自己制作墙内电缆槽?

  • Erstellt am 2023-02-12 16:51:59

Scout**

2023-02-13 14:46:18
  • #1
我帮你查了下关于Kalksandstein的相关规定是怎么说的:

承重墙和非承重墙中的垂直(竖直)切槽影响是不同的。对于承重KS墙,垂直切槽(无论槽深如何)一般情况下是无大碍的。在这种情况下,可以将墙视为被切槽分隔成两个墙段。

切槽处应视为自由边……,即使在非承重墙中也可执行。


    [*]对于四面支撑的非承重墙,垂直切槽可视为自由边。需检查新产生的两个(三面支撑的)墙段是否满足允许的墙长要求。
    [*]在确定非承重墙的允许墙长时,可以采用较小的墙厚。
    [*]在确定非承重墙的允许墙长时,可以采用较小的墙厚。




也就是说:用一个宽8厘米、深6厘米的槽,可以等同于连续从承重墙中挖出了8厘米宽……但如果不做更详细的考察,只有深度不超过2厘米或者宽度不超过10厘米才不会有问题。
 

Gooosee159

2023-02-13 15:02:51
  • #2
谢谢,我今天晚上也打算试着用谷歌搜索一下。

有没有(或者我没找到,因为我不知道合适的名字)尺寸为

通常外部尺寸是80 x 60毫米(宽x厚)

我不太理解你的意思



外墙必须是一面承重墙,那么竖直缝隙(无论缝隙深度如何)通常不会有问题吗?

在你的表格中,最大深度处写的是小写的2

缝隙最高到离地1米(这是我们的情况,可能最高到1.20米,也可以保持最高1米,电视够大可以遮盖一切)

对于厚度大于240毫米的加气混凝土墙,缝隙深度最多80毫米,宽度最多120毫米。

他们的数据从哪里来的?表格中240-299毫米处写的是深度30毫米,宽度150毫米。
 

11ant

2023-02-13 15:18:06
  • #3

瞧,这真是太好了:我一眼就看到了一个一流的前墙方案,甚至还可以隐藏成一个坐窗。
 

Pacmansh

2023-02-13 20:05:23
  • #4

你具体有多了解家居技术的最新状况以及通往上层的管线位置?我知道一个房子,平面图和这个一模一样。那里有一个类似技术管道的东西沿着右墙向上延伸,因此在右边窗户前面或后面形成一个突出部分。那里还装有一些计量装置。这个位置非常糟糕,而且在广告平面图中没有标出。你确定你们家的位置不一样吗?
 

Gooosee159

2023-02-13 22:34:33
  • #5
是的,技术井在我们入口走廊里。

电视机后面或者低柜后面只有插座、局域网和卫星接口。

电缆直接从下面的地梁下穿过。

我在毛坯房阶段拍了所有房间的照片,这样我就知道所有电线的走向。

电缆槽将要铺设的地方没有电缆。
 

Pacmansh

2023-02-13 22:39:31
  • #6
这里的井筒当然更合适。为你们感到高兴。
 

类似主题
16.07.2015户外灯的电缆太短11
01.01.2016德国有线和电信的家庭连接费用是多少?37
14.01.2018德国电缆或电信或两者14
02.09.201870年代的预制房屋:墙厚只有13厘米?!14
04.02.2020安装地暖附加绝缘层 - 电缆铺设在毛地板板上25
06.06.2020通过穿线管拉电缆20
08.04.2021没有天线和卫星-CAT电缆,没有空管的建设?65
01.09.2020哪种管道适用于局域网电缆?32
18.09.2020洗衣房里的CAT电缆 - 没有压接?45
19.02.2021Telekom 混合或 Vodafone 有线 - 网络的优缺点36
04.01.2022有线与电信光纤 - 决策56
08.05.2021连接LED吸顶灯 - 吸顶上挂着几根电缆27
16.09.2021申请有线和/或DSL连接37
28.08.2021寻找适用于CAT 7电缆的门铃12
11.09.2021应该在立面上布置哪些Cat电缆?有潮湿问题吗?29
04.01.2022如何分配和连接卫星电缆和以太网?16
21.02.2022电动门,门铃和开启器,只有一根电缆33
29.10.2022房产是否已完全开发?- 电缆部分缺失10
28.11.2022车库里需要局域网电缆吗?107
20.09.2022五针电缆到三针电缆13

Oben