Hola a todos,
actualmente estamos planificando una construcción nueva y en el área abierta de estar/comedor/cocina también nos gustaría tener una estufa de leña (es decir, un inserto calefactor construido con chamota). El objetivo es aliviar mínimamente la bomba de calor aire-agua y crear un ambiente acogedor.
Mi cálculo de la carga térmica basado en el valor U muestra que para 64m² (estar/comer/cocina + el vestíbulo conectado a través de 2 puertas) necesitamos una potencia máxima de calefacción de aproximadamente 2,3KW. Esto incluye todas las paredes exteriores (aproximadamente valor U 0,19) + la estructura del suelo (0,16).
Si ahora instalo una chimenea con una potencia nominal de 9KW y un rango de potencia térmica de 3,2 - 10,9KW, a pesar de una cantidad mínima de leña (para 3,2KW) ¿sobrecalentaré la habitación? Según el fabricante de estufas, eso no es un problema, ya que el calor emitido se puede controlar mediante la cantidad de leña.
Los mencionados 2,3KW también se refieren al "peor caso" con -16°C afuera y +23°C dentro y sin otra fuente de calor. En realidad, la potencia necesaria será mucho menor que 2,3KW.
¿Ahora qué? ¿Elegir un inserto de chimenea con el rango de potencia térmica lo más bajo posible?
Saludos.
actualmente estamos planificando una construcción nueva y en el área abierta de estar/comedor/cocina también nos gustaría tener una estufa de leña (es decir, un inserto calefactor construido con chamota). El objetivo es aliviar mínimamente la bomba de calor aire-agua y crear un ambiente acogedor.
Mi cálculo de la carga térmica basado en el valor U muestra que para 64m² (estar/comer/cocina + el vestíbulo conectado a través de 2 puertas) necesitamos una potencia máxima de calefacción de aproximadamente 2,3KW. Esto incluye todas las paredes exteriores (aproximadamente valor U 0,19) + la estructura del suelo (0,16).
Si ahora instalo una chimenea con una potencia nominal de 9KW y un rango de potencia térmica de 3,2 - 10,9KW, a pesar de una cantidad mínima de leña (para 3,2KW) ¿sobrecalentaré la habitación? Según el fabricante de estufas, eso no es un problema, ya que el calor emitido se puede controlar mediante la cantidad de leña.
Los mencionados 2,3KW también se refieren al "peor caso" con -16°C afuera y +23°C dentro y sin otra fuente de calor. En realidad, la potencia necesaria será mucho menor que 2,3KW.
¿Ahora qué? ¿Elegir un inserto de chimenea con el rango de potencia térmica lo más bajo posible?
Saludos.