Cálculo de carga térmica 10,3 kW, ¿es suficiente una bomba de calor aire-agua de 9,5 kW?

  • Erstellt am 05.03.2020 22:09:47

hippjoha

05.03.2020 22:09:47
  • #1
Hola a todos,

hace un momento tuve una breve llamada telefónica con nuestro instalador de calefacción. El cálculo de la carga térmica arrojó un valor de 10,3kw. Él recomendaría una bomba de calor aire-agua de 9,5kw (todo lo demás no es posible, ya que no están permitidas perforaciones, etc.), entre otras cosas porque esta está subvencionada por la Bafa.

La pregunta que me hago ahora es si esta bomba de calor aire-agua está dimensionada lo suficientemente grande. En la sala de estar abierta también tenemos una estufa de leña.

Espero que alguien pueda aclarármelo.

¡Muchas gracias!

Saludos, Hannes
 

Daniel-Sp

05.03.2020 22:34:57
  • #2
Moin,
10,3 kW carga térmica ¿para qué? ¿Nueva construcción? ¿Cómo se calculó?
Generalmente, la carga térmica se calcula con la temperatura exterior estándar. ¿Con qué frecuencia se han alcanzado realmente estas bajas temperaturas en los últimos años?
Rápidamente, sin más información, se puede decir que la mayor parte del tiempo una carga térmica menor es suficiente ya que las temperaturas exteriores son más altas que la [NAT] y generalmente no se consideran las ganancias internas y solares.
Verifica qué temperaturas mínimas promedio se presentan en invierno y qué potencia entrega la bomba de calor a esa temperatura y qué demanda térmica tiene la casa a esa temperatura.
También deberías insistir en una bomba de calor modulante. No instales una cámara de agua en la estufa de leña, eso solo crea problemas hidráulicos. De la bomba de calor deberías ir directamente a la calefacción por suelo radiante, sin acumulador ni mezclador, sin energía solar térmica complementaria.
Deberías evitar una bomba de calor sobredimensionada.
Saludos, Daniel
 

hippjoha

05.03.2020 22:52:00
  • #3
Hola Daniel,

no he recibido aún los datos exactos. Se trata de una construcción nueva. Si he entendido bien, este valor se aplica a -14 grados, ¿verdad?
La estufa de leña no tendrá función de calentamiento de agua/no estará conectada a la calefacción.
La bomba de calor aire-agua sería una Viessmann Monoblock (equipo dividido).

Si dices que no debería ser muy grande, ¿entonces algo más pequeña? ¿Entiendo bien el cálculo de que a -14 grados necesitaríamos los 10,3 kW y que la instalación sería entonces demasiado pequeña (suponiendo que realmente se enchufe la calefacción al máximo en cada habitación)?

Saludos y gracias
Hannes

PD: El valor medio de la temperatura exterior estándar es de -11,5 grados
 

Daniel-Sp

05.03.2020 23:20:25
  • #4
Con una bomba de calor, CADA habitación DEBE estar siempre calentada para obtener suficiente caudal volumétrico. De lo contrario, la bomba de calor no puede eliminar el calor y entra en fallo. O una gran parte del calor fluye directamente a través de una válvula de derivación en la calefacción por suelo radiante hacia el retorno, y la bomba de calor se apaga prematuramente, ciclando. Deberías informarte un poco sobre el tema de la bomba de calor, especialmente sobre cómo funciona de manera eficiente y cuidadosa con los materiales. No se debe elegir la bomba de calor según la NAT o la temperatura mínima media. Durante la mayor parte del tiempo, debería poder proporcionar el calor necesario solo a través del compresor. Los pocos días en los que no sea suficiente y se active el calentador eléctrico no deberían ser significativos. Por eso la pregunta, cuán frío es realmente el promedio. Tenemos una NAT de -12 (ahora elevada a -10) y puedo contar con los dedos de una mano los días en los que en los últimos años ha estado bajo -5 °C. Por lo tanto, es importante encontrar un buen punto de bivalencia, el punto a partir del cual el calentador eléctrico debe ayudar. Ese punto está más alto que la NAT y varía según el modelo. ¿La bomba de calor ofrecida es modulante? Esto también es muy importante, no se debería optar por una bomba de calor de velocidad fija. Sí, 10,3 kW de carga térmica en NAT. Pero parece mucho para una casa nueva. ¿Qué tamaño tiene la casa, solo estándar de la norma de ahorro energético?
 

hippjoha

05.03.2020 23:46:34
  • #5
Gracias por tu respuesta. Está bien, me ocuparé de ello con más detalle o esperaré a que lleguen los documentos del instalador de calefacción.

En total tenemos aproximadamente 220 m² de superficie habitable (170 m² + 50 m² de apartamento independiente). La construcción se realiza según la ordenanza de ahorro de energía. Según el certificado energético, el consumo de energía primaria se sitúa entre Kfw40 y Kfw55 (36,5 kWh/m2a).
 

hippjoha

06.03.2020 00:19:15
  • #6
ah, y sí, debería ser modulante (Viessmann Vitocal 200-A). ¿Qué significa exactamente esto?
 

Temas similares
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
15.03.2017Evaluación experta para calefacción por suelo radiante en una vivienda unifamiliar10
15.02.2019Informes de prueba actuales de bombas de calor aire-agua19
05.09.2019¿Es una estufa de leña con calefacción por suelo radiante solo un juego?19
11.06.2020Función de refrigeración activa bomba de calor o aire acondicionado en obra nueva12
19.06.2020¿Calefacción por suelo radiante más estufa de leña, es sensato?11
29.07.2020Casa unifamiliar nueva estándar KfW55 - ¿Cómo calentar?136
14.10.2022Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva311
05.10.2020Bomba de calor aire-agua casa unifamiliar con sótano - 150 m² de superficie habitable19
14.12.2020Formación de hielo tubería de salmuera bomba de calor78
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10
25.04.2022Concepto de calefacción Bomba de calor aire-agua Casa unifamiliar 2 personas - ¿Oferta de instalador de calefacción?15
28.05.2024Bomba de calor para nueva casa unifamiliar casa de eficiencia 5512
26.10.2023Concepto de calefacción para nueva construcción - ¿bomba de calor vs. horno de suelo?18

Oben