Hola a todos,
situación siguiente:
El proveedor nos instala un cable NAYY-J 4x50, aproximadamente 10 metros, en nuestra propiedad hasta un armario de conexión.
A partir de aquí, nosotros mismos debemos organizar el resto de la instalación hasta la casa.
Desde allí hasta la casa hay otros 70-80 metros. (La casa se construirá en la tercera fase)
La demanda de potencia es de 30kVA.
Ahora hemos recibido diferentes opiniones y ofertas de electricistas.
Nos recomendaron que, en cualquier caso, usemos un cable de cobre.
El electricista 1 recomienda al menos un cable NYCWY 4x50 SM35. Debido a la longitud de 70-80 metros, recomienda en realidad usar 4x70, porque con esta longitud podría haber una caída de potencia y no se podrían garantizar los 30kVA.
El electricista 2 recomienda NYCWY 4x35 SM16. Esto sería completamente suficiente.
¿Tiene razón E1 o E2? ¿Qué me recomendarían usar?
Muchas gracias de antemano
Müller
situación siguiente:
El proveedor nos instala un cable NAYY-J 4x50, aproximadamente 10 metros, en nuestra propiedad hasta un armario de conexión.
A partir de aquí, nosotros mismos debemos organizar el resto de la instalación hasta la casa.
Desde allí hasta la casa hay otros 70-80 metros. (La casa se construirá en la tercera fase)
La demanda de potencia es de 30kVA.
Ahora hemos recibido diferentes opiniones y ofertas de electricistas.
Nos recomendaron que, en cualquier caso, usemos un cable de cobre.
El electricista 1 recomienda al menos un cable NYCWY 4x50 SM35. Debido a la longitud de 70-80 metros, recomienda en realidad usar 4x70, porque con esta longitud podría haber una caída de potencia y no se podrían garantizar los 30kVA.
El electricista 2 recomienda NYCWY 4x35 SM16. Esto sería completamente suficiente.
¿Tiene razón E1 o E2? ¿Qué me recomendarían usar?
Muchas gracias de antemano
Müller