissées pouvaient soutenir le plafond, le mur à construire serait alors superflu. Parce que dans ce cas, vous pourriez simplement poser la poutre là-bas. Êtes-vous sûr d'avoir consulté un ingénieur en structure ? ;-)

À la question : Je ne vois pas pour l'instant comment couler la dalle de fondation en continu sans au moins incorporer dans le béton les supports (à mon avis nécessaires) pour le plafond. Il faudra donc probablement reconstruire le mur porteur par sections.
 

Frida&Peter

28.01.2019 12:33:00
  • #5
Salut Dr Hix,
merci pour la réponse !
Le statique a dit que les poutres pourraient aussi tenir un moment sans mur porteur/poutre en acier. La maison est vraiment très petite.
Mais ce qui est important, c'est d'éviter un effet de maison de cartes. Une traverse temporaire, c'est ce que nous avons pensé, pourrait peut-être remplir cette fonction – du moins jusqu'à ce que la fondation soit sèche et que le nouveau mur & la poutre en acier pour la percée du mur soient installés.

Le mieux serait probablement de reparler calmement avec le statique. D'une certaine façon, lors du dernier rendez-vous, nous n'avons pas reçu d'informations claires à ce sujet.

Amicalement !
 

Dr Hix

28.01.2019 13:41:12
  • #6
À part la fonction porteuse dans ce cas, les murs ont bien sûr souvent aussi une fonction de contreventement. Mais je ne la vois absolument pas présente dans un poteau sous le plafond.

Soit des murs de chaque côté perpendiculaires aux murs à contreventer, soit des poteaux en acier maçonnés derrière. Que l’on puisse temporairement se passer du contreventement me semble clair – les charges à reprendre là-bas, comme le vent, ne se produisent pas en permanence. Comment cela pourrait se passer sans dommage au niveau du plafond et du poids constamment appliqué, cela ne me paraît pas évident.
 

Sujets similaires
18.09.2012Construction d'une dalle de base avec jupe antigel mais sans fondation10
31.05.2015Tuyau d'eaux usées coulé dans la dalle de sol au mauvais endroit29
15.08.2016Le constructeur en travaux publics contredit le statique27
20.08.2016Dalle de base contre fondation en bande15
29.07.2018Isolation périphérique sous la dalle de sol et toujours du XPS sous la chape ?28
07.04.2020Murs intérieurs : maçonnerie ou cloison sèche ?17
15.03.2018Quand une pente est-elle une pente ? Sous-sol vs. dalle19
18.07.2017Réalisation d’une percée dans un mur - Quoi prendre en compte ?14
17.07.2017Plan de paiement d'accord - 13 % après la dalle de sol ?21
21.10.2017Étanchéité de la dalle de fondation avant la mise en place du toit19
14.03.2018Pente légère, construire avec un sous-sol ou une dalle au sol ?16
06.09.2018Dalle de sol sur pente légère pour maison individuelle avec sous-sol11
09.02.2019Dalle de sol avec fondation en bande et jupe antigel23
28.10.2019Dalle de fondation - armature visible sur le côté15
14.08.2020Cellier à pommes de terre - dalle de sol - construction25
17.10.2020La dalle a été coulée trop grande - elle a maintenant été raccourcie - est-ce que c'est correct ?48
11.02.2021Ingénieur en structure recherché pour une estimation approximative de la capacité portante25
04.09.2021Ingénieur structure non pour la réception provisoire, et maintenant ?21
29.02.2024Dalle de fondation avec fibres polymères et moins d'armature en acier23
12.01.2025Question de compréhension : Toit à pignon - murs porteurs - plan d'étage11

Oben