Aire acondicionado split -> ¿Qué configuración multisplit?

  • Erstellt am 03.02.2025 13:20:50

LostWolf

03.02.2025 13:20:50
  • #1
Actualmente estoy planificando el aire acondicionado para mi renovación integral.

Se deben enfriar:
Dormitorio aprox. 15 m²
Oficina aprox. 15 m²
Salón aprox. 35 m² *
*También calentar adicionalmente en días muy fríos junto con la bomba de calor

He decidido utilizar para el aire acondicionado los equipos de Bosch.
Para mí hay ahora dos opciones para implementarlo:

Opción 1:
Una unidad exterior multisplit y tres unidades interiores
Unidad exterior: CL5000M 79/3 E [7,9kW]
2x unidad interior: CL3000iU W 20 E [2,0kW]
1x unidad interior: CL3000iU W 35 E [3,5kW]
Precio aprox. 2116€


[zweite Spalte]
Ahora, la unidad exterior de 7,9kW tiene una capacidad mínima de refrigeración de 3,03kW
Esto significa que si solo funciona una de las unidades interiores de 2kW (a plena potencia...) la unidad exterior ya empieza a ciclar (=mayor consumo de energía y desgaste).

Por eso estoy considerando...
Opción 2:
Una unidad exterior multisplit con dos unidades interiores para la oficina y el dormitorio
Más una unidad exterior singlesplit con unidad interior para el salón
Unidad exterior (1): CL5000M 53/2 E [5,3kW]
2x unidad interior: CL3000iU W 20 E [2,0kW]
Unidad exterior (2) / unidad interior: CL3000i-Set 35 WE [3,5kW]
Precio aprox. 2376€


[erste Spalte]
La combinación multisplit aquí tiene una capacidad mínima de refrigeración de solo 1,7kW
En cuanto al recorrido de las tuberías (líneas de refrigerante) realmente no importa si pongo una o dos unidades exteriores en el tejado plano del anexo.
También en cuanto al precio es similar (la opción 2 es 260€ más cara)
¿Con cuál opción optarían?
(Tengo instalada una planta fotovoltaica Oeste/Este de 15kWp; aún así no debería consumirse más electricidad de la necesaria y la vida útil de los equipos también es un tema)
 

rick2018

04.02.2025 19:19:57
  • #2
Déjate asesorar por un profesional. De todas formas, no debes rellenarlo tú mismo…
Dependiendo de la configuración, también necesitas una caja de conmutación, etc., y las longitudes de los cables y las diferencias de altura también juegan un papel.
A menudo, los sistemas Single Split son más convenientes. Yo también lo haría aquí. Probablemente todos son monofásicos. Entonces, por unidad, una fase.
Yo me fijaría más en los asiáticos (Mitsubishi, Daikin)
Ya está prohibido que vengan precargados.
 

LostWolf

05.02.2025 19:49:34
  • #3
¿Por qué razón recomendarías aquí completamente Single Split?

¿Dónde dice que los equipos precargados ya no están permitidos?
Daikin y Mitsubishi son simplemente mucho más caros y para los dos meses al año que funcionan....

¿Qué quieres decir con "caja de conmutación"?
En realidad, las unidades interiores se conectan directamente a las conexiones de la unidad exterior multisplit.
 

rick2018

06.02.2025 07:25:01
  • #4
Los dispositivos precargados solo pueden ser conectados por empresas especializadas certificadas. Por lo tanto, en realidad están prohibidos para particulares. Necesitas una empresa certificada para llenar el sistema. Sin embargo, la empresa especializada rechazará amablemente si no has comprado el material con ellos.

Si es single o multisplit siempre depende de la situación. Puede ser necesaria una "Umschaltbox" para equilibrar las diferencias de presión. Si todo está conectado directamente al equipo exterior o tal vez 2 equipos en una línea... depende de las condiciones en el lugar.

Yo buscaría una empresa especializada y hablaría con ellos. Claro, será un poco más caro pero así todo estará bien. Bosch no es el gran jugador en climatización. Ni siquiera sé si los fabrican ellos mismos. Si tiene que ser barato, hay muchos otros fabricantes asiáticos. Pero también aquí hablaría con tu empresa especializada. Ellos pueden ofrecer opciones económicas. Posiblemente acepten que tú hagas, por ejemplo, los taladros, etc. para ahorrar algo.

Si tienes tanto miedo al ciclado, simplemente toma un tercer equipo más grande. Entonces teóricamente la potencia no será suficiente para alimentar completamente todos los equipos interiores, pero el sistema no ciclará. Siempre que lo pongas a tope. En realidad, los sistemas suelen funcionar mucho en régimen parcial. Por lo tanto, de todas formas tendrás problemas con el ciclado. Con singlesplit tienes equipos exteriores más pequeños que modulan más abajo. Longitudes de tubería más cortas... Normalmente no es mucho más caro si se tiene en cuenta también la tubería, etc.
 

LostWolf

06.02.2025 13:31:37
  • #5
La problemática con la empresa especializada me es conocida y ya tengo a alguien. Pero él solo hace la puesta en marcha.

Son aproximadamente 500€ que me cuestan tres equipos individuales en comparación con un multisplit de tres.

La cuestión es cuánto tiempo deben funcionar hasta que se amortice (sobre todo con la instalación fotovoltaica).

El equipo exterior más pequeño de Bosch lamentablemente solo tiene conexiones para dos unidades interiores, por lo que queda descartado.

En cuanto a cableado no ahorro mucho, ya que el lugar en el techo es ideal para las tres unidades interiores y tampoco quiero colgar los equipos exteriores de forma fea en la fachada.
 

rick2018

06.02.2025 13:38:13
  • #6
Entonces hazlo como planeaste. Seguro que funcionará. Y guárdatelo para ti si alguien lo hace para ti sin certificación ;)
 

Temas similares
05.02.2016¿Qué colores para el dormitorio?44
20.04.2015Unidad exterior bomba de calor aire-agua (evaporador dividido)11
06.09.2014Lavavajillas Siemens o Bosch combinado con riel Behälping14
24.10.2016Ikea Metod + BEHJÄLPLIG + Bosch Grundstück = Problema22
31.10.2015Instalar el lavavajillas Bosch SMV68M90EU en Ikea Metod23
16.10.2017Combinación de frigorífico-congelador Bosch para cuerpo Ikea Metod 60x60x22016
21.09.2016Preguntas sobre Bosch SMV GSP en la línea de cocina Ikea Metod11
30.01.2017Armario Ikea Metod para frigorífico integrado Bosch HND22K20011
21.01.2019Instalación de aire acondicionado en construcción nueva25
23.01.2025Construir una casa adosada en esquina con unidad adicional (GÜ) por cuenta propia1803
27.04.2023¿Se requiere aire acondicionado en una ubicación orientada al sur?77
10.06.2020Instalación de bomba de calor aire-agua - ¿Está bien así?44
12.07.2021Sistema de hogar inteligente simple - HomeKit: ¿Bosch, Opus u otros?12
07.08.2021Costo de un aire acondicionado central en una construcción nueva32
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
01.12.2022¿Es adecuado un aire acondicionado multisplit para calefacción?72
15.04.2023Interpretación de la nueva calefacción y agua caliente para una casa de vacaciones de 197013
11.08.2023Asesoramiento de compra, comparación de bombas de calor: ¿Daikin o Vaillant?19
28.02.2024¿Reparar la bomba de calor por 5.000-7.500 € o reemplazarla por una nueva bomba de calor?18