Hola a todos,
desde hace varios meses vivimos en nuestra hermosa casa, que tuvo bastantes problemas de construcción. La mayoría de los problemas los hemos solucionado, pero con la instalación solar no sabemos si funciona correctamente.
Aquí los datos principales de nuestra instalación:
Tenemos una instalación solar Vaillant con 3 colectores planos horizontales conectados en serie. Superficie neta total: 7,05 m²
Caudal de fluido solar: 2 l/min (según instrucciones de operación se requieren mínimo 3 l/min, recomendado 4,6 l/min)
Velocidad de flujo en el circuito 0,13 m/seg (según manual se requiere mínimo 0,4 m/seg, de lo contrario el sistema de purga Vaillant no funciona)
Bomba de circulación tipo Wilo RS25/7-3P; consumo en nivel 1: 62 W; nivel 2: 92 W; nivel 3: 132 W; está ajustada en nivel 2 porque nivel 3 no aumentó notablemente el caudal volumétrico.
Según Vaillant, se trata de una instalación de bajo flujo (Low-flow) y todo está correcto.
¿Es realmente así?
Un instalador de calefacción nos aconsejó revisar si la instalación está ajustada para tres colectores planos, ya que de fábrica a menudo solo se considera la configuración para 2 colectores. Hemos revisado los manuales, pero no encontramos ninguna posibilidad de ajuste.
El controlador es el modelo auroMATIC 620 de Vaillant.
A pesar de haber insistido varias veces con la empresa sanitaria que nos instaló la instalación y con el fabricante Vaillant, no recibimos respuesta ni reacción desde hace meses.
Nos alegraríamos mucho de recibir alguna experiencia o ayuda.
Mucha suerte
Thomas
desde hace varios meses vivimos en nuestra hermosa casa, que tuvo bastantes problemas de construcción. La mayoría de los problemas los hemos solucionado, pero con la instalación solar no sabemos si funciona correctamente.
Aquí los datos principales de nuestra instalación:
Tenemos una instalación solar Vaillant con 3 colectores planos horizontales conectados en serie. Superficie neta total: 7,05 m²
Caudal de fluido solar: 2 l/min (según instrucciones de operación se requieren mínimo 3 l/min, recomendado 4,6 l/min)
Velocidad de flujo en el circuito 0,13 m/seg (según manual se requiere mínimo 0,4 m/seg, de lo contrario el sistema de purga Vaillant no funciona)
Bomba de circulación tipo Wilo RS25/7-3P; consumo en nivel 1: 62 W; nivel 2: 92 W; nivel 3: 132 W; está ajustada en nivel 2 porque nivel 3 no aumentó notablemente el caudal volumétrico.
Según Vaillant, se trata de una instalación de bajo flujo (Low-flow) y todo está correcto.
¿Es realmente así?
Un instalador de calefacción nos aconsejó revisar si la instalación está ajustada para tres colectores planos, ya que de fábrica a menudo solo se considera la configuración para 2 colectores. Hemos revisado los manuales, pero no encontramos ninguna posibilidad de ajuste.
El controlador es el modelo auroMATIC 620 de Vaillant.
A pesar de haber insistido varias veces con la empresa sanitaria que nos instaló la instalación y con el fabricante Vaillant, no recibimos respuesta ni reacción desde hace meses.
Nos alegraríamos mucho de recibir alguna experiencia o ayuda.
Mucha suerte
Thomas