El agua de la ducha no drena correctamente, ¿error de ventilación?

  • Erstellt am 02.12.2017 23:59:00

WayneDayne

02.12.2017 23:59:00
  • #1
Hola al foro,

recientemente hemos renovado una casa y como aficionado al bricolaje estoy un poco perdido.

El siguiente caso:

Hemos renovado el baño de invitados (ducha / WC / lavabo) y hemos colocado baldosas nuevas y grifería nueva. Las tuberías permanecen igual.

Antes de la renovación no había problemas con el desagüe de la ducha.

Ahora hemos instalado una canaleta para ducha (Camargue 80cm) comprada en Bauhaus. Antes había una bañera elevada con un sifón normal debajo.

En el anexo podéis ver un dibujo aproximado del sistema de desagüe.

Cuando se abre el agua de la ducha, el agua con el sifón integrado no se desagua. Si quito el sifón, el aire sube y el agua se desagua. Entonces espero hasta que no suba más aire mientras corre el agua, pongo el sifón y el agua sigue desaguando sin problemas. Si cierro el agua, esta sigue desaguando y de repente burbujea... de alguna manera vuelve a entrar aire en el sistema.
Cuando vuelvo a abrir el agua, no desagua, solo cuando vuelvo a quitar el sifón y espero a que el aire escape del desagüe.

Además he notado que al vaciar completamente la cisterna, el agua en el WC se acumula un poco justo al final y después desagua con retraso, luego se oye un burbujeo en el WC. Parece que algo está obstruido en alguna parte del desagüe.

Mi pregunta es cómo puede ser que el agua desagüe con el sifón quitado, tal como he descrito arriba?

¿Está esto relacionado con la ventilación del sistema de desagüe? ¿Podría estar algo obstruyendo la ventilación y el aire está siendo atraído desde otro lugar, causando este fenómeno?

Agradecería vuestros consejos e ideas.

Saludos, Alex

 

11ant

03.12.2017 02:01:28
  • #2
La ventilación del tubo sirve para que no haya una columna de aire rígida en el tubo de bajada.

La cantidad de agua del tanque de descarga obedece inicialmente a la gravedad y a la inercia de la masa. A medida que la cantidad aumenta, la relación entre las longitudes de onda de la columna de agua en el desagüe y el diámetro del tubo se vuelve desfavorable; un leve pulsar es normal. Si se añaden estrechamientos en el tubo, por un lado se reduce la sección transversal del tubo y, por otro, se vuelve menos redonda, lo que afecta al movimiento helicoidal de la columna de agua. El efecto fundamental entonces aparece con un caudal menor.

En cuanto a la ducha, saco de tu descripción que la pendiente del desagüe hasta la unión con el tubo de bajada se ha reducido respecto a antes. Esto, por supuesto, influye en el comportamiento del desagüe, incluso hasta provocar acumulaciones pulsantes. Con un mayor "volumen de respiración" del desagüe, el fenómeno se alivia según lo esperado.

La pendiente reducida es un error de construcción y, en cuanto a la ducha, probablemente el principal culpable. Los desagües de los inodoros deben limpiarse según sea necesario y conviene no someterlos a tareas de desecho indebidas (restos de comida, envoltorios de caramelos y pecados similares). Y: de vez en cuando, también para el pequeño negocio, usar la tecla grande de descarga ayuda a eliminar depósitos.
 

WayneDayne

04.12.2017 19:17:58
  • #3
Hola 11ant, muchas gracias primero por la rápida respuesta a mi pregunta. Sólo hoy pude responder aquí. Tuve que leer el mensaje varias veces para entenderlo medianamente siendo un aficionado.

¿Tiene el estancamiento pulsante algo que ver con el aire en el tubo de desagüe?

Un error de construcción sería, por supuesto, una lástima y posiblemente sólo se podría solucionar abriendo nuevamente las baldosas... ¿o ves alguna otra posibilidad?

En la ducha sucede que el tubo permanece hasta la bajante, sólo que al final la primera pendiente desde el desagüe hasta el tubo de desagüe se redujo por la nueva ducha.

¿Es esto suficiente para que el comportamiento del desagüe cambie tanto que el agua se estanca?

Ahora intentaría liberar el tubo de obstrucciones y ver si después cambia algo en el drenaje de la ducha.

Sólo que no entiendo muy bien por qué el aire se impulsa hacia arriba cuando apago la ducha. El aire entonces vacía el agua del sifón integrado de la canaleta de la ducha. ¿Cómo puedo explicarme que por el tubo de desagüe, por donde antes corría agua por completo, de repente suba aire por el tubo...?

Saludos, Alex
 

11ant

04.12.2017 23:15:28
  • #4

Las obstrucciones en el desagüe del inodoro no afectan en absoluto al desagüe de la ducha.


De ninguna manera, esas son suposiciones erróneas. La aceleración de la caída hace que el agua en el tubo de bajada caiga por la pared del tubo, el tubo de bajada no está completamente lleno en toda su sección transversal. El aire tampoco sube en el sentido estricto, simplemente es más ligero que el agua.
 

WayneDayne

05.12.2017 00:13:22
  • #5


Ok, eso suena plausible.

Entonces, preguntado de otra manera. ¿Por qué no funciona el sifón integrado en el canalón de la ducha, sino que el agua allí desaparece con el tiempo?

¿Tendrías alguna propuesta de solución para el problema?

Saludos
 

Temas similares
14.02.2015Canaleta de ducha a nivel del suelo con calefacción por suelo radiante44
25.06.2015¿Es suficiente una altura de azulejos de 2 metros en la ducha?18
05.09.2015Ducha abierta por 2 lados26
28.04.2016Baño de invitados 75x90 cm ubicación de la grifería de la ducha22
22.07.2016Baño principal (10 m²) con ducha abierta, ¿ideas?84
05.08.2016¿Cómo alicatar el baño? (Apariencia)12
29.08.2016Error en la bajante41
23.10.2016¿Baño con pocas baldosas?16
15.12.2016¿Plato de ducha o ducha alicatada?24
20.06.2017Ducha a ras del suelo terminada y problema con el sellado25
09.12.2017Recargo por instalación de baldosas de gran formato88
30.09.2017Incluir una ducha más grande en el plano - ¿Qué tamaño elegir?38
26.02.2018¿Qué tipo de suelo - baldosas o vinilo en la zona de estar/comedor?18
08.04.2018¿Es necesario el suelo radiante en la ducha? ¿Qué opinan al respecto?35
05.09.2018Diseño de la ducha sin puerta38
29.12.2018Consejos de renovación para un baño muy pequeño con ducha en lugar de bañera36
05.01.2019¿Está permitido el cable eléctrico bajo la ducha?33