Pompe à chaleur air-eau, mono ou split ? L'installation est-elle correcte ?

  • Erstellt am 29.11.2021 12:34:53

Bauenaberwie

29.11.2021 12:34:53
  • #1
Bonjour à tous,

je m'occupe en ce moment du chauffage. Nous allons recevoir une Daikin pompe à chaleur air-eau avec réservoir d'eau et je réfléchis actuellement à la version la plus judicieuse. Je ne m’appuie pas volontiers sur un seul avis (GU) et aimerais connaître le vôtre à ce sujet. J’ai joint une photo montrant où doivent être placés l’unité extérieure et l’unité intérieure. Pour que le "trajet" soit un peu plus court, on pourrait aussi mettre l’unité intérieure à l’emplacement Pos2. Maintenant, la question est : devrions-nous plutôt opter pour un appareil split en raison de la distance ? J’ai parlé avec un concepteur d’un fabricant de pompes à chaleur air-eau et il a dit que les tuyaux doivent juste être bien isolés si nous prenons un monobloc. Les pertes seraient alors très faibles. La distance entre l’unité extérieure et le voisin le plus proche est d’environ 20 m, donc le bruit ne devrait pas vraiment poser de problème.

Merci beaucoup pour vos avis.

 

Benutzer200

29.11.2021 13:16:14
  • #2

Et qu'est-ce que vous gagnez avec ça ?

Tu sais bien que les conduites doivent aussi être bien isolées avec un appareil split ? Même si ce n'est pas aussi exigeant.

Exact. Et en plus, chez vous, les conduites passent à l'intérieur de la maison et non à l'extérieur.

Pourquoi ne pas simplement changer la position de l'unité extérieure ? Que ce soit un mono ou un split.
À part cela, il existe beaucoup de bonnes isolations. Par exemple, pour un monobloc, on peut utiliser des conduites de chauffage urbain.
 

Bauenaberwie

29.11.2021 13:58:23
  • #3
Ok, merci pour les informations. Alors nous préférerons l’appareil mono. Je ne savais pas qu'avec l’appareil split il fallait aussi isoler. Mais alors la décision est encore plus simple. En ce qui concerne la position de l’unité extérieure, elle est choisie de manière à avoir la plus grande distance possible avec le voisin et aussi pour que nous ne soyons pas dérangés. C’est le cas de ce côté. Mais merci beaucoup pour votre aide.
 

Deliverer

29.11.2021 14:03:24
  • #4

Petite remarque : si le "réservoir d’eau" est pour l’eau sanitaire, c’est bien. S’il doit être pour le chauffage (ballon tampon chauffage), alors veuillez l’omettre.

Avantage avec Mono : ici, on trouve déjà des modèles avec R290 (propane) comme fluide frigorigène. C’est beaucoup mieux tant en matière de respect de l’environnement que d’efficacité que tout autre chose. C’est pourquoi je choisirais de toute façon Mono. De plus, un monobloc peut être remplacé par n’importe quel chauffagiste, ce qui peut éventuellement économiser des coûts à l’avenir.
 

Benutzer200

29.11.2021 14:15:58
  • #5

... même par un amateur (à peu près expérimenté). Couper l'électricité, dévisser l'aller et le retour, enlever l'ancien appareil et installer le nouveau, brancher et visser ==> terminé.
 

Bauenaberwie

29.11.2021 16:12:09
  • #6

Oui, c’est justement pour cela que je voulais un système mono. On m’a dit que celui qui fait l’entretien n’a pas besoin d’un "certificat frigoriste" spécial. De plus, le "bruit" reste à l’extérieur. Le réservoir d’eau doit être pour l’eau sanitaire, 250-300L pour 3 personnes devrait suffire. Merci à vous !
 

Sujets similaires
03.01.2017Préparation pour photovoltaïque ou solaire thermique avec pompe à chaleur air-eau18
14.09.2018Chauffage (Pompe à chaleur) Incorrect, puissance thermique trop élevée ?14
25.03.2019Concept de chauffage pour maison individuelle neuve d'environ 190m² : pompe à chaleur split vs. géothermie par sonde13
19.03.2021Combiner une pompe à chaleur air-eau avec un poêle à bois à circuit d'eau57
14.10.2022Dimensionnement de la pompe à chaleur air-eau dans les constructions neuves311
06.12.2020Maison neuve KFW55 - conception du chauffage, déclarations différentes22
20.01.2021Consommation d'une pompe à chaleur air-eau de 30 kWh par jour52
07.06.2021Installation de la pompe à chaleur/chauffage - avant ou après la chape16
04.03.2022Acheter / Vendre une pompe à chaleur en privé117
31.01.2022Pompe à chaleur extérieure très bruyante - quelles options ? Mode silencieux ? Effets ?21
05.07.2022Renouveler l'ancienne chaudière avec une pompe à chaleur ou une chaudière à gaz et une pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire58
08.08.2022Conversion de la chaudière à gaz en pompe à chaleur35
02.03.2023Pompe à chaleur pour maison KfW55 de 148 m²99
14.01.2023Pompe à chaleur intérieure au sous-sol impossible en raison des eaux souterraines ?37
26.07.2023Pompe à chaleur air-air vs air-eau maison KFW55 - fonction de refroidissement importante48
07.10.2023Comment planifier le chauffage avec une pompe à chaleur dans une construction neuve ?14
28.05.2024Pompe à chaleur pour maison unifamiliale neuve maison à haute efficacité 5512
09.04.2024Pompe à chaleur sur le toit plat fait un bruit fort14
18.11.2024Empreinte carbone du chauffage au gaz versus pompe à chaleur dans les bâtiments neufs39

Oben