Stefan001
10.11.2021 19:52:50
- #1
Desde octubre vivimos en una casa KFW 55 con bomba de calor aire-agua y calefacción por suelo radiante.
He leído varias páginas sobre la configuración, equilibrado hidráulico, equilibrado térmico, posible curva de calefacción baja... pensé que lo había entendido.
Todo estaba bien dentro de ciertos límites, se apagaron los ERR, la bomba se encendía 5-10 veces al día, todas las habitaciones se mantenían constantemente a su temperatura cálida, el salón, como habitación con el sensor de temperatura, estaba siempre demasiado caliente (23-24°C en lugar de los 21°C deseados), pero ahora quería ocuparme del equilibrado hidráulico.
Ahora el asesor energético estuvo finalmente después del instalador de la calefacción, y ajustó el equilibrado hidráulico calculado, reduciendo los valores de ~ 2L/min a menos de 1, más bien entre 0.2 y 0.6 L/min.
La mayoría de las habitaciones ahora están más frías que antes, el salón con 22.5 °C sigue siendo más cálido que el valor deseado.
Pero ahora a las preguntas/problemas de comprensión.
1.
El asesor energético dijo que es importante una diferencia lo más grande posible entre el caudal y el retorno y en general una curva de calefacción baja.
Con el caudal reducido debería bajar la velocidad del flujo, el agua permanecer más tiempo en el circuito de calefacción y así ceder más calor, aumentando la diferencia. Pero justo en la temporada intermedia mi temperatura de ida está de todos modos muy cerca a la temperatura del circuito de calefacción, ¿no se puede lograr una mayor diferencia solo elevando mucho la curva de calefacción, y entonces la bomba empieza a encenderse y apagarse continuamente?
2.
Después he revisado varias veces dónde están las temperaturas de ida y retorno, y ahora (19 horas) me he dado cuenta que la temperatura de ida es 22.7 °C, la de retorno 22.9 °C y la temperatura ambiente es 22.5 °C.
¿Cómo es posible que la temperatura de retorno sea más alta que la de ida? En general he podido comprobar que casi no hay diferencia entre retorno e ida en la mayoría de los casos.
3.
Si la habitación controladora sigue siendo más cálida que la temperatura deseada, ¿qué debo cambiar? Pensé en reducir la curva de calefacción o el caudal. ¿Qué debería elegir antes? ¿Reducir la curva de calefacción si las demás habitaciones también están demasiado calientes, y de lo contrario el caudal?
4.
¿Qué hago si no puedo bajar más la curva de calefacción? Actualmente tengo el punto base a 20 °C y la pendiente en 0.25, lo que da resultados todavía bastante cálidos. No puedo bajar más el punto base. La pendiente con las temperaturas exteriores actuales no aporta mucho, ¿en qué momento se aplica el punto base?
5.
¿En qué debería fijarme ahora para configurar la calefacción? No puedo realmente interpretar los valores de retorno y de ida. ¿Cómo deberían estar proporcionalmente entre sí y con respecto a la temperatura ambiente en este momento?
¡Muchas gracias por vuestra ayuda!
He leído varias páginas sobre la configuración, equilibrado hidráulico, equilibrado térmico, posible curva de calefacción baja... pensé que lo había entendido.
Todo estaba bien dentro de ciertos límites, se apagaron los ERR, la bomba se encendía 5-10 veces al día, todas las habitaciones se mantenían constantemente a su temperatura cálida, el salón, como habitación con el sensor de temperatura, estaba siempre demasiado caliente (23-24°C en lugar de los 21°C deseados), pero ahora quería ocuparme del equilibrado hidráulico.
Ahora el asesor energético estuvo finalmente después del instalador de la calefacción, y ajustó el equilibrado hidráulico calculado, reduciendo los valores de ~ 2L/min a menos de 1, más bien entre 0.2 y 0.6 L/min.
La mayoría de las habitaciones ahora están más frías que antes, el salón con 22.5 °C sigue siendo más cálido que el valor deseado.
Pero ahora a las preguntas/problemas de comprensión.
1.
El asesor energético dijo que es importante una diferencia lo más grande posible entre el caudal y el retorno y en general una curva de calefacción baja.
Con el caudal reducido debería bajar la velocidad del flujo, el agua permanecer más tiempo en el circuito de calefacción y así ceder más calor, aumentando la diferencia. Pero justo en la temporada intermedia mi temperatura de ida está de todos modos muy cerca a la temperatura del circuito de calefacción, ¿no se puede lograr una mayor diferencia solo elevando mucho la curva de calefacción, y entonces la bomba empieza a encenderse y apagarse continuamente?
2.
Después he revisado varias veces dónde están las temperaturas de ida y retorno, y ahora (19 horas) me he dado cuenta que la temperatura de ida es 22.7 °C, la de retorno 22.9 °C y la temperatura ambiente es 22.5 °C.
¿Cómo es posible que la temperatura de retorno sea más alta que la de ida? En general he podido comprobar que casi no hay diferencia entre retorno e ida en la mayoría de los casos.
3.
Si la habitación controladora sigue siendo más cálida que la temperatura deseada, ¿qué debo cambiar? Pensé en reducir la curva de calefacción o el caudal. ¿Qué debería elegir antes? ¿Reducir la curva de calefacción si las demás habitaciones también están demasiado calientes, y de lo contrario el caudal?
4.
¿Qué hago si no puedo bajar más la curva de calefacción? Actualmente tengo el punto base a 20 °C y la pendiente en 0.25, lo que da resultados todavía bastante cálidos. No puedo bajar más el punto base. La pendiente con las temperaturas exteriores actuales no aporta mucho, ¿en qué momento se aplica el punto base?
5.
¿En qué debería fijarme ahora para configurar la calefacción? No puedo realmente interpretar los valores de retorno y de ida. ¿Cómo deberían estar proporcionalmente entre sí y con respecto a la temperatura ambiente en este momento?
¡Muchas gracias por vuestra ayuda!