Contrôle des systèmes de ventilation dans une maison individuelle

  • Erstellt am 22.06.2018 11:47:28

Meister_Lampe

22.06.2018 11:47:28
  • #1
Bonjour,

existe-t-il une installation de ventilation permettant de modifier facilement le débit d’air des pièces ?

Pour notre compréhension, il est peu logique d’aspirer en permanence de l’air chaud dans la salle de bain lorsqu’il n’y a personne. Nous avons donc pensé qu’il serait possible de réduire simplement le débit d’air et, après la douche, d’appuyer sur un bouton pour aspirer davantage d’air pendant 30 minutes.

Quelqu’un connaît-il des fabricants proposant des installations permettant une telle fonction ou cela n’a-t-il aucun sens ?

Nous souhaitons aussi avoir des températures nettement différentes dans la maison, or la ventilation ne peut distribuer qu’une seule température. Ce devrait donc être la plus froide, n’est-ce pas ?
Par exemple, dans la salle de bain, nous aspirerions de l’air chaud à 24°C et, grâce à la récupération de chaleur, l’air extérieur serait réchauffé à 16°C (température de la cave à provisions). Il faudrait ensuite réchauffer la salle de bain à 8°C via le chauffage au sol.
Cela aurait donc du sens pour nous d’aspirer peu d’air dans la salle de bain lorsqu’il n’est pas nécessaire.

J’espère avoir pu exprimer un peu clairement notre inquiétude.
 

niri09

22.06.2018 11:59:57
  • #2
vous avez/prévoyez en ce moment un système de ventilation central, n'est-ce pas ?
 

Meister_Lampe

22.06.2018 12:20:06
  • #3
Oui, jusqu'à présent, nous planifions un système central.
 

niri09

22.06.2018 12:36:45
  • #4
D'accord désolé, je ne peux malheureusement pas aider, nous planifions un [dezentrales]...
 

haydee

22.06.2018 12:46:07
  • #5
Ça ne marche pas. L’air entrant et l’air sortant doivent toujours avoir la même quantité, sinon tu crées des différences de pression.
Si tu régules à la baisse l’air sortant dans la salle de bains, alors tu dois par exemple réduire de manière analogue l’air entrant dans les chambres.

Ce qui est possible, c’est de ne pas répartir la quantité d’air sortant selon les mètres carrés. Par exemple, nous avons dans la salle de bains la même quantité d’air sortant que dans la buanderie. La salle de bains est deux fois plus grande. Dans la salle technique, nous avons la plupart de l’air sortant et c’est pourtant la pièce la plus chaude.

Tu n’arrives pas à maintenir la réserve à 16 degrés et à chauffer la pièce voisine à 24 degrés. Dans la réserve, je ne mettrais même pas d’air entrant.

Tu peux réduire un peu la température par la quantité d’air entrant. Au lieu de 30 m² d’air entrant dans la chambre (= quantité calculée dont tu as besoin pour atteindre le degré X), il n’y a plus que 20 m² d’air entrant et le chauffage au sol est éteint.
 

andimann

22.06.2018 14:14:08
  • #6
Salut,

pour faire court, tu te fais des soucis pour des problèmes qui n’existent pas.

· La réserve alimentaire est une pièce d’extraction d’air, donc le problème de l’air d’alimentation à 16 degrés ne se pose pas.

· De toute façon, tu ne vas pas obtenir dans la maison une plage de température de 16 à 24 degrés. Chez nous, même la cave ne descend pas en dessous de 18 degrés. Si tu veux stocker des pommes de terre, tu dois le faire au réfrigérateur. C’est comme ça dans une maison isolée.

· Le transport d’énergie thermique par le système de ventilation à l’intérieur de la maison est relativement faible, car les quantités d’air sont tout simplement trop faibles. Le système de ventilation ne déplace qu’environ un tiers de la quantité d’air d’une hotte aspirante en cuisine. Et cela réparti sur toute la maison !

· Tu peux sans problème créer dans la maison des températures différant de quelques degrés. Chez nous, les chambres ont environ 20 degrés, la salle de bain 23 et le séjour 22. Et tout cela avec une température d’air d’alimentation constante. Comme je l’ai dit, les quantités de chaleur dans l’air d’alimentation sont négligeables par rapport à la puissance de chauffage du plancher chauffant.

· Selon moi, on peut se passer de toute installation avec des boutons-poussoirs qui augmentent temporairement la puissance. Chez nous, par exemple, le système tourne simplement programmé fixe 2 heures le matin un peu plus vite, sinon 24/7 en continu en niveau 1. Cela suffit et fonctionne. Si tu veux quelque chose qui aspire la vapeur de la douche en 3 minutes dans la salle de bain, tu as besoin de quelque chose avec le débit d’une hotte de cuisine… une ventilation contrôlée à double flux a des débits trop faibles pour cela. Ou alors, comme autrefois, tu ouvres la fenêtre pendant 2 minutes.

· Le seul réglage qui a du sens est une possibilité centrale d’éteindre le système pendant 2 à 4 heures. Et ce, quand l’installation aspire temporairement des odeurs de barbecue/cheminée/feu de camp/fumier de la ferme qui vient du champ. Peu importe comment tu orientes ton aspiration, cela arrivera selon le sens du vent.

Bien à toi,

Andreas
 

Sujets similaires
31.07.2013Système de ventilation avec récupération de chaleur - sens ou non-sens ?18
27.11.2015Contrôler le climat avec un chauffage au sol ou via le système de ventilation ?66
04.05.2016Système de ventilation - que faire si une réaffectation de la pièce est prévue ?10
03.10.2016Air d'échappement et air d'alimentation l'un au-dessus de l'autre ?22
15.11.2016Système de ventilation odeur extrême de cheminée20
27.01.2017Air d'extraction vs. air recyclé dans un système de ventilation résidentielle contrôlée32
13.02.2017Nombre de flux d'air entrant et sortant dans la ventilation résidentielle11
24.03.2017Le système de ventilation est-il mal raccordé ?13
20.04.2017Ventilation contrôlée des logements : placer l'air d'alimentation dans les chambres à coucher dans le mur.23
05.05.2017Ventilation résidentielle contrôlée centrale : Apport et extraction d'air, interstice sous la porte30
19.01.2018Système de ventilation contrôlée pour logement - guide de décision31
09.01.2018Air d'extraction dans la chambre - air d'apport dans la pièce de stockage24
06.06.2019Refroidissement en été avec pompe à chaleur air-eau, chauffage au sol et/ou système de ventilation ?29
06.06.2018Automatisation d'une ventilation résidentielle contrôlée (système de ventilation)32
16.02.2019Fenêtres embuées malgré le système de ventilation49
20.12.2019Chauffage par le sol dans la chambre d'enfant ? Certaines pièces prévues sans chauffage par le sol ? Pompe à chaleur air-eau retirée ?48
17.02.2020Cuisine ouverte : extraction ou recirculation dans la ventilation résidentielle contrôlée & KfW5540
18.04.2021KfW 55 - Système de ventilation oui/non ? - Expériences222
23.06.2021Ventilation contrôlée des logements - Planification des positions pour l'air d'alimentation / l'air d'extraction60
03.10.2024Système de ventilation Wolf cwl-2 325 débit d'air manquant11

Oben