He buscado en Google para ti qué dicen las normas sobre el bloque de arena y cemento:
Los efectos de las ranuras verticales (perpendiculares) en muros portantes y no portantes son diferentes. En el caso de muros portantes de bloque de arena y cemento, las ranuras verticales (independientemente de la profundidad de la ranura) generalmente no son críticas. En este caso, se puede considerar que el muro está dividido en dos secciones de muro, separadas por la ranura.
En la ubicación de la ranura se debe asumir un borde libre..., también pueden realizarse en muros no portantes.

Es decir: con un canal de 8 cm de ancho y 6 cm de profundidad puedes calcularlo como si hubieras eliminado continuamente 8 cm de ancho de tu muro portante... sin un análisis más profundo, solo profundidades de hasta 2 cm o anchos de hasta 10 cm serían problemáticos.
Los efectos de las ranuras verticales (perpendiculares) en muros portantes y no portantes son diferentes. En el caso de muros portantes de bloque de arena y cemento, las ranuras verticales (independientemente de la profundidad de la ranura) generalmente no son críticas. En este caso, se puede considerar que el muro está dividido en dos secciones de muro, separadas por la ranura.
En la ubicación de la ranura se debe asumir un borde libre..., también pueden realizarse en muros no portantes.
[*]En muros no portantes sostenidos por los cuatro lados, la ranura vertical puede considerarse como un borde libre. Se debe comprobar si se cumplen las longitudes de muro permitidas para las dos secciones de muro resultantes (sostenidas por tres lados).
[*]Al determinar la longitud máxima permitida para muros no portantes, se puede tomar el espesor de muro inmediatamente menor.
[*]Al determinar la longitud máxima permitida para muros no portantes, se puede tomar el espesor de muro inmediatamente menor.
Es decir: con un canal de 8 cm de ancho y 6 cm de profundidad puedes calcularlo como si hubieras eliminado continuamente 8 cm de ancho de tu muro portante... sin un análisis más profundo, solo profundidades de hasta 2 cm o anchos de hasta 10 cm serían problemáticos.