Air dans le chauffage mural - Comment l'arrêter de manière durable ?

  • Erstellt am 24.11.2021 21:34:21

OWLer

24.11.2021 21:34:21
  • #1
Bonjour à tous,

mon chauffage mural issu de est maintenant en service avec notre emménagement. Jusqu'ici tout va bien, il fait agréablement chaud – lorsque le débit est présent.



Malheureusement, je constate que ce circuit de chauffage est "bouché" par de l’air une fois par jour.

Ce que le chauffagiste a fait jusqu’à présent :

    [*]Rincer 2x le collecteur de chauffage complet en haut
    [*]Gratter à la tête pour voir d’où pourrait venir l’air
    [*]Supposer que c’est parce que j’ai désactivé l’ERR, ce qui fait que les autres circuits de chauffage ne se ferment jamais pour "purger"


Ce que je fais jusqu’à présent :

    [*]Observer
    [*]Observation : au début, il y avait beaucoup d’air dans le système. Le collecteur de chauffage complet faisait des bulles et sifflait. Cela a été éliminé par rinçage.
    [*]Puis un peu de calme, mais aussi des températures extérieures assez élevées. Réglage des débits, de la courbe de chauffage, etc. dans toute la maison. Reproche que le circuit de chauffage n’a de nouveau pas de débit.
    [*]Après le deuxième rinçage, généralement plus de bruits.
    [*]Cependant, je dois fermer tous les circuits de chauffage en haut sauf le mural une fois par jour pour "chasser" de nouveau l’air. Cela fonctionne assez bien.
    [*]Sur 12 à 24 heures, l’air semble de nouveau circuler en boucle jusqu’à ce qu’il bouche de nouveau le circuit de chauffage.
    [*]Appeler le maître d’œuvre, exprimer mon mécontentement et exiger que toute l’installation soit rincée et purgée.

Je pensais que si on pousse l’air ailleurs, il finirait par se rassembler de nouveau au point le plus haut. Dans ce cas, les coudes du chauffage mural. Rincer tout devrait au moins aider. Cependant, il y aura encore de l’air dans la pompe, dans les pièces intermédiaires ou ailleurs, qui finira par se rassembler à nouveau là-bas.

Comme je n’ai jusqu’à présent installé qu’un séparateur de boues, ma prochaine démarche serait (à mes frais) de faire installer, par exemple, un séparateur de microbulles Flamcovent Smart EcoPlus en amont. Bien sûr, je ferai tout rincer sous garantie avant.

Est-ce que cela fonctionne ainsi ? Les circuits individuels peuvent être fermés au collecteur de chauffage, de sorte que la perte d’eau due à l’ouverture de la partie hydraulique devrait rester limitée. Sinon, je mordrais la poussière et ferais tout rincer et remplir à neuf. Mais seulement si le séparateur de microbulles attrape et purge l’air de manière fiable sur le trajet vers le haut. Je ne suis pas si sûr que le simple rinçage complet suffise. Quelque part, le système finira toujours par aspirer ou générer des gaz au fil des ans.

Avez-vous des conseils et des expériences à ce sujet ?
 

RotorMotor

24.11.2021 22:29:55
  • #2
Je pense qu'il est normal que l'[Heizungswasser] dégage un peu de gaz pendant les premières semaines. La question est seulement, comment ce gaz sort-il du système ? Est-ce que les [HKV] ont des valves de purge ? Ou bien la [Hydraulik] ? Faire un "rinçage" avec de l'eau fraîche ne semble pas être une solution, car on réintroduit exactement autant de gaz/air dans le système qu'on en sort. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne solution d'avoir l'[ERR] active pendant quelques jours/semaines pour maintenir le circuit en mouvement avec une pression suffisante, afin que les bulles d'air ne puissent pas s'accumuler et soient purgées via les [HKV]/[Hydraulik] en conséquence.
 

OWLer

25.11.2021 07:41:24
  • #3
J'ai installé deux purgeurs rapides dans le système. Malheureusement, exactement là où la vitesse d'écoulement est maximale et où il n'y a que de l'eau. Même ces "raccords de purge" au niveau du HKV restent constamment sous l'eau. Je ne connais cela qu'autrefois, quand on tournait au radiateur et qu'après quelques secondes l'air s'échappait et on refermait quand l'eau arrivait. Mais au HKV, il y a immédiatement de l'eau, et en grande quantité. Cela m'a beaucoup surpris. :D

Je suppose que l'air est coincé dans les plusieurs centaines de mètres de chauffage au sol et qu'il est constamment pompé en circuit jusqu'à ce qu'il se rassemble au point le plus haut = le chauffage mural. Je ne comprends pas tout à fait pourquoi l'air ne se rassemble pas dans le ballon tampon du retour, quand je le chasse.

