¿Qué conductos vacíos hay bajo un garaje de hormigón prefabricado con cimiento de tira?

  • Erstellt am 04.10.2025 14:19:18

mk_2021

04.10.2025 14:19:18
  • #1
Hola a todos,

Pronto llegará nuestro garaje de hormigón prefabricado colocado directamente junto a la casa. Ya hemos previsto una abertura en el suelo para que se pueda montar un cuadro de distribución eléctrica para la corriente del jardín en el garaje. Junto al cable eléctrico se instalarán otros cables, por ejemplo, cables de red. Todos los cables salen como cables enterrados de la acometida múltiple.

La zapata corrida ya ha sido construida. El subcontratista encargado ha instalado a través de 3 zapatas tubos DN110 KG y los ha cortado a ras. En la última zapata se ha instalado un tubo DN75 HT con un poco de sobresaliente. Para colmo, las distancias al borde del garaje varían hasta en 10 cm.

¿Qué hago para poder pasar los cables lo más fácilmente posible después y para que los tubos en los cimientos no se obstruyan?

1) ¿Pasar un tubo flexible de drenaje ranurado 80 para que no se acumule agua una vez completo y sujetar el tubo HT con bridas? ¿Enterraría los tubos sólo mínimamente para que queden estables? ¿O ya no se pueden pasar los cables por los tubos?

2) Tubo DN110 KG. Dado que las salidas en los cimientos están cortadas a ras, no puedo juntarlas con manguitos. ¿Se pueden conectar de alguna otra manera? ¿Juntándolos a tope y asegurándolos con un poco de mortero para que no se deslicen?

3) Tubos DN75 HT? Con estos claro que pierdo diámetro y también tendría que trabajar con codos y calcular bien antes.

¿O existe alguna manera más sencilla? En total son sólo 9 m, que son relativamente rectos, pero no del todo. Dado que todo está bajo el garaje, la carga por fuerzas también es manejable.

Muchas gracias por ideas e informes de experiencia
 

Teimo1988

05.10.2025 14:53:23
  • #2
No he entendido muy bien la situación ahora. Las imágenes siempre ayudan mucho. Más adelante añadir algo es siempre difícil en este tipo de casos, cuando ya hay otros cables dentro. Yo simplemente instalaría cables de reserva adicionales y pasaría todo de una vez o como un solo paquete.
 

mk_2021

05.10.2025 16:12:01
  • #3

Hola, gracias por tu respuesta. La situación es la siguiente. La base corrida está hecha y antes de que llegue el garaje, quiero preparar todo lo mejor posible. En el garaje debe ir un cuadro de distribución eléctrica. Los cables salen del sótano y pasan por las dos bases frontales y luego por el suelo del garaje hasta el cuadro de distribución. El próximo año, dentro de los trabajos de jardinería, se deben pasar cables eléctricos desde el cuadro de distribución, bajo el garaje, a través de las bases frontales y traseras hacia el jardín.

El paisajista que hizo las bases vertió diferentes tubos vacíos en las bases. Como estos pueden obstruirse entre las bases, he pensado en conectar las secciones antes de que se entregue el garaje, para facilitar luego el paso de cables. Para ello, he esbozado las opciones mencionadas arriba.

1) Tubo flexible para drenaje sin uniones pero con textura corrugada.
2) Con tubos KG y codos. Lisos. Lamentablemente, los tubos KG deben unirse en las bases a tope de alguna manera porque no tengo sobresaliente para una manga.
3) Tubos HT DN75, ya que es el tubo más pequeño en la cuarta base y sobresale. Entonces podría pasarlo "sin costuras" por los otros agujeros. En el medio, un codo de 45 grados para que los tubos puedan llevarse al garaje.

Adjunto un gráfico
 

Teimo1988

05.10.2025 19:26:37
  • #4
Hmm, ¿qué diámetro tiene entonces el tubo de drenaje? Con tubo dentro de tubo, simplemente tienes un borde o, lo que es peor, la conexión se mueve. En principio, no se recomiendan curvas de 45 grados. Yo usaría como máximo 30 grados. ¿Cómo pasas entonces por el suelo del garaje, es una losa de cemento?
 

Knöpfchen

05.10.2025 19:43:46
  • #5
El sentido y propósito de la Mehrsparte es permitir una entrada estanca al agua y al gas en la vivienda. Esto también se aplica a la conducción de una gran cantidad de cables, no solo a través de los cimientos, la losa de suelo o la pared del sótano, sino también en la salida de la conducción, es decir, cada cable individual con sellado. Cuando a través de la Mehrsparte se introduce el suministro de gas, esto dará en el clavo con seguridad.
 

mk_2021

05.10.2025 19:46:53
  • #6

En la ferretería hay tubo de drenaje DN80 y DN100, cerrado y ranurado. Yo probaría el de 100 y, si no, usaría el de 80. Ranurado, porque de todas formas voy a poner cable subterráneo.

La cochera de hormigón prefabricado está sobre los cimientos y en la losa del suelo hay una apertura configurada de 10x10 cm.
 

Temas similares
30.07.2015Cables eléctricos antiguos en la propiedad11
27.02.2016Dónde colocar las tuberías para ventilación residencial controlada en el techo del último piso21
11.09.2016Losas de cimentación - estructura/aislamiento, etc. - ¡experiencias por favor!10
20.08.2016Placa base vs cimiento corrido15
29.07.2018¿Aislamiento perimetral bajo la losa de suelo y aún XPS bajo el solado?28
27.03.2017Relleno para la losa de cimentación25
17.10.2017¿Baño adicional a través del promotor o solo instalar tuberías?10
25.10.2017Costos de cimentaciones puntuales y drenaje de cochera25
13.11.2017Trabajo propio - cable eléctrico a través de la entrada multiservicios de la casa10
14.03.2018Pendiente ligera, ¿construir con sótano o losa de suelo?16
21.06.2018Cable enterrado exterior para puerta eléctrica del patio: ¿3x1,5mm² o 5x1,5mm²?12
07.11.2018Cortar la losa del suelo debido a tuberías de drenaje mal colocadas20
03.02.2019Calefacción por suelo radiante en la losa del piso - ¿ventajas y desventajas?15
09.02.2019Losas de suelo con cimientos de tira y faldón anticongelante23
23.04.2019Infiltración de agua de lluvia a través de tubería de drenaje10
02.04.2021¿Qué cable eléctrico se debe usar para las luces del estacionamiento y el enchufe?21
11.11.2021Cómo sellar tuberías o toda una abertura11
27.12.2021La cimentación corrida ha tenido una grieta26
10.08.2022Se está instalando la conexión de fibra óptica - ¿usar la infraestructura multiservicio existente?30
31.12.2022¿Está la losa base correctamente dimensionada?20