Bien, si vous le dites. Je n'en ai moi-même (encore) pas en service et n'ai lu que des études de terrain à ce sujet. Elles étaient nettement inférieures à ce qui est indiqué dans la fiche technique.
Ok. Les données étaient aussi seulement des exemples. Ce qui m'importait surtout, c'était la méthode de calcul. Les 1 800 heures sont donc prises indépendamment du type de pompe à chaleur avec laquelle on produit la chaleur. Si les 1 800 h sont une approximation grossière, quelles données faudrait-il avoir pour être plus précis ?
Nous avons un coefficient de performance annuel de 3,76, la pompe à chaleur est une Waterstage WSYP100DG6 / WPYA080LG, elle a une puissance thermique de 8KW, donc dans notre cas, ce serait 8*1800/3,76, c'est bien ça ? Ou utilise-t-on la puissance thermique nominale de 7KW pour le calcul ?