¿Qué bomba de calor aire-agua es adecuada para una construcción nueva?

  • Erstellt am 11.04.2022 21:39:32

Hunter2605

11.04.2022 21:39:32
  • #1
Hola a todos,

vamos a construir una casa unifamiliar sin sótano (planta baja + planta superior) de aproximadamente 170 m² y estamos buscando una buena bomba de calor aire-agua para ello. El equipo debería ser controlado por inverter y un sistema monobloque para instalación exterior. El equipo debería ser lo más eficiente posible, pero al mismo tiempo también lo más silencioso posible.
Nuestro promotor suele instalar bombas de calor de la empresa Alpha Innotec. Aquí encajarían con los criterios mencionados los modelos LWDV o LWAV+.

¿Qué opináis de Alpha Innotec y de los dos modelos mencionados? ¿Tenéis experiencia?

También agradecería recomendaciones de otros sistemas y fabricantes.

Saludos cordiales
Felix
 

Benutzer200

11.04.2022 23:42:06
  • #2
Te sugeriría por experiencia propia la Panasonic Aquarea como una excelente alternativa. También es más económica. La cuestión es si vuestro promotor o el instalador de calefacción están familiarizados con ella.

P.D. Yo mismo he instalado dos de las Panasonic.
 

Deliverer

15.04.2022 10:47:22
  • #3
Si las bombas no llevan más de 3 años en el mercado y, en el mejor de los casos, aún utilizan R290 como refrigerante, no pueden ser malas. Más importante que la marca es asegurarse de que la bomba no tenga más potencia que la carga térmica de la casa. Esta última debe ser proporcionada por habitación calculada (de todas formas es necesaria para el dimensionamiento de la calefacción por suelo radiante, si no existe, se hace chapuza). La bomba no debería ser mayor que la carga térmica acumulada de todas las habitaciones. Sin añadidos por agua caliente, perro o abuela. Además, quieres una exención del EER (la solicita el planificador que también hace los cálculos) y NO un acumulador de calefacción (que no debe confundirse con el depósito de agua sanitaria). Esto solo como puntos clave. Por qué todo esto es así, puedes leerlo en casi cada segundo hilo sobre bombas de calor.
 

Hunter2605

15.04.2022 12:31:55
  • #4


Muchas gracias por tu respuesta útil. Sin embargo, tengo algunas preguntas de comprensión:

> La LWDV como bomba de calor de aire integrada tiene un rango de potencia de 3 a 9 kW.
En Alpha Innotec dicen: "Los equipos están recomendados para la siguiente demanda total del edificio: LWDV 91-1/3 = 6-11 kW". Según tengo entendido, la LWDV no existe en otro tamaño/diseño. Al mismo tiempo, estoy obligado por mi promotor a usar Alpha Innotec. ¿Puede ser que, a pesar de la modulación, la LWDV esté sobredimensionada para nuestra casa nueva (casa unifamiliar de aprox. 170m² sin sótano)? Lamentablemente, aún no conozco la carga térmica exacta.

> ¿Qué es el EER y para qué se necesita una exención? ¿Tiene que ver con subvenciones? En ese caso, estamos construyendo una casa nueva. Actualmente no hay subvenciones para eso.

¡Mil gracias por tu apoyo!
 

Oetzberger

15.04.2022 12:44:44
  • #5
Yo manejo la LWDV con 200 m2 de superficie habitable y una carga térmica de 5-6 kW. Si se diseña adecuadamente la calefacción por suelo radiante, se instala una calefacción mural en el baño, se desactivan los reguladores individuales de habitación, se cierra la válvula de paso y se realiza un equilibrio térmico junto con una curva de calefacción baja por uno mismo, entonces la bomba es bastante manejable y aquí tiene un tiempo medio de funcionamiento de más de 5 horas. En invierno la bomba ha estado funcionando continuamente durante más de cuatro semanas. Sin embargo, la bomba tiende a ser mínimamente demasiado grande. La elegí entonces solo por la subvención >10k BAFA (solo ese fabricante era posible).

