Interpretación de la bomba de calor iDM en cuanto al COP

  • Erstellt am 26.08.2022 11:21:08

Araknis

26.08.2022 11:21:08
  • #1
Horrido.

Partamos de una casa nueva bien aislada con aproximadamente 200 m² y una carga térmica de alrededor de 7 kW. Hasta ahora he asumido que la bomba de calor también debe ser adecuada o que una sobredimensión de la bomba de calor es desventajosa. Ahora leo la ficha técnica de mi bomba de calor iDM favorita, la iPump A, y encuentro lo siguiente:

Según el entendimiento anterior, la adecuada sería la iDM iPump A 2-7, que puede modular desde 2,06 hasta 7,55 kW. La siguiente más grande, la A 3-11, podría funcionar entre 2,80 y 10,20 kW y, según opiniones que he escuchado hasta ahora, sería en realidad demasiado grande.



Pero si veo esta tabla, el COP de la bomba de calor más grande con una carga menor es claramente mejor que el de la más pequeña a plena carga. Es decir, ¿la versión más grande sería mejor para mi caso?

¿O estoy cometiendo un error de razonamiento?
 

RotorMotor

26.08.2022 11:24:49
  • #2
Primero, no interpreto eso así de la tabla. Pero es difícil de comparar porque siempre se mencionan valores diferentes.

Y deberías diseñarlas para el 90% del tiempo y no para el 10%, ni mucho menos para el 1% del uso.
 

driver55

26.08.2022 12:28:54
  • #3
El COP no lo es todo. Es mejor „solo“ 4 con un consumo de 2000 W, que 4,5 con 3000 W. (Las cifras son elegidas arbitrariamente)
 

Araknis

28.08.2022 12:00:08
  • #4
¡Gracias por las respuestas!

¿Se puede decir de manera aproximada en qué rango de rendimiento se situará una bomba de calor con esta carga térmica en el promedio anual? Puedo imaginar que no funciona a plena capacidad durante todo el año.
 

Gecko1927

06.09.2022 22:34:26
  • #5
¿El tema sigue siendo actual?
Sé que en los foros especializados siempre se recomienda tomar una bomba de calor lo más pequeña posible, ya que esta modula mejor en el rango bajo.

Mi IDM iPump 3-13 ruge como un motor diésel de barco cuando está por encima de >10kw, por eso la he limitado al 50% de la potencia máxima.
Quizás una bomba de calor más pequeña sea más eficiente en este rango, pero supongo que un compresor más pequeño tiene que funcionar a una frecuencia más alta y por eso hace mucho más ruido que uno grande que funciona limitado.

Con una instalación de ventilación también se suele elegir el modelo más grande y dejar que los ventiladores (más grandes) giren más despacio.
 

SaniererNRW123

06.09.2022 22:40:51
  • #6

Como una bomba de calor generalmente funciona casi siempre solo en carga parcial (incluso la un poco más pequeña que la calculada), este "problema" solo ocurre en pocos días al año, cuando hace mucho frío.
 

Temas similares
12.01.2021Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol690
05.02.2020Bomba de calor LW Alpha Innotec LWDV con 12KW26
14.10.2022Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva311
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
10.12.2020Bomba de calor Knv o bomba de calor de aire IDM13
09.11.2020Comparación técnica de la bomba de calor aire-agua25
15.01.2021¿Es sensato utilizar una bomba de calor aire-agua en la rehabilitación como casa eficiente protegida (normativa de ahorro energético del 160%)?21
19.02.2021Combinar bomba de calor y chimenea con conducción de agua60
16.03.2021¿Experiencias con la bomba de calor de sal de IDM?18
15.02.2022¿Está justificado el recargo por una bomba de calor aire-agua en comparación con el gas?32
25.03.2022Cambio de gas a solar / fotovoltaica con / sin bomba de calor31
05.07.2022Renovar la calefacción antigua con bomba de calor o caldera de gas y bomba de calor para agua caliente sanitaria58
09.08.2022Decisión para una bomba de calor29
02.03.2023Bomba de calor para casa KfW55 de 148 m²99
02.10.2023Estimar el consumo de electricidad con bomba de calor30
11.08.2023Asesoramiento de compra, comparación de bombas de calor: ¿Daikin o Vaillant?19
24.11.2023Bomba de calor: depósito acumulador, potencia y modulación46
15.08.2024Recomendación bomba de calor aire-agua vs. red local de calefacción cercana KFW40 construcción nueva33
22.01.2024Costes de funcionamiento de la bomba de calor aire-agua, consumo y descongelación16

Oben