Casa demasiado caliente, controlador de calefacción remoto ajustado a 1

  • Erstellt am 31.10.2017 06:41:35

Knallkörper

06.11.2017 14:54:20
  • #1
También tengo el pequeño problema de que en el baño grande no consigo suficiente temperatura sin subir bastante la temperatura de suministro. En la calefacción tengo ahora configurada como temperatura mínima de suministro 28 °C; por debajo de eso da la sensación de que hace frío, es decir, no se alcanza la temperatura ambiente deseada de 24..25 °C y/o los azulejos se sienten fríos. El error en nuestra casa probablemente es que no se calienta toda la superficie del suelo con calefacción por suelo radiante. Como resultado, solo los baños están con flujo completo (3 L/min), todos los demás cuartos con aproximadamente 1 L/min. La distancia de instalación en el baño es de 100 mm, en las otras habitaciones de 150 mm, en las habitaciones secundarias de 200 mm.
 

Musketier

06.11.2017 14:57:20
  • #2
¿Existe un radiador toallero que esté también completamente abierto?

Nuestro baño no alcanza los 24° con mis ajustes. Para ello tampoco hay suficiente espacio libre. Tengo el radiador toallero completamente abierto. Hasta ahora nadie se ha quejado conmigo de que haya solo alrededor de 22°. Mientras sea así, puedo mantener el VLT bastante bajo. Alternativamente, se debería instalar un cartucho calefactor en el radiador toallero.
 

Knallkörper

06.11.2017 15:21:42
  • #3
Sí, incluso tenemos uno bastante grande, que fue más caro que el segundo circuito de calefacción ahorrado. Otro error más.

Con la curva de calefacción alta y empinada, ahora se siente muy agradable, y energéticamente me da igual. También tenemos el efecto de que de los aproximadamente 19 m² del baño, unos 6 m² están tabicados, aquí está la sauna y no hay calefacción por suelo radiante; además, el distribuidor de la calefacción por suelo radiante para la planta alta está en el baño. 6 circuitos de calefacción van a 3 dormitorios o habitaciones infantiles, que actualmente no se calientan. Estas 12 tuberías, por supuesto, ocupan también un pasillo, que en este momento permanece frío. Todo esto conduce a que de los 19 m² solo se calientan cerca de 10 m², que por eso deben estar más cálidos. Cuando salgo de la ducha, especialmente por la mañana, ya me gusta.

En una nueva planificación ahora llevaría el segundo circuito de calefacción para que haya 50 °C para los radiadores del baño.
 

Nordlys

06.11.2017 17:17:57
  • #4


Hoy vino. Eran esas válvulas en la caja de distribución. Según él, tienen una posición de montaje y deben abrirse completamente una vez, luego también se cierran. Así que abrió con la regulación alta de las habitaciones a 30 grados las que aún estaban en estado original, luego giramos a estrella, y de repente bajaron otra vez. Ahora todo funciona. - Es servicio, dice él. Siempre con gusto, dice él. Así que: llamen, gente, antes de que hagan daño intentando arreglarlo ustedes mismos. Karsten
 

Joedreck

06.11.2017 18:37:28
  • #5
Bueno, estoy muy curioso por saber qué diría si llamaras regularmente por el ajuste de la curva de calefacción. Él la ajustará una vez y será tan alta que siempre hará calor. Y entonces irá en contra de los reguladores de ambiente. Cuando necesites una nueva calefacción después de 8-10 años por un consumo excesivo, él ganará de nuevo. Estuviste satisfecho porque él vino una vez y lo declaró como servicio.

Porque el hecho es: en la puesta en marcha ya se debería haber dado ese paso. Así que es su error. No es servicio, sino obligación.
 

winnetou78

06.11.2017 19:44:50
  • #6
Entonces tengo que estar de acuerdo, Karsten
 

Temas similares
01.10.2020¿Se recomienda una calefacción adicional en el baño con suelo radiante?71
30.03.2015¿La calefacción por suelo radiante en el baño es suficiente o se necesita calefacción adicional - calefacción de pared?22
18.01.2016¿Es obligatorio el radiador para toallas?38
21.01.2016Calentar una habitación del sótano poco usada - calefacción por suelo radiante? ¿Error?10
10.10.2016¿Cómo se regula la calefacción por suelo radiante en una vivienda nueva de primera ocupación?12
27.01.2017Radiador toallero a baja temperatura de impulsión15
12.02.2017Daño por agua. ¿Posiblemente se haya perforado la calefacción por suelo radiante?25
26.04.2020¿Radiador para toallas necesario o prescindible?45
24.07.2017¿Agua caliente o radiador de toallas electrónico?34
04.03.2018Configuración de la calefacción por suelo radiante - temperatura deseada63
08.04.2018¿Es necesario el suelo radiante en la ducha? ¿Qué opinan al respecto?35
23.01.2020Radiador toallero para bomba de calor aire-agua22
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
12.11.2021Controlador central de temperatura ambiente para calefacción por suelo radiante ERR76
10.08.2020Cómo saber si la calefacción por suelo radiante está funcionando - ERR aún sin cubierta del termostato50
29.09.2020Radiador toallero con calefacción por suelo radiante - ¿se calienta?29
14.12.2020Cálculo de la carga térmica para calefacción por suelo radiante - explicado de forma sencilla?26
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
16.12.2021Convertir el radiador toallero a eléctrico o desconectarlo18

Oben