Inspector identificación de defectos, determinación de la instalación de ventanas

  • Erstellt am 14.06.2014 15:04:24

f-pNo

14.06.2014 15:04:24
  • #1
Hola a todos,

acabo de venir de la obra.
Allí constaté que en la planta superior la barandilla de la ventana fue levantada demasiado alta. En total ya se han levantado todas las paredes de la planta superior; a principios de la próxima semana debería colocarse el anillo superior encima.

Medí una altura de barandilla de 127 cm (desde el borde superior del RFB). Según el acuerdo y los planos de ejecución debería ser 113,5 cm. Esto afecta un total de 3 ventanas.

Preferiría dejar la demostración del defecto al perito, que debe venir en aproximadamente 2 semanas, es decir: constatación oficial del defecto.

Por otro lado, sé que el GU ya pidió las ventanas hace tres semanas. Por lo tanto, lo más tarde en la instalación de las ventanas podría venir la desagradable sorpresa, que conllevaría consecuencias aún mayores. --> mayor esfuerzo para la reparación del defecto así como mayor tiempo + retraso en la mudanza

¿Qué se puede hacer ahora?
No creo que el GU ordene al constructor levantar todo de nuevo y volver a hacer la mampostería.
Posiblemente aún se pueda cambiar el pedido de las ventanas. En ese caso tendríamos que aceptar el defecto así.
 

Masipulami

14.06.2014 16:35:01
  • #2
Se lo informaría al GU y pediría la pronta corrección del error. También debería estar en su interés.
 

One00

14.06.2014 18:30:14
  • #3
Pregunta tonta: ¿estás seguro de que la altura del antepecho está medida desde el RFB y no desde el suelo terminado?
 

Elina

14.06.2014 19:27:24
  • #4
Pero sacar unos cuantos ladrillos no es un gran problema, ¿no? Lo peor sería que las ventanas estuvieran demasiado bajas, porque los dinteles no se pueden subir tan fácilmente. Estamos remodelando nuestra casa, en lugar de la altura normal del alféizar de 85 cm hemos instalado varias ventanas hasta el suelo y agrandar los huecos de las ventanas hacia abajo no fue un problema y fue rápido.
 

f-pNo

14.06.2014 20:37:35
  • #5


Estoy seguro. En el otro piso se consideró la altura correcta del pretil, que también es de 113,5 cm sobre el RFB (por lo tanto, la medición también fue correcta).



Si realmente es tan sencillo, entonces me quedaría tranquilo. Bueno, veamos qué dice el jefe de obra al respecto.
 

f-pNo

16.06.2014 22:26:59
  • #6
Informe final breve. Después de haber informado ayer por la noche a nuestro jefe de obra sobre la deficiencia por correo electrónico, recibí hoy la respuesta de que el error será corregido por el albañil. Mañana lo revisaré y, en caso necesario, me dejaré explicar cómo funciona. Así es como me gusta. Indicaciones claras y precisas.
 

Temas similares
18.05.2016¡Ayuda necesaria para la disposición de las ventanas!32
13.03.2015Se buscan opiniones sobre la altura del antepecho de la ventana30
03.06.2016Las ventanas integradas no coinciden con el plano de ventanas. ¿Objeción?16
20.10.2016Altura del pretil para ventanas, balcones y barandillas – ¿Qué tener en cuenta?15
22.11.2016Disposición de ventanas10
05.01.2017Bañera frente a la ventana - ¿altura del parapeto?14
22.05.2017Casi todas las ventanas tienen rayones - ¿qué es normal?22
11.07.2017Compensar la altura faltante del parapeto con placas de Styrodur18
28.11.2017Cada palabra penetra a través de las ventanas. ¿También les pasa a ustedes?21
28.05.2018Ventanas y tamaño de ventana: ¿qué elegir? ¿Ventanas de dos hojas?46
13.07.2018Las esquinas de las nuevas ventanas están muy sucias o rayadas46
20.07.2018Problema en el cálculo de la altura del parapeto para una encimera que entra en la ventana24
03.06.2020Ventanas de piso a techo - ¿Por qué ventanas de piso a techo? ¿Ventajas y desventajas?112
08.07.2019Bungalow 135 m²: plano de planta + ventanas104
09.07.2019Altura del pretil de la ventana de nueva construcción para el baño de invitados30
11.11.2019Construcción en el límite de la propiedad para garaje, ventanas posibles19
24.12.2019Las ventanas son más pequeñas que en la solicitud de construcción/plano de trabajo.40
16.05.2021Posición del asa de la ventana no centrada - ¿defecto?51
29.11.2021¿Altura del alféizar de la ventana 130 en el dormitorio / estudio?93
22.05.2022Altura del umbral de la ventana 25 o 50 - altura de la protección contra caídas28

Oben