11ant
22.03.2018 14:56:52
- #1
¿Eso se calculó solo en estado cargado? - entonces revisaría si se puede hacer otro escalón detrás del último escalón; es decir, añadir un escalón adicional que se apoye en el suelo sin terminar - el mortero y la calefacción por suelo radiante deberían empezar un escalón más adelante. Si eso no es posible, primero hay que investigar más la causa antes de poder desarrollar una solución. Espero que tengas una garantía de finalización, no vaya a ser que el constructor quiebre y se quede sin techo ni escalera :-(Así que tengo una altura de aproximadamente 17 cm en los primeros 15 escalones y el último escalón superior tiene una altura de aproximadamente 29 cm.