danixf
22.05.2019 16:26:54
- #1
Entonces, no entiendo por qué se usa 3x2,5. 1,5 sería suficiente y no te romperías los dedos al conectar. Pero eso tampoco tiene nada que ver con el problema.
Entonces dices que cada circuito de luces llega hasta el cuadro eléctrico. ¿Entonces en el interruptor solo hay un cable que viene de la caja? O dos, si es un interruptor doble.
No quiero decir nada incorrecto aquí y es una zona gris. En principio sería posible. Si fuera mi casa, lo haría así. El problema es que el conductor azul solo debe ser conmutado en casos excepcionales y se debe evitar una confusión. Básicamente, tu cable 3x llega al cuadro eléctrico, donde varios cables azules se conectan juntos. Solo ese de tu interruptor no. Por lo tanto, no se puede descartar una confusión.
Te puedo dibujar cómo sería... aunque se vea un poco tonto, te muestra cómo funcionaría.
Mi formación ya tiene algunos años y ahora trabajo más en la industria que en construcción de casas. Por eso mi dibujo no es tan genial, pero debería funcionar.
A la izquierda va el 3x2,5 a tus interruptores, que ya no se puede cambiar.
Por eso el azul debe conmutarse. En el cuadro, el azul se conecta con el marrón mediante una regleta. Así la "señal" se transmite a través del cuadro hasta el relé.
En el relé, el 5x se conecta según corresponda y la "salida" del relé puede seguir alimentando los focos con 3x2,5.
Ah, se me olvidaba. No te fíes demasiado del color. También puede ser que en tus interruptores entren marrón, azul y verde-amarillo. Entonces el marrón es la tensión permanente y el negro se conmuta hacia el relé.

Entonces dices que cada circuito de luces llega hasta el cuadro eléctrico. ¿Entonces en el interruptor solo hay un cable que viene de la caja? O dos, si es un interruptor doble.
No quiero decir nada incorrecto aquí y es una zona gris. En principio sería posible. Si fuera mi casa, lo haría así. El problema es que el conductor azul solo debe ser conmutado en casos excepcionales y se debe evitar una confusión. Básicamente, tu cable 3x llega al cuadro eléctrico, donde varios cables azules se conectan juntos. Solo ese de tu interruptor no. Por lo tanto, no se puede descartar una confusión.
Te puedo dibujar cómo sería... aunque se vea un poco tonto, te muestra cómo funcionaría.
Mi formación ya tiene algunos años y ahora trabajo más en la industria que en construcción de casas. Por eso mi dibujo no es tan genial, pero debería funcionar.
A la izquierda va el 3x2,5 a tus interruptores, que ya no se puede cambiar.
Por eso el azul debe conmutarse. En el cuadro, el azul se conecta con el marrón mediante una regleta. Así la "señal" se transmite a través del cuadro hasta el relé.
En el relé, el 5x se conecta según corresponda y la "salida" del relé puede seguir alimentando los focos con 3x2,5.
Ah, se me olvidaba. No te fíes demasiado del color. También puede ser que en tus interruptores entren marrón, azul y verde-amarillo. Entonces el marrón es la tensión permanente y el negro se conmuta hacia el relé.