daved0000
29.05.2024 12:12:39
- #1
Hola a todos,
Actualmente estoy renovando nuestra casa unifamiliar construida en 1984.
Se deben renovar completamente, en particular, dos baños y la instalación de agua potable (antiguamente tubería de cobre) hasta el sótano con tubería compuesta de plástico. Me gustaría hacer yo mismo la planificación y la instalación (tengo el sistema de prensado Viega Raxofix, etc.). Los siguientes puntos han sido/son importantes para mí en la planificación:
1. Orientación según el estado de la técnica en higiene del agua potable >> sin ramales ciegos y respetando la regla de los 3 litros;
2. La instalación debería poder realizarse con el mínimo esfuerzo de remodelación >> por eso la circulación completa de agua caliente no es una opción para mí, por lo tanto planeo con circulación por plantas y tuberías en serie en la planta;
Mi planificación actual es la siguiente:
--------------------------------------------------------------
Red de tuberías de agua fría

Diseño según DIN806-3

Pregunta 1: La DIN prevé para la sección 3 y 10 una longitud máxima de tubería de 5 m. ¿Son aún posibles 5,9 m y 8 m?
Pregunta 2: En la sección 8 (inicio de la línea de subida) mi cálculo da un diámetro interior de 20 mm (26 x 3 mm), sin embargo me gustaría usar solo dos dimensiones diferentes de tubería. ¿Funciona esto con la tubería de 20 al principio?
--------------------------------------------------------------
Red de tuberías de agua caliente

Diseño según DIN806-3 (a pesar de la circulación)

Pregunta 1: La DIN prevé en la sección 4 un diámetro interior de 14 mm (18 x 2 mm). ¿Funciona también aquí si se mantiene la tubería de 20 hasta la ducha?
Pregunta 2: La DIN habla de tuberías de circulación DN10. ¿Mejor esas o quedarse con 16x2?
Pregunta 3: Para la línea de subida desde la planta baja hasta la planta superior según el cálculo sería suficiente una tubería 16x2 (sección 2). ¿La reducción debería hacerse ya en la planta baja o mejor en la planta superior (como en la red de tuberías mostrada)?
--------------------------------------------------------------
Me interesaría vuestros comentarios generales sobre el diseño y las preguntas anteriores.
¡Gracias!
Actualmente estoy renovando nuestra casa unifamiliar construida en 1984.
Se deben renovar completamente, en particular, dos baños y la instalación de agua potable (antiguamente tubería de cobre) hasta el sótano con tubería compuesta de plástico. Me gustaría hacer yo mismo la planificación y la instalación (tengo el sistema de prensado Viega Raxofix, etc.). Los siguientes puntos han sido/son importantes para mí en la planificación:
1. Orientación según el estado de la técnica en higiene del agua potable >> sin ramales ciegos y respetando la regla de los 3 litros;
2. La instalación debería poder realizarse con el mínimo esfuerzo de remodelación >> por eso la circulación completa de agua caliente no es una opción para mí, por lo tanto planeo con circulación por plantas y tuberías en serie en la planta;
Mi planificación actual es la siguiente:
--------------------------------------------------------------
Red de tuberías de agua fría
Diseño según DIN806-3
Pregunta 1: La DIN prevé para la sección 3 y 10 una longitud máxima de tubería de 5 m. ¿Son aún posibles 5,9 m y 8 m?
Pregunta 2: En la sección 8 (inicio de la línea de subida) mi cálculo da un diámetro interior de 20 mm (26 x 3 mm), sin embargo me gustaría usar solo dos dimensiones diferentes de tubería. ¿Funciona esto con la tubería de 20 al principio?
--------------------------------------------------------------
Red de tuberías de agua caliente
Diseño según DIN806-3 (a pesar de la circulación)
Pregunta 1: La DIN prevé en la sección 4 un diámetro interior de 14 mm (18 x 2 mm). ¿Funciona también aquí si se mantiene la tubería de 20 hasta la ducha?
Pregunta 2: La DIN habla de tuberías de circulación DN10. ¿Mejor esas o quedarse con 16x2?
Pregunta 3: Para la línea de subida desde la planta baja hasta la planta superior según el cálculo sería suficiente una tubería 16x2 (sección 2). ¿La reducción debería hacerse ya en la planta baja o mejor en la planta superior (como en la red de tuberías mostrada)?
--------------------------------------------------------------
Me interesaría vuestros comentarios generales sobre el diseño y las preguntas anteriores.
¡Gracias!