¿Se puede ver en el paso por el distribuidor...?
Sí, eso debería verificar el OP. El paso debe llegar a cero cuando el RTR está apagado o al mínimo a 22 o 23 grados en la habitación (se escucha un clic suave al girar la rueda, si se supera el umbral de activación).
Si eso no sucede, hay un problema eléctrico y la temperatura de impulsión no importa por ahora. La calefacción no se puede ajustar correctamente si no se pueden controlar bien todos los circuitos de calefacción. Así que primero hay que abrir el distribuidor y probar uno por uno todos los RTR.