Quand je cherche sur Internet "chauffage mural" et "air", des avis apparaissent immédiatement disant que le système de chauffage doit être fondamentalement étanche. Que le chauffagiste doit bien rincer l'installation. De plus, on maîtrise les dégazages avec un séparateur de microbulles. Le problème est qu'en ce moment, j'ai de grosses bulles dans le système. Je veux que le problème soit résolu durablement et que le spécialiste du chauffage ne doive pas venir rincer tous les 2 ans.

Personnellement, je trouve que faire circuler l'air par pompage n'est pas une solution efficace. Il faut déjà que ce soient 8 circuits (testé au HKV) pour que l'air soit pompé. Cela ne devrait jamais arriver avec la conception de mon chauffage au sol à NAT. En hiver, quand j'ai le plus besoin du chauffage mural, il ne fonctionnerait donc pas.

Quelqu'un dans ce forum a-t-il une expérience pratique avec les chauffages muraux ou ces séparateurs ?


 

Benutzer200

25.11.2021 09:22:37
  • #4

On m'a déconseillé les séparateurs de microbulles, car ils coûtent de l'argent et n'apportent pas de véritable valeur ajoutée.

Au début, j'avais aussi beaucoup d'air dans le système. Conseil de mon fournisseur de chauffage : maintenir la pression dans l'installation à au moins 2,5 bars, voire 3 bars. Laisser fonctionner longtemps le programme de purge.
Résultat : zéro air dans l'installation depuis des mois.

Je ne peux pas dire si cela est transférable de chauffage au sol ordinaire avec un monobloc Panasonic à votre installation. Mais ça vaut la peine d'essayer.
 

OWLer

26.11.2021 07:32:09
  • #5
J'ai découvert que dans le tuyau d'alimentation du HKV, il s'accumule quand même pas mal d'air que je peux purger. Je vais maintenant vérifier ça une fois par jour et espérer que mon problème finira par "se dissiper dans l'air".
 

RotorMotor

09.12.2021 09:56:28
  • #6
As-tu pu te débarrasser de l’air toi-même entre-temps ou a-t-il fallu rincer à nouveau ?
 

Sujets similaires
30.03.2015Chauffage au sol dans la salle de bain suffisant ou chauffage supplémentaire - chauffage mural ?22
22.12.2014Chauffage au plafond, chauffage mural ou chauffage au sol ?18
18.04.2016Circuits de chauffage/thermostats pour séjour/salle à manger/cuisine avec chauffage au sol/pompe à chaleur35
12.11.2017Chauffage au sol / Chauffage mural / Chauffage plafond - Alternatives ?18
08.04.2018Le chauffage au sol dans la douche est-il nécessaire ? Qu'en pensez-vous ?35
22.07.2019Distance du chauffage au sol, emplacement manquant et baignoire26
14.01.2020Coûts supplémentaires pour le chauffage mural au lieu du chauffage par le sol22
28.03.2020Chauffage au sol + radiateur -> deux thermostats dans une pièce10
18.09.2020Chauffage mural pour serviettes avec pompe à chaleur à basse température de retour (30 °C)15
18.01.2021Améliorations spontanées de la conception du chauffage au sol33
08.05.2021Nouvelle construction - chauffage au sol inégalement chaud (Vaillant aurocompact)12
17.07.2021Chauffage par le sol et pompe à chaleur air-eau dans une construction neuve : vais-je avoir des problèmes ?28
03.01.2022Pompe à chaleur géothermique maison individuelle 200m² chauffage au sol kfw55 - réglage/optimisation91
19.04.2022Maison intelligente pour chauffage au sol dans une maison KfW40+ ?30
25.04.2022Concept de chauffage Pompe à chaleur air-eau Maison individuelle 2 personnes - Offre d'un chauffagiste ?15
19.12.2022Difficultés du planificateur TGA, température d'alimentation du chauffage au sol + ventilation des eaux usées124
31.03.2023Le Vitodens 200-W est-il suffisant pour le chauffage par le sol ?17
20.11.2023Allumer le chauffage au sol au niveau du régulateur21
26.09.2024Chauffage au sol - Comment isoler les canalisations d'alimentation vers les pièces ?32

Oben