KlaRa
08.06.2023 11:24:26
- #1
No existe un "programa de solado", pero sí hay la "coordinación de interfaces para calefacción y refrigeración por suelo radiante en edificios", donde se describen prácticamente todos los pasos imaginables para la realización de un solado calefactado/refrigerado.
Después, el solado se somete primero a un calentamiento funcional lento, y tras su finalización y 2-3 días de reposo (sin aporte de temperatura) se realiza el calentamiento para alcanzar la humedad adecuada para el revestimiento.
Luego, un solado debería contar con la madurez para el revestimiento, aunque no es estrictamente obligatorio.
Por ello, se deben realizar mediciones de humedad residual en CM; en solados calefactados (aquí excluyo los solados refrigerados, ya que esta forma de temperado no se ha establecido en la práctica) deben establecerse puntos de muestreo correspondientes (sin peligro) durante el tendido del solado, marcados con banderines de plástico.
Y si el suelo sigue cediendo después de colocar el parquet, el especialista en parquet tendrá que hacerse cargo de un daño consecuente.
Porque tiene el deber de comprobación y la responsabilidad de cuidado sobre la base del montaje.
Lo que aquí podría estar "en marcha" es una transferencia consciente del riesgo a un oficio posterior.
Si así fuera: un proceder miserable (por parte del contratista anterior y frente al propietario y al oficio posterior).
Después, el solado se somete primero a un calentamiento funcional lento, y tras su finalización y 2-3 días de reposo (sin aporte de temperatura) se realiza el calentamiento para alcanzar la humedad adecuada para el revestimiento.
Luego, un solado debería contar con la madurez para el revestimiento, aunque no es estrictamente obligatorio.
Por ello, se deben realizar mediciones de humedad residual en CM; en solados calefactados (aquí excluyo los solados refrigerados, ya que esta forma de temperado no se ha establecido en la práctica) deben establecerse puntos de muestreo correspondientes (sin peligro) durante el tendido del solado, marcados con banderines de plástico.
Y si el suelo sigue cediendo después de colocar el parquet, el especialista en parquet tendrá que hacerse cargo de un daño consecuente.
Porque tiene el deber de comprobación y la responsabilidad de cuidado sobre la base del montaje.
Lo que aquí podría estar "en marcha" es una transferencia consciente del riesgo a un oficio posterior.
Si así fuera: un proceder miserable (por parte del contratista anterior y frente al propietario y al oficio posterior).