¿Cómo aislar las tuberías de la calefacción por suelo radiante (para evitar el sobrecalentamiento de la habitación)?

  • Erstellt am 08.03.2021 20:26:33

annab377

08.03.2021 20:26:33
  • #1
Hola, el GU ha cambiado la posición del distribuidor de calefacción en la planta superior porque se modificó el conducto para la calefacción por suelo radiante. Ahora, por una habitación pasan prácticamente todas las tuberías de alimentación de la calefacción por suelo radiante para toda la planta superior. Ahora nos surge la duda en la implementación de la instalación de la calefacción por suelo radiante, de cómo aislar mejor las tuberías de alimentación para que la habitación en el punto estrecho de todas las tuberías no se sobrecaliente. ¿Se puede poner algo encima? Por supuesto, considerando que el solado de cemento con una altura total de 65 mm no tenga problemas. Hemos seleccionado 17 tubos de 2, que queremos grapar sobre un aislamiento EPS abatible. ¿Cómo habéis aislado las tuberías de alimentación de la calefacción por suelo radiante para que el punto respectivo no se sobrecaliente? Cuéntenos qué ideas tienen. Saludos
 

nordanney

08.03.2021 22:40:45
  • #2

Casa anterior hace unos años: no hice nada
Casa nueva justo antes de la instalación de la calefacción: no hice nada
Experiencia de otros proyectos de construcción: no hice nada

Si por ejemplo todas las tuberías pasan por el pasillo y desde allí a las habitaciones individuales, se podría considerar no asignar un circuito propio al pasillo.

De lo contrario, ¿qué grado alcanza ese punto cuando se "sobrecalienta"? ¿25 o 26? Se puede soportar.
 

Nida35a

09.03.2021 00:20:27
  • #3
no pasa nada,
solo notas descalzo una temperatura diferente del suelo, si es una habitación que por lo demás está fría
 

T_im_Norden

09.03.2021 07:13:03
  • #4
No habrá sobrecalentamiento en ese punto, ya que la temperatura en las tuberías permanece constante. Sin embargo, el aporte de calor debe ser considerado en el cálculo para el [Raum]. ¿Cómo se debe utilizar el [solider Raum]?
 

guckuck2

09.03.2021 07:59:31
  • #5
Tengo vecinos aquí que tienen bastantes problemas con el HKV en la habitación de los niños. Además de la densidad extremadamente alta de tuberías por el suministro y retorno a todas las habitaciones en el piso superior, también pasa la tubería principal de abajo hacia arriba. La habitación está 3-4 grados más caliente que las otras habitaciones.

No lo aceptaría así.
 

bauenmk2020

09.03.2021 12:59:15
  • #6
Alternativamente, diseñar el revestimiento del suelo de tal forma que el coeficiente de transferencia de calor sea mayor que en las otras habitaciones. Por ejemplo, con un aislamiento adicional/aislante de sonido al paso. Ejecutar el parquet/vinilo con un grosor suficiente y colocarlo flotante. En teoría, esto debería reducir la "efectividad" de la calefacción por suelo radiante. Lo que, por supuesto, no se evita es el calentamiento del solado que está debajo.
 

Temas similares
23.08.2013¿Calefacción eléctrica, calefacción por suelo radiante, tecnología de condensación de gas en lugar de radiadores?10
24.02.2014Casa KFW55 con calefacción por suelo radiante... ¿qué tipo de revestimiento de suelo?11
14.08.2015revestimiento temporal del suelo para calefacción por suelo radiante14
18.01.2015Nueva construcción Kfw70 calefacción por suelo radiante y azulejos11
14.11.2016¿Alfombra en el dormitorio a pesar de la calefacción por suelo radiante?36
12.02.2017Daño por agua. ¿Posiblemente se haya perforado la calefacción por suelo radiante?25
02.10.2019Ampliar la habitación OG - ¿Es necesaria la aprobación?10
10.11.2019Azulejos o vinilo en la cocina y el pasillo19
01.03.2020Olvidaron el tubo protector para la calefacción por suelo radiante en la zona de juntas de movimiento39
12.11.2021Controlador central de temperatura ambiente para calefacción por suelo radiante ERR76
14.12.2020Cálculo de la carga térmica para calefacción por suelo radiante - explicado de forma sencilla?26
17.12.2020¿El pasillo y la zona de estar/comedor tienen el mismo tipo de suelo?50
18.01.2021Mejoras espontáneas en el diseño de la calefacción por suelo radiante33
20.03.2021Calefacción por suelo radiante en el sótano o radiadores de baja temperatura22
13.02.2016Costo de la calefacción por suelo radiante10
10.11.2021¿Es útil la calefacción por suelo radiante en el sótano??60
04.11.2021Colocar parquet desde el pasillo hasta la habitación17
31.03.2023¿Es suficiente el Vitodens 200-W para calefacción por suelo radiante?17
26.09.2024Suelo radiante - ¿Cómo aislar las líneas de suministro hacia las habitaciones?32

Oben