¿Es suficiente una bomba de calor de 6kW para una casa KfW70? ¿Experiencias con Dimplex?

  • Erstellt am 09.07.2012 14:41:06

hawken

09.07.2012 14:41:06
  • #1
Hola,
estamos construyendo una casa Kfw 70 que funcionará con una bomba de calor aire-agua.
Además, se instalará una estufa sueca. Principalmente porque tenemos una muy buena y nos gusta el "ambiente".
La casa tiene una superficie útil de 177 m².
Se ha calculado una "demanda energética de 6,03 kW/m³".
Ahora se va a instalar una Dimplex LA 6TU.
Esta puede proporcionar como máximo 6,00 kW/m³.
Pero nuestro instalador de calefacción considera que es suficiente porque:
„gerne gestern besprochen auf das kleine Gerät setzen – da wir den Energiebedarf immer für – 10 Grad auslegen -- und in diesen 3 Tagen haben wir ja zur Entlastung des Holzofen“
¿Creen que esto es adecuado?
¿Alguien tiene experiencia con Dimplex?
¿Se puede hacer revisar esto por un perito y cuánto cuesta algo así?

¡Muchas gracias de antemano!
 

Häuslebauer40

09.07.2012 15:22:55
  • #2
No se puede decir eso de manera general. Aparte de que sin un cálculo explícito de necesidades no se puede hacer una afirmación razonable, sin embargo, considero que la pequeña bomba para 177m² de superficie habitable o útil (siempre que esté completamente calefaccionada) posiblemente esté muy subdimensionada.

Busca en Google "Wärmebedarfsberechnung". Allí encontrarás muchos enlaces donde al menos puedes calcular de forma aproximada tu necesidad de calor.
 

hawken

09.07.2012 16:09:06
  • #3
Hola,
¡hemos pagado por un cálculo como este!
Algunos números:
Demanda anual de energía primaria 52,78 kW/m²
Demanda final anual de energía (absoluta): Portador de energía 1 / Mezcla de electricidad = 3339 kWh
Portador de energía 2 / Energía auxiliar (electricidad) = 261 kWh
Volumen del edificio calefaccionado: 6,03 kWh/m³

De todos modos, no puedo recalcularlo yo mismo.
Pero aquí leí que estos cálculos a menudo no son correctos o tienen poco que ver con los costos reales de calefacción.
Por eso mi pregunta. Pensé que "seguro que se apunta un usuario especial" que usualmente responde a este tipo de preguntas........
 

€uro

09.07.2012 19:08:30
  • #4
¡Estos números son relativamente inútiles para esto! Sirven, como lo prevé el legislador, exclusivamente para una comparación primaria energética y cualitativa. No está permitido dimensionar sistemas de calefacción ni derivar consumos según estos datos. Para esto, ¡lee la letra pequeña en el justificante!
¡Así es exactamente!
Primero se debería verificar si una bomba de calor aire-agua es fundamentalmente sensata. Si es así, entonces se debe elegir un dispositivo adecuado y razonable según los requisitos y necesidades. Aquí estos ya son completamente poco claros. Por lo tanto, primero hay que aclarar los fundamentos (demanda real (potencia, energía) para calefacción y agua caliente). Solo con esto se puede evaluar en contexto qué dispositivo es apropiado.
Las bombas de calor aire-agua tienen algunas particularidades en comparación con, por ejemplo, bombas de calor geotérmicas.

Se requiere energía de descongelación para el evaporador. Esta es tanto mayor cuanto más sobredimensionado esté un aparato. (Sin modulación de potencia)
Las bombas de calor aire-agua son aparatos de aire acondicionado "mal usados" para calefacción, que entregan su máxima potencia justo cuando no es necesario. Por eso la modulación total es casi imprescindible.
También, con temperaturas ambiente muy bajas, se requiere la ayuda de una resistencia eléctrica. Con una planificación exacta, dimensionamiento del sistema completo y selección del dispositivo se puede lograr que esta proporción de energía solo suponga entre 0,2 y máximo 2% del trabajo anual de calefacción y por tanto influya poco en los costes de consumo totales.
Las bombas de calor aire-agua tienen, según el fabricante, curvas muy diferenciadas de potencia térmica y COP. Si esto no se considera adecuadamente, se pueden esperar costes de consumo más altos.
A diferencia de otros generadores de calor, especificaciones como 6 kW de potencia son completamente sin sentido, ya que la potencia, entre otros parámetros, depende de la temperatura ambiente.

Los sistemas de bomba de calor aire-agua bien planificados alcanzan un coeficiente de rendimiento estacional (COP) alrededor de 3,5 (calefacción, agua caliente) o mejor. Sin una planificación adecuada se puede tener mala suerte y tener que conformarse con un COP de 2,3...2,7. Existen suficientes ejemplos de esto.

Ejemplo: demanda energética real para calefacción y agua caliente = 10000 kWh.

Coeficiente de rendimiento estacional = 3,5 => consumo 2857 kWh/a
Coeficiente de rendimiento estacional = 2,3 => consumo 4348 kWh/a

Consumo extra: 1491 kWh/a ahora calcule con el precio de la electricidad durante 20..25 años. Considere una subida razonable del precio. Ahí pueden acumularse fácilmente cantidades de € de 3..4 cifras. En comparación, el coste de una planificación completa exacta es una tontería.
Para preguntas, envíame un correo electrónico o un mensaje privado.

Atentamente.
 

Temas similares
08.01.2013Bomba de calor de aire con chimenea, estufa con agua, calentamiento de agua caliente26
06.01.2012Geotermia vs. Bomba de calor aire-agua12
25.06.2020¿Bomba de calor de aire o usar gas y solar?300
29.11.2012¿Cuál sistema de calefacción es actualmente el mejor?81
11.02.2015Bomba de calor de aire y consumo de electricidad50
23.10.2015Calefacción de casa prefabricada: Gas / Bomba de calor de aire / Calefacción por suelo radiante22
06.12.2015Bomba de calor / demanda final de energía / factor de rendimiento anual20
18.09.2016Operar la bomba de calor de forma autónoma con un sistema fotovoltaico.88
24.01.2017Bomba de calor aire vs geotermia, nueva construcción 400 m233
10.11.2017Pago adicional bomba de calor de aire desastre, parte contratante, proveedor de electricidad11
06.02.2018¿Solar para agua caliente/calefacción o mejor fotovoltaica para electricidad?21
12.04.2019Financiación para innovación de BAFA bomba de calor aire43
08.01.2020Sistema fotovoltaico con hornos de almacenamiento posteriores12
24.01.2020Cálculo del factor de trabajo anual para el financiamiento (parámetros y herramienta de cálculo)29
15.12.2022Consumo de electricidad en casa, ¿cuál es su consumo?418
30.12.2020Recomendación termostato de calefacción digital79
25.06.2021Bomba de calor terrestre Dimplex SI8TU - comportamiento extraño15
01.04.2023Freno a la electricidad y el gas - ¿Quieres algunos números?43

Oben