Ajustar correctamente la bomba de calor

  • Erstellt am 29.01.2014 17:00:18

James-1

29.01.2014 17:00:18
  • #1
Hola querida comunidad del foro,

desde hace algunos meses vivimos en nuestra casa unifamiliar (150 m² de superficie habitable). Tenemos calefacción por suelo radiante en todas partes y calentamos con una bomba de calor suelo-agua (apoyada por la recuperación de calor del sistema de extracción de aire).

Como tenemos una instalación fotovoltaica en el tejado, decidimos no instalar un segundo contador (HT/NT) y dejamos que la calefacción funcione con el contador "normal" para aprovechar al máximo la electricidad autoproducida.
Por lo tanto, no tengo una visión exacta del consumo de la calefacción. Con las temperaturas actuales bajo cero (-10 a -12°C) nuestro consumo total diario es de aprox. 30 kWh.

Dicho esto, me gustaría saber si puedo optimizar algo en los ajustes de la bomba de calor para posiblemente reducir el consumo.
El ajuste hidráulico se hizo después de la puesta en marcha, en cada habitación tenemos termostatos (escala: 1-5).
La bomba de calor tiene un sensor exterior, puedo ajustar la curva de calefacción y el llamado desplazamiento paralelo.

Los valores iniciales eran: temperatura ambiente: 20°C, curva de calefacción: 30°C.

En la web hay instrucciones para configurar. Allí se dice: abrir todos los termostatos completamente (para eliminar factores de interferencia) y aplanar la curva de calefacción hasta que se alcance justo la temperatura deseada.

Pero: ¿deben los termostatos de ambiente estar siempre en su nivel más alto? ¡Entonces no puedo regular más hacia arriba si quiero!

¿Qué temperatura ambiente debería alcanzarse idealmente en el nivel 3? ¿20°C? Entonces la curva de calefacción en 30°C estaría bastante bien. Pero entonces los actuadores deberían estar cerrando constantemente las válvulas y regulando así el sistema porque si no la temperatura sería demasiado alta - y el calor generado no se aprovecha de forma óptima. ¿Entonces mejor bajar la curva de calefacción y abrir mucho el termostato ambiente (5 en el baño, 4 en las salas de estar)?

¡Agradezco cualquier consejo!

Saludos
James
 

wasti-1

29.01.2014 17:06:16
  • #2

Con eso haces la pregunta equivocada. Desde mi punto de vista, la pregunta correcta es: "¿Qué temperatura ambiente queremos alcanzar?" Estás en tu propia casa unifamiliar. ¿Te da igual si la norma indica 20 grados para las habitaciones? ¿Se sienten bien a 20 grados?
Nuestra temperatura de bienestar está en 24 grados en el salón. Como esta es la habitación más cálida, puse el termostato a 25 (se puede ajustar hasta 30) y después ajusté la temperatura de calefacción en la bomba de calor. Para mí fue un proceso de varios días, porque para nosotros hay una gran diferencia si el sol brilla o no. Cuando el sol brilla, se calienta rápido, cuando está nublado todo el día, tenemos "solo" 22 grados en el salón; entonces, en caso necesario, puedo subirlo a "30". Pero con la inercia de la calefacción, normalmente no sirve de nada, aunque uno se siente mejor :o
 

HB-Blog-1

29.01.2014 17:09:18
  • #3
Hola James,

lo haré un poco más sencillo y creo que así se resolverá tu problema. Nosotros también tuvimos al principio algunas dificultades para ajustar la bomba de calor. Hasta que un amable técnico especialista en calefacción nos dio el siguiente consejo durante el mantenimiento:

Elige una habitación de referencia. En nuestro caso es el baño, que fue lo que nos recomendó el técnico. Tiene sentido, ya que después de ducharse o bañarse se quiere tener calor. En esa habitación, pon el termostato a tope. El resto se regula en base a esa habitación. Luego se puede ajustar la curva de calefacción y todos los demás termostatos como se desee. Nosotros funcionamos muy bien con eso.

Por supuesto, se puede usar otra habitación como referencia.

Saludos cordiales desde el HB-Blog
 

Mattia-1

09.02.2014 07:11:24
  • #4


También tengo problemas con la configuración de la bomba de calor. Por eso tu sugerencia es muy buena y en realidad simple. También lo intentaré así. Muchas gracias ;)
 

Robert-1

02.06.2014 00:54:25
  • #5
También tuve mis dificultades con la configuración. En el baño también lo probé y funcionó bien. Luego tuve la temperatura correcta en todas las habitaciones.
 

WPC Rubigen-1

18.11.2014 11:58:57
  • #6
Mi consejo:
El regulador de la bomba de calor debe y puede encargarse del control de la temperatura de impulsión en función de la temperatura exterior. Los termostatos ambientes existentes no deben tener prácticamente ninguna función, es decir, deben estar completamente abiertos, excepto en habitaciones que no deben calentarse o solo mínimamente. En esos casos, el termostato ambiente puede limitar la temperatura de la habitación. Las configuraciones para ello son, en la mayoría de los casos:
Nivel 1: protección contra heladas
Nivel 2: 15-18°C
Nivel 3: 18-21°C
Nivel 4: >21°C
Nivel 5: completamente abierto, sin regulación.
Sin embargo, las temperaturas realmente alcanzadas dependen de la marca y de la ubicación espacial del sensor.
Es importante que la curva de calefacción con los ajustes de pendiente y curvatura se adapte a la característica del edificio y que la temperatura de impulsión siempre se mantenga en el valor que la casa necesita para alcanzar una temperatura ambiente de 20-22°C.
Y: ¿Es consciente de que una temperatura ambiente 1°C más alta provoca un aumento del 7% en el consumo de energía?
 

Temas similares
01.07.2013¿Pero no hay bomba de calor en una casa unifamiliar?15
04.04.2016Bomba de calor en contador separado o junto con la electricidad doméstica20
28.05.2018¿Bomba de calor aire-agua o gas + ventilación controlada en una casa unifamiliar de 135 m²?19
14.09.2018Calefacción (Bomba de calor) ¿Incorrecto, demasiado alta la potencia térmica?14
12.01.2021Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol690
07.01.2020¿Sigue siendo necesaria una instalación solar con bomba de calor aire-agua y fotovoltaica?24
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
06.10.2021¿Instalación fotovoltaica / bomba de calor, tienen 2 contadores?55
02.01.2022Balance hidráulico bomba de calor aire-agua + bomba de circulación eficiente109
20.01.2021Consumo de bomba de calor aire-agua de 30 kWh por día52
14.06.2021¿Es razonable tener un contador separado y una tarifa eléctrica para una bomba de calor aire-agua?103
07.06.2021Instalación de bomba de calor/calefacción - antes o después del solado16
04.03.2022Comprar / Vender bomba de calor de forma privada117
10.01.2022Determinar el consumo de la bomba de calor aire-agua a partir del consumo total de electricidad45
28.09.2022Consumo de energía exorbitante construcción de casas casa unifamiliar experiencias68
11.11.2023Bomba de calor en el período de transición34
22.02.2024La bomba de calor necesita mucha energía y hace ruido73
07.01.2025¿Es sensato un medidor de bomba de calor? Según la factura, sí, pero ¿es correcto?13

Oben