Calefacción en época de transición, madera / solar térmica / cobertura de agua caliente

  • Erstellt am 26.01.2013 14:10:00

Hausverwalter

26.01.2013 14:10:00
  • #1
Hola a todos,
en 2012 construimos una casa KW con 120 m² de superficie habitable.
Esta se calienta con una chimenea de 10 kW con agua (aire/agua 40:60) y una superficie de colector de 10,5 m². El depósito de agua tiene una capacidad de 1000 l.
En otoño tuvimos la situación de que, debido al aislamiento y al sistema de ventilación, la temperatura ambiente se mantenía en un nivel agradable, pero la energía solar ya no era suficiente para cubrir nuestra demanda de agua caliente.
La calefacción con la chimenea llevó a una temperatura ambiente tan alta en toda la casa que casi tuvimos que mantener las ventanas abiertas todo el día, lo cual tampoco es lo ideal.
La instalación de una resistencia eléctrica en el depósito de agua no es una alternativa, ya que pondría en peligro el estándar KW55.

¿Alguien tiene algún consejo/una solución técnica para nuestro problema? :confused::confused::confused:

Saludos desde la costa
 

Micha&Dany

26.01.2013 20:57:26
  • #2
Hola administrador de la propiedad,

¿te entiendo bien que no tienen otro generador de calor que la estufa de leña y la [Solarthermieanlage]??
La [Solarthermieanlage] es una fuente de calor que no se puede regular. Cuando hay sol se genera energía térmica, cuando no hay sol (o los colectores están cubiertos de nieve), no.
La estufa de leña es una fuente de calor para el aire - el calentamiento del agua es solo un subproducto. Así que en cuanto al agua caliente (agua caliente sanitaria) tampoco es (realmente) regulable...

En mi opinión, no van a poder evitar otro generador de calor (GC) que sea regulable según la demanda de agua caliente.
No puedo juzgar qué generador de calor es adecuado o no en su caso. Solo debe ser regulable...

Lo siento, pero esto es una mala planificación que a cualquier instalador de calefacción (por poca experiencia que tenga) debería haberle llamado la atención de inmediato...
¿Quién planeó esta instalación?

Saludos
Micha :cool:
 

Hausverwalter

27.01.2013 11:18:33
  • #3
Hola Micha,
¡ya estamos casi ahí! :)
De hecho, el instalador de calefacción me dijo en otoño que el sistema no podía funcionar así, que había informado al promotor, pero que él, como cliente del promotor, no podía hacer nada.
El promotor está ahora en quiebra, pero todas las empresas involucradas en la construcción se esfuerzan por mantener su buena reputación y ayudaron en lo que pudieron.
El fabricante de la chimenea me calculó que tendríamos que calentar a plena carga aproximadamente 9 horas diarias para llevar los 1000 l de agua a 60 °C. Entonces podríamos abrir aquí una sauna pública.
En realidad ya hemos decidido cambiar la chimenea por una estufa de pellets, pero eso implica costos altos.
Por eso tengo la esperanza de que alguien aquí tenga una idea ingeniosa para evitarlo. :confused:
Saludos desde la costa
 

DerBjoern

27.01.2013 20:33:17
  • #4
Hmm, yo también soy un aficionado, pero quizás aquí una pequeña bomba de calor adicional para el calentamiento de agua podría ayudar?
 

Wastl

28.01.2013 13:10:19
  • #5
Una pequeña bomba de calor que calienta un tanque adicional de 200L, que se encarga del agua caliente y está conectado hidráulicamente con el grande. Pero ahí también te vas a gastar bastante miles de euros rápidamente. La bomba de calor no calienta los 1000L de forma "barata".
 

TomTom1

28.01.2013 17:14:35
  • #6
¡Hola!

Todavía no he comprendido completamente el sentido del tanque de 1000 l - en principio, habría recomendado cambiar el tanque por uno más pequeño de 200 litros.
Pero eso tampoco ayuda mucho con el sol en cero y el apartamento ya caliente.
Teóricamente se podría añadir un calentador instantáneo al tanque - si eso es posible en la práctica.......
Saludos,
TomTom
 

Temas similares
28.02.2012bomba de calor de aire, estufa de chimenea con agua, funcionamiento, calefacción por suelo radiante?12
01.07.2013¿Pero no hay bomba de calor en una casa unifamiliar?15
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
26.08.2015Desglose de costos de bomba de calor - Bomba de calor con colectores terrestres23
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
25.01.2016¿Agua caliente solo con bomba de calor?10
07.02.2016Combinación de bomba de calor aire-agua + energía solar térmica + estufa o solo estufa y bomba de calor aire-agua13
10.11.2017Construcción nueva, estufa de leña, potencia térmica nominal, ¿cómo ahora?38
22.02.2018Bomba de calor aire-agua y estufa de pellets con circulación de agua y sistema fotovoltaico17
15.02.2019Informes de prueba actuales de bombas de calor aire-agua19
12.01.2021Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol690
14.01.2020Estufa de chimenea con conducción de agua en nueva construcción - ¿sí o no?16
05.02.2020Bomba de calor LW Alpha Innotec LWDV con 12KW26
02.04.2020Cálculo de carga térmica 10,3 kW, ¿es suficiente una bomba de calor aire-agua de 9,5 kW?29
13.09.2020Financiación BAFA para bomba de calor (bomba de calor aire-agua) en construcción con promotor inmobiliario25
25.04.2022Concepto de calefacción Bomba de calor aire-agua Casa unifamiliar 2 personas - ¿Oferta de instalador de calefacción?15
20.08.2022Bomba de calor no disponible, construcción de la casa detenida16
15.11.2022Bomba de calor aire-agua Tecalor 8.5: Agua caliente - no muy caliente por la mañana21
15.12.2022¿Experiencias con el consumo eléctrico de la bomba de calor?22
28.06.2023¿Experiencias con bomba de calor agua-glicol con sonda geotérmica?42

Oben