Rendimiento solar demasiado bajo; cómo ajustar tres colectores planos

  • Erstellt am 28.10.2012 14:25:51

Capone2000

28.10.2012 14:25:51
  • #1
Hola a todos,

desde hace varios meses vivimos en nuestra hermosa casa, que tuvo bastantes problemas de construcción. La mayoría de los problemas los hemos solucionado, pero con la instalación solar no sabemos si funciona correctamente.

Aquí los datos principales de nuestra instalación:
Tenemos una instalación solar Vaillant con 3 colectores planos horizontales conectados en serie. Superficie neta total: 7,05 m²
Caudal de fluido solar: 2 l/min (según instrucciones de operación se requieren mínimo 3 l/min, recomendado 4,6 l/min)
Velocidad de flujo en el circuito 0,13 m/seg (según manual se requiere mínimo 0,4 m/seg, de lo contrario el sistema de purga Vaillant no funciona)
Bomba de circulación tipo Wilo RS25/7-3P; consumo en nivel 1: 62 W; nivel 2: 92 W; nivel 3: 132 W; está ajustada en nivel 2 porque nivel 3 no aumentó notablemente el caudal volumétrico.

Según Vaillant, se trata de una instalación de bajo flujo (Low-flow) y todo está correcto.
¿Es realmente así?

Un instalador de calefacción nos aconsejó revisar si la instalación está ajustada para tres colectores planos, ya que de fábrica a menudo solo se considera la configuración para 2 colectores. Hemos revisado los manuales, pero no encontramos ninguna posibilidad de ajuste.
El controlador es el modelo auroMATIC 620 de Vaillant.

A pesar de haber insistido varias veces con la empresa sanitaria que nos instaló la instalación y con el fabricante Vaillant, no recibimos respuesta ni reacción desde hace meses.

Nos alegraríamos mucho de recibir alguna experiencia o ayuda.

Mucha suerte
Thomas
 

€uro

28.10.2012 17:28:24
  • #2
Hola,
¿Qué significa correcto? ¿Cuántos kWh se "cosecharon" realmente, cuántos se pronosticaron? ¿Quién planificó esta tontería?

Saludos cordiales.
 

Capone2000

28.10.2012 17:52:05
  • #3
Lo que significa correctamente no lo sabemos en este caso. Solo sabemos que lo que dice el manual de instrucciones no corresponde a lo que nuestra instalación produce. Está en funcionamiento desde abril y desde entonces ha generado 1310 kWh. El mejor mes fue mayo con 552 kWh.
 

€uro

28.10.2012 19:09:07
  • #4
¿Cuál es la discrepancia entre el manual de instrucciones y la entrega real? ¿Cómo se determina el resultado real (kWh)?

v.g.
 

Capone2000

29.10.2012 13:41:25
  • #5


El rendimiento alcanzable (kWh) no se indica en ningún lugar. Solo tengo la información mencionada anteriormente del manual de instrucciones sobre la cantidad de circulación, velocidad del flujo, etc.
La determinación del rendimiento se realiza mediante el regulador Vaillant auroMATIC. En la pantalla me muestra cuánta potencia se ha generado por mes.
 

€uro

30.10.2012 07:06:34
  • #6
Habitualmente debería haber una previsión de rendimiento antes de la instalación del sistema, ¿cómo si no se podría evaluar el resultado?
Si el fabricante indica un caudal óptimo, este debería también implementarse prácticamente. La indicación no es sin sentido.
Es sorprendente que en el siguiente nivel de la bomba no aumente el caudal.
O hay aire en el sistema, o las pérdidas de presión en la instalación son demasiado altas y la bomba ya está funcionando al límite de su curva característica.
El consejo de un instalador es extraño: o se mide realmente (caudal másico, temperatura de impulsión, temperatura de retorno), entonces deben estar instalados los sensores correspondientes en el circuito hidráulico, o se estima por software con "parámetros". Esta observación apuntaría a eso. Sin embargo, yo tendría poca confianza en esa indicación de rendimiento.
Aquí siempre veo posibilidades de control con resultados en parte sorprendentes.

v.g.
 

Temas similares
09.09.2015Área de estar con escalón10
02.06.2018El rendimiento solar no es legible28
12.11.2021Controlador central de temperatura ambiente para calefacción por suelo radiante ERR76
01.12.2020Acelerador y freno de mano de la calefacción: ¿Explicación correcta?60
08.05.2021Nueva construcción - calefacción por suelo radiante desigualmente caliente (Vaillant aurocompact)12
09.11.2021Costo de mantenimiento Vaillant Therm plus VWL 75/6 A ¿Altura OK?20
30.11.2022Ventilación residencial controlada y bomba de calor: ¿Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
11.08.2023Asesoramiento de compra, comparación de bombas de calor: ¿Daikin o Vaillant?19

Oben