LostWolf
03.02.2025 13:20:50
- #1
Actualmente estoy planificando el aire acondicionado para mi renovación integral.
Se deben enfriar:
Dormitorio aprox. 15 m²
Oficina aprox. 15 m²
Salón aprox. 35 m² *
*También calentar adicionalmente en días muy fríos junto con la bomba de calor
He decidido utilizar para el aire acondicionado los equipos de Bosch.
Para mí hay ahora dos opciones para implementarlo:
Opción 1:
Una unidad exterior multisplit y tres unidades interiores
Unidad exterior: CL5000M 79/3 E [7,9kW]
2x unidad interior: CL3000iU W 20 E [2,0kW]
1x unidad interior: CL3000iU W 35 E [3,5kW]
Precio aprox. 2116€

[zweite Spalte]
Ahora, la unidad exterior de 7,9kW tiene una capacidad mínima de refrigeración de 3,03kW
Esto significa que si solo funciona una de las unidades interiores de 2kW (a plena potencia...) la unidad exterior ya empieza a ciclar (=mayor consumo de energía y desgaste).
Por eso estoy considerando...
Opción 2:
Una unidad exterior multisplit con dos unidades interiores para la oficina y el dormitorio
Más una unidad exterior singlesplit con unidad interior para el salón
Unidad exterior (1): CL5000M 53/2 E [5,3kW]
2x unidad interior: CL3000iU W 20 E [2,0kW]
Unidad exterior (2) / unidad interior: CL3000i-Set 35 WE [3,5kW]
Precio aprox. 2376€

[erste Spalte]
La combinación multisplit aquí tiene una capacidad mínima de refrigeración de solo 1,7kW
En cuanto al recorrido de las tuberías (líneas de refrigerante) realmente no importa si pongo una o dos unidades exteriores en el tejado plano del anexo.
También en cuanto al precio es similar (la opción 2 es 260€ más cara)
¿Con cuál opción optarían?
(Tengo instalada una planta fotovoltaica Oeste/Este de 15kWp; aún así no debería consumirse más electricidad de la necesaria y la vida útil de los equipos también es un tema)
Se deben enfriar:
Dormitorio aprox. 15 m²
Oficina aprox. 15 m²
Salón aprox. 35 m² *
*También calentar adicionalmente en días muy fríos junto con la bomba de calor
He decidido utilizar para el aire acondicionado los equipos de Bosch.
Para mí hay ahora dos opciones para implementarlo:
Opción 1:
Una unidad exterior multisplit y tres unidades interiores
Unidad exterior: CL5000M 79/3 E [7,9kW]
2x unidad interior: CL3000iU W 20 E [2,0kW]
1x unidad interior: CL3000iU W 35 E [3,5kW]
Precio aprox. 2116€
[zweite Spalte]
Ahora, la unidad exterior de 7,9kW tiene una capacidad mínima de refrigeración de 3,03kW
Esto significa que si solo funciona una de las unidades interiores de 2kW (a plena potencia...) la unidad exterior ya empieza a ciclar (=mayor consumo de energía y desgaste).
Por eso estoy considerando...
Opción 2:
Una unidad exterior multisplit con dos unidades interiores para la oficina y el dormitorio
Más una unidad exterior singlesplit con unidad interior para el salón
Unidad exterior (1): CL5000M 53/2 E [5,3kW]
2x unidad interior: CL3000iU W 20 E [2,0kW]
Unidad exterior (2) / unidad interior: CL3000i-Set 35 WE [3,5kW]
Precio aprox. 2376€
[erste Spalte]
La combinación multisplit aquí tiene una capacidad mínima de refrigeración de solo 1,7kW
En cuanto al recorrido de las tuberías (líneas de refrigerante) realmente no importa si pongo una o dos unidades exteriores en el tejado plano del anexo.
También en cuanto al precio es similar (la opción 2 es 260€ más cara)
¿Con cuál opción optarían?
(Tengo instalada una planta fotovoltaica Oeste/Este de 15kWp; aún así no debería consumirse más electricidad de la necesaria y la vida útil de los equipos también es un tema)