Si eliges la configuración estándar y los ajustes del instalador de calefacción y no quieres ocuparte tú mismo, es mejor elegir un modelo más débil. Existe el peligro de que la bomba no pueda disipar bien el calor y que se active y desactive constantemente.
 

Deliverer

15.04.2022 12:44:59
  • #6

Antes de eso, ni tú ni el instalador de calefacción deben preocuparse por el modelo. Prácticamente solo puede salir mal. Calcular la carga térmica, elegir el modelo adecuado. No más grande, ni siquiera si puede modular intensamente.

Una bomba de calor de 9 kW es definitivamente demasiado grande para una casa nueva. Esa es la potencia que necesita mi edificio antiguo sin aislamiento de 260 m². En tu caso estimo entre 3,5 y 4 kW. Y a diferencia del petróleo o gas, una bomba de calor demasiado grande es realmente mala. Es mucho menos eficiente y se estropea mucho antes de lo necesario. Además, necesita hardware adicional caro como acumuladores, cambiadores, válvulas de sobrecorriente, que se podrían evitar si se elige la bomba de calor adecuada. Ah, claro, una bomba de calor de 4 kW también es mucho más barata que una de 9 kW. Así que en esta configuración la diferencia real son miles de euros.


No sé exactamente dónde están obligatorios. He equipado tanto una construcción nueva en 2016 como una antigua en 2020 sin esos dispositivos. Pero aparentemente están obligatorios en alguna parte. Quienes calculan la carga térmica también pueden solicitar la exención.

De todos modos, definitivamente deberías prescindir de ellos. Cuestan mucho dinero. Solo el electricista tiene que tirar muchos metros más de cable. Luego consumen electricidad continuamente y además arruinan el control limpio de la calefacción por suelo radiante. Todo eso SIN ningún beneficio adicional.

Así que infórmate bien y quítate esos aparatos, es tecnología de hace 40 años, cuando no existían bombas de calor.
 

Temas similares
19.04.2013Presupuesto para la construcción de una casa unifamiliar con sótano de hormigón WU27
18.01.2015Nueva construcción Kfw70 calefacción por suelo radiante y azulejos11
20.10.2015¿Calefacción por suelo radiante en la planta baja y superior, radiadores en el sótano?15
19.08.2017Costos de construcción en BW para una casa unifamiliar con sótano de 200 m2 y garaje doble38
18.05.2018Casa unifamiliar con más de 180 m² / sótano / garaje68
06.10.2018Planificación de casa unifamiliar - aprox. 170 m2 sin sótano13
11.06.2019Construcción de una nueva casa unifamiliar sin sótano - consejos y recomendaciones necesarias12
13.10.2019Plano de planta de casa unifamiliar con sótano y garaje doble en 540 m²26
05.02.2020Bomba de calor LW Alpha Innotec LWDV con 12KW26
05.07.2020Plano de casa unifamiliar aprox. 200 m² garaje doble sótano32
03.03.2021Compra de casa unifamiliar nueva construcción estándar del reglamento de ahorro energético ¿suficiente prospectivamente?24
20.03.2021Calefacción por suelo radiante en el sótano o radiadores de baja temperatura22
30.08.2021¿Bungaló con sótano para casa unifamiliar con oficina de 60 m2, es sensato?23
20.01.2022Casa unifamiliar nueva 140 - ¿Es financiable así?58
10.11.2021¿Es útil la calefacción por suelo radiante en el sótano??60
06.03.2023Fallo de bomba de calor Alpha Innotec23
19.01.2022Construcción nueva con calefacción por suelo radiante, ventilación en el hogar y aire acondicionado21
17.02.2023Procedimiento para la construcción de una nueva vivienda unifamiliar en un terreno existente179
25.02.2023¿Es buena mi bomba de calor de alpha innotec?10
24.05.2023Instalación de calefacción de gas en obra nueva 2023/2024336

Oben