Alessandro
04.11.2022 11:46:20
- #1
no. Lo decisivo siempre es la temperatura de impulsión. Ajusta todas las válvulas termostáticas en 5 y reduce la temperatura de impulsión hasta que en la habitación de referencia (generalmente el baño, ya que aquí se desean temperaturas más altas) sea apenas agradable. Comprueba los radiadores para ver si se calientan de forma uniforme. Si uno o varios radiadores están calientes en la parte superior y fríos en la parte inferior, se debe realizar un equilibrado hidráulico. Para poder operar con una temperatura de impulsión más baja, la superficie de transferencia de calor es crucial. Esto significa que cuanto más grandes sean los radiadores, más baja puede ser la temperatura de impulsión. Un cambio del sistema de calefacción a bomba de calor tiene sentido junto con radiadores de baja temperatura.