¿Diferencia de apagado de la bomba de calor?

  • Erstellt am 12.12.2014 11:16:11

seiler-1

12.12.2014 11:16:11
  • #1
Hola,
tengo un problema con mi bomba de calor.
Sobre la situación:

Mi bomba de calor últimamente siempre supera el valor objetivo. Este está establecido. Como ejemplo: este control establece una temperatura objetivo de ida de 30 grados y enciende la bomba de calor. Pero esta sigue subiendo la temperatura hasta que alcanza la diferencia de desconexión actual de 43 grados. Después vuelve a bajar.

¿Por qué esta bomba de calor no puede cumplir y mantener el valor objetivo?
¿O no existe otra forma?

Muchas gracias por las indicaciones.
 

Jonas-1

13.12.2014 09:52:35
  • #2
Hola Seiler,
Aunque no soy un experto en este campo, generalmente no es posible un control constante.
Un ejemplo: la casa tiene una carga térmica de apenas 0,85 kW, que es el límite inferior de la bomba de calor. Pero esto es suficiente para llevar el agua de calefacción a 30 grados Celsius. Sin embargo, la bomba entrega 2 kW y por lo tanto el agua se calienta más de 30 grados. Si el regulador apagara a esta temperatura, el agua se enfriaría demasiado rápido. Este ciclo se repetiría continuamente.

BG
 

seiler-1

13.12.2014 14:41:28
  • #3
Hola Jonas,
Muchas gracias por tu explicación. Si lo entiendo bien, no sería bueno reducir la diferencia de desconexión. De lo contrario, la bomba de calor entraría en ciclos, ¿verdad?
Un saludo
 

Luca-1

19.12.2014 14:11:50
  • #4
Eso depende, según mi opinión, de la calefacción o de la carga térmica de la casa. Puede tener sentido reducirla un poco. Sin embargo, la calefacción y la casa deberían estar coordinadas. En el frío invierno, cuando se necesitan temperaturas más altas, el valor puede ser mayor. Pero es bastante difícil hacer la mejor configuración aquí.
 

Roman-1

01.01.2015 14:20:59
  • #5
Hola,
eso puede volverse realmente divertido cuando hace mucho frío. Si la bomba de calor tiene que entregar actualmente 43 °C en el suministro, eso ya me parece cuestionable.

¿La bomba de calor también regula el retorno?
 

seiler-1

03.01.2015 15:57:11
  • #6
Hola,
Muchas gracias por las respuestas.

Aquí más información.
Aquí los dos valores que regulan el comportamiento de la bomba de calor:

1x el apagado por diferencia de la bomba de calor
1x el exceso del generador de calor (es decir, bomba de calor) en el acumulador de almacenamiento. - este lo he puesto ahora en 0 - es decir, "Valor objetivo acumulador = Valor objetivo bomba de calor" y no "Valor objetivo acumulador + exceso = Valor objetivo bomba de calor"

A ver qué resulta.

Saludos
 

Temas similares
02.09.2013Qué tipo de calefacción para casas prefabricadas: bomba de calor aire-agua, geotermia, solar, fotovoltaica17
18.02.2014Bomba de calor solar / en qué fijarse en la oferta (casa unifamiliar, obra nueva, KFW70)22
21.06.2016Bomba de calor con fotovoltaica vs gas y energía termosolar52
06.02.2017¿Experiencias con bombas de calor aire-aire?45
20.02.2018Fórmula de cálculo de la bomba de calor basada en la carga térmica18
10.04.2018Caldera de condensación de gas, bomba de calor aire-agua, pilas de combustible - por favor, consejo29
14.09.2018Calefacción (Bomba de calor) ¿Incorrecto, demasiado alta la potencia térmica?14
02.03.2020Calefacción instalada incorrectamente — ¿problema y consecuencias?25
07.06.2021Instalación de bomba de calor/calefacción - antes o después del solado16
12.02.2023Calefacción híbrida: ¿es sensato utilizar una bomba de calor con un dispositivo de gas de condensación en edificios antiguos?26
05.07.2022Renovar la calefacción antigua con bomba de calor o caldera de gas y bomba de calor para agua caliente sanitaria58
09.08.2022Decisión para una bomba de calor29
07.10.2023¿Cómo planificar la calefacción con una bomba de calor en una construcción nueva?14
24.11.2023Bomba de calor: depósito acumulador, potencia y modulación46
22.02.2024La bomba de calor necesita mucha energía y hace ruido73

Oben