Il y a déjà eu pas mal d’écrits et je pensais que tu avais déjà retenu pas mal de choses des discussions d’hier.
Comme beaucoup d’autres l’ont déjà dit, une installation avec plusieurs températures de départ ou un mix plancher chauffant + radiateurs etc. n’a vraiment aucun sens. Cela va te coûter cher et tu vas devoir acheter et faire installer beaucoup de technique inutile. Ou alors la solution inverse, laisser de côté de grandes surfaces = des pièces entières. Avec ça, tu te tires une balle dans le pied.
Une maison moderne est généralement conçue pour des températures de départ basses et une régulation en fonction de la température extérieure. Ainsi, on chauffe en continu 24h/24 et 7j/7 ou bien l’installation fonctionne sans intervention extérieure, totalement indépendante du type de chauffage ou de la source d’énergie. L’important est un calcul scrupuleux de l’installation et ensuite une exécution professionnelle. Il faut en particulier veiller à ce que les circuits de chauffage ne soient pas trop longs et que les espacements soient adaptés à l’utilisation des pièces. Les zones périphériques, surtout au niveau des fenêtres du sol au plafond, nécessitent souvent des espacements bien plus serrés. Vers le centre de la pièce, les espacements peuvent être plus larges.
Cela veut dire : un plancher chauffant efficace a un espacement variable selon les conditions limites et non pas rigide selon le schéma 10, 15 ou 20 cm dans toute la pièce.
L’équilibrage hydraulique. C’est d’ailleurs toujours plus ou moins obligatoire, pour tout type de chauffage à eau (oui, même pour les radiateurs). Mais c’est la version haut de gamme et c’est là que l’on voit toujours si l’installateur est compétent ou pas.
Des températures différentes dans les pièces on les obtient en comprenant la physique d’une installation de chauffage et celle d’une maison. Le tout est une enveloppe chauffée et non plusieurs, même si on coupe complètement une pièce, celle-ci est chauffée par les pièces voisines. Donc en fin de compte, on ne fait fondamentalement aucune économie, on déplace juste le besoin. Même si on calcule les pièces séparément par exemple.
La ERR est une question politiquement motivée et a sa raison d’être pour les radiateurs et d’autres types de chauffage à action rapide. Pour un plancher chauffant basse température la ERR a presque aucune incidence et est aussi nécessaire qu’un goitre. Je te conseille de lire à ce sujet le « effet d’autorégulation ». Tu peux aussi demander sur un forum qui a une ERR, s’il tourne en permanence les thermostats ou s’ils ont été réglés une fois pour toutes et jamais touchés depuis.
Par ailleurs, on peut facilement régler les températures via le débit du fluide caloporteur à la centrale hydraulique = équilibrage hydraulique fin. Lors de la première ou deuxième saison de chauffe. Après cela, il n’est plus nécessaire de toucher à l’installation. Toutefois, il faut aussi comprendre que des sauts importants ne sont pas possibles dans une maison moderne (sans constamment ouvrir les fenêtres). On obtient en règle générale une différence de 2-3° entre les pièces. Avec une ventilation mécanique contrôlée c’est encore mieux, car elle renouvelle constamment l’air et le distribue entre les pièces.