Aislar el suelo del sótano

  • Erstellt am 28.03.2011 10:33:57

guggi75-1

28.03.2011 10:33:57
  • #1
Querida comunidad
Recientemente hemos adquirido una casa adosada cuya bodega se encuentra sobre el garaje subterráneo abierto. La losa de concreto entre el garaje y la bodega tiene aproximadamente 30 cm de espesor y en invierno es bastante fría. Ahora queremos trasladar nuestra oficina al sótano. Por eso, nos gustaría aislar el suelo, instalar una calefacción por suelo radiante y poner un revestimiento de linóleo encima. Lamentablemente, no podemos reducir la altura de la habitación más de 6 cm. Hemos pensado en instalar una calefacción por suelo radiante que ya tenga una capa aislante delgada. Ahora mi pregunta es: ¿cómo debo hacer toda la construcción? ¿Dónde debo colocar la barrera de vapor o capa anti humedad? ¿Alguien de ustedes sabe sobre esto? Widder dice que hay que colocar la película de PE suministrada encima de la calefacción...
Muchas gracias por sus respuestas.
Saludos
Patrick
 

MODERATOR

28.03.2011 23:51:40
  • #2
Hola Patrick,
Su proyecto difícilmente será realizable. 6 cm de altura de instalación son insuficientes para una calefacción por suelo radiante de agua caliente. Incluso si esos 6 cm alcanzaran para las tuberías, la capa de calefacción y el linóleo, no habría espacio para el aislamiento térmico necesario, por lo que principalmente se calentaría el techo entre el garaje y el sótano, lo que no serviría de nada.
El suelo estaría probablemente templado; pero para calefaccionar la habitación eso apenas serviría, y si lo hiciera, sería a costos de calefacción desorbitados.
 

BauLine-1

29.03.2011 23:48:05
  • #3


Hola Hertweck.. permítame corregirle y agregarle algo... esto es posible en Suiza... hay varias empresas que ofrecen tales sistemas. He tenido varios casos así en mi práctica.

@Patrick
La barrera de vapor... la lámina de betún... debes colocarla sobre el hormigón bruto, o la capa base. Luego el aislamiento con el sistema de calefacción integrado... masa especial para capa base... y después el revestimiento.
 

MODERATOR

30.03.2011 00:14:15
  • #4
Hola BauLine,
¿De qué está compuesta esta capa de revestimiento y con qué grosor se aplica en Suiza?

Creo que: si tomo la barrera de vapor de betún (aprox. 1 cm) + linóleo (0,5 cm), nos quedan 4,5 cm para el sistema de calefacción por suelo radiante y la capa de revestimiento.
Dejando de lado las estrictas normativas alemanas de ahorro energético, esos 4,5 cm apenas son suficientes para un aislamiento térmico adecuado también en Suiza, ¿o cómo lo ve usted? Y ahora añadiendo el grosor de la capa de revestimiento.

Me interesa mucho saber cómo puede alojarse un sistema de calefacción por suelo radiante con aislamiento térmico, mortero calefactor/capa de revestimiento y revestimiento del suelo en una altura total de 6 cm – Suiza o no, es una cuestión constructiva.
 

BauLine-1

06.04.2011 00:23:22
  • #5
Hola Hertweck

De qué está hecha la masa, el fabricante Sika probablemente no quiera revelar. Fue desarrollada para, o con, el fabricante del sistema especialmente para el requisito.
El sistema con posible temperatura de avance de 25-35°C, necesita solo 10 mm de altura de construcción. Por lo tanto, quedan alrededor de 4.0 cm para un buen aislamiento de PUR... eso es siempre mejor que nada, si el usuario ya quiere una calefacción por suelo radiante. Se trata de una oficina... o incluso solo una habitación de trabajo personal, por lo que probablemente no es comparable con la zona residencial habitual. Además, probablemente la ejecutará internamente ahora por razones fiscales y no reportará la ampliación a la oficina municipal de construcción.

Espero haber podido responder al menos parcialmente a su pregunta.
De lo contrario, si ya escribo contribuciones, al menos me promociono a mí mismo, pero no para una calefacción IR, que lamentablemente aparece forzosamente bajo mi firma, así que por ahora dejaré este aporte tal cual.
Le deseo mucho gusto y éxito con el mundo de la construcción suizo.
 

Richard-1

27.08.2015 16:02:51
  • #6
Estos 6 cm son simplemente demasiado poco y no tienen sentido. Con nosotros fue similar y la empresa nos explicó que así no funciona. Así que instalamos radiadores.
 

Temas similares
19.04.2013Presupuesto para la construcción de una casa unifamiliar con sótano de hormigón WU27
19.08.2013Calefacción de garaje. ¿Cuál es la mejor / más económica solución?10
13.08.2014Entrada de agua en el sótano por tormenta - ¿seguro?17
13.08.2014Ranurado para calefacción por suelo radiante - ¿experiencias?19
05.08.2014Primera oferta, 157 m² con sótano, KFW 70, garaje14
22.12.2014¿Calefacción de techo, calefacción de pared o calefacción por suelo radiante?18
20.10.2015¿Calefacción por suelo radiante en la planta baja y superior, radiadores en el sótano?15
13.04.2020Sótano o garaje, o sótano con garaje integrado14
18.05.2018Casa unifamiliar con más de 180 m² / sótano / garaje68
11.10.2018Construir sin sótano - ¿cochera, garaje?18
21.01.2021Casa colgante de 235 m² con garaje en el sótano en una parcela de 3600 m²15
23.01.2021Techo de madera y aislamiento parcial para sótano con garaje15
11.03.2021Descripción de la construcción de una casa unifamiliar con sótano42
20.03.2021Calefacción por suelo radiante en el sótano o radiadores de baja temperatura22
10.11.2021¿Es útil la calefacción por suelo radiante en el sótano??60
22.11.2023Altura de construcción muy baja con calefacción por suelo radiante en edificios antiguos11
23.01.2024Plano de casa unifamiliar de 200 m² con apartamento independiente de 75 + sótano 140 m² + garaje 56 m²59
13.11.2024Plano de una casa unifamiliar con sótano y garaje50
21.04.2024Estimación de costos por metro cuadrado de área habitable para una casa en pendiente con sótano y garaje87
14.10.2024Plano de casa unifamiliar de 136m² con garaje y sótano17

Oben