Paradiddel
03.09.2024 21:59:45
- #1
Buenas noches,
en nuestra construcción nueva se instaló un sistema de ventilación de la empresa Wolf cwl-2 325.
Nos mudamos a la casa en junio de 2024 y estamos decepcionados con el rendimiento del sistema de ventilación.
La empresa que, entre otras cosas, instaló el sistema de ventilación volvió a ir al lugar. Y determinó que en las habitaciones llega menos aire del configurado. Con un caudal de aire ajustado de 160 m3/h, solo llegan aproximadamente 120 m3/h en total a las habitaciones.
En algunas habitaciones solo llegan aproximadamente 7 m3/h, aunque en el esquema de ventilación están previstos 20 m3/h.
La empresa no pudo ayudarnos realmente, ella y nuestro contratista general nos remitieron a la empresa Wolf.
Con el riesgo de que, si no se trata de un caso de garantía, tengamos que asumir los costes de la visita de servicio. Solo la tarifa fija de la empresa Wolf es de casi 500 €, más la tarifa por hora, etc.
No está claro para nosotros si la causa de la falta de caudal de aire está en el sistema de ventilación o en el sistema de conductos que llevan a las habitaciones. Eso, por supuesto, no sería un caso de garantía para la empresa Wolf.
Estamos inseguros sobre cómo proceder.
También nos ha llamado la atención otra cosa en el sistema de ventilación que no nos parece del todo correcta.
Con una temperatura del aire exterior de 13,7 °C a las 7:30 de la mañana, la temperatura del aire de admisión fue de 22,6 °C y la temperatura del aire de salida de 14,9 °C. ¿Están invertidas la temperatura del aire de admisión y la del aire de salida? El bypass estaba abierto.
En ese caso, de todas formas se trataría de un caso de garantía, la empresa Wolf no vendría sin motivo.

en nuestra construcción nueva se instaló un sistema de ventilación de la empresa Wolf cwl-2 325.
Nos mudamos a la casa en junio de 2024 y estamos decepcionados con el rendimiento del sistema de ventilación.
La empresa que, entre otras cosas, instaló el sistema de ventilación volvió a ir al lugar. Y determinó que en las habitaciones llega menos aire del configurado. Con un caudal de aire ajustado de 160 m3/h, solo llegan aproximadamente 120 m3/h en total a las habitaciones.
En algunas habitaciones solo llegan aproximadamente 7 m3/h, aunque en el esquema de ventilación están previstos 20 m3/h.
La empresa no pudo ayudarnos realmente, ella y nuestro contratista general nos remitieron a la empresa Wolf.
Con el riesgo de que, si no se trata de un caso de garantía, tengamos que asumir los costes de la visita de servicio. Solo la tarifa fija de la empresa Wolf es de casi 500 €, más la tarifa por hora, etc.
No está claro para nosotros si la causa de la falta de caudal de aire está en el sistema de ventilación o en el sistema de conductos que llevan a las habitaciones. Eso, por supuesto, no sería un caso de garantía para la empresa Wolf.
Estamos inseguros sobre cómo proceder.
También nos ha llamado la atención otra cosa en el sistema de ventilación que no nos parece del todo correcta.
Con una temperatura del aire exterior de 13,7 °C a las 7:30 de la mañana, la temperatura del aire de admisión fue de 22,6 °C y la temperatura del aire de salida de 14,9 °C. ¿Están invertidas la temperatura del aire de admisión y la del aire de salida? El bypass estaba abierto.
En ese caso, de todas formas se trataría de un caso de garantía, la empresa Wolf no vendría sin motivo.