Cálculo de la potencia de calefacción y selección de la bomba de calor

  • Erstellt am 14.11.2023 22:13:47

nordanney

02.03.2025 14:06:52
  • #1

Pero eso solo puede ocurrir en NAT. Porque en el 99,5 % de los días hace mucho más calor y la bomba de calor solo se exige ligeramente.

Si pienso… en los últimos años solo recuerdo 1-2 veces haber alcanzado la NAT.
 

derdietmar

02.03.2025 14:09:38
  • #2
Hola,

lamentablemente no, esto sucede especialmente en el período de transición. La congelación es menos crítica y frecuente a bajas temperaturas, ya que la humedad del aire es baja. En otoño y primavera, con una temperatura exterior de 1-2 grados y una humedad del aire superior al 95%, las máquinas se congelan con mucha frecuencia.

Saludos cordiales
 

derdietmar

02.03.2025 14:16:39
  • #3
Hola,

Lamentablemente el tiempo para editar ha terminado, así que un nuevo post:



Esta imagen muestra el comportamiento bastante bien. En las horas de la mañana, la máquina está al límite de su capacidad.

No quiero extenderme demasiado sobre el tema, solo quería hacer la observación de que se debe tener en cuenta el desescarche al elegir el nivel de potencia de la bomba de calor aire-agua.

Saludos cordiales
 

Häuschenbauer4

02.03.2025 14:32:44
  • #4
¡Gracias primero a todos por las muchas respuestas!


Parece que realmente sabe mucho, por eso nuevamente muchas gracias especialmente a usted por la explicación tan detallada.

Mi pregunta al respecto sería: mi potencia de calefacción de aproximadamente 5,6 kW se refiere a una NAT de -12°C. Si ahora los mencionados procesos de descongelación generalmente ocurren con alta humedad alrededor del punto de congelación, la 55/6 tiene aproximadamente 7 kW a 0°C y la 75/6 aproximadamente 10 kW.

Probablemente eso debería ser suficiente, no conozco la demanda de carga térmica para la casa a 0°C, pero si a una NAT de -12°C es de 5,6 kW, ¿no debería la potencia disponible de la 55/6 con 7 kW a 0°C ser más que suficiente?

Estaría muy agradecido por una respuesta.

Saludos cordiales
 

derdietmar

02.03.2025 14:50:23
  • #5
Hola,

de hecho, yo tomaría la máquina más grande. No solo tiene la reserva para compensar la energía extraída, sino que también tendrá que desescarcharse con mucha menos frecuencia y funcionará más a menudo en el rango bajo de modulación.

La desventaja en el periodo de transición será posiblemente que algunos días ya se apague (se alcanza el nivel más bajo de modulación, sin embargo, el calor no se disipa suficiente) antes que la máquina más pequeña. Sin embargo, con los ajustes adecuados, se puede contrarrestar parcialmente esto y transformar los ciclos en pausas/tiempos de funcionamiento más largos.

Leí en otro lugar un informe de experiencia que se acerca a tus condiciones:

Aproximadamente 150 m2
Carga térmica en NAT: 5 kW
Calefacción por suelo radiante

En este caso, está en uso la máquina grande 75/6 y el problema descrito no ocurre a diferencia de otros usuarios con la máquina pequeña 55/6. En particular, la cantidad de procesos de desescarche es mucho menor que en el equipo pequeño.

Saludos cordiales
 

nordanney

02.03.2025 14:50:51
  • #6

Sí, pero ni la casa ni la bomba de calor necesitan mucha potencia en esos casos. Eso es a lo que me refiero. Entonces se descongela brevemente y se sigue calentando. Durante ese tiempo, una construcción nueva no pierde calor de manera apreciable, ni siquiera con descongelaciones cada 30 minutos.
 

Temas similares
10.12.2009Subvenciones para KFW55 y bomba de calor suelo/agua15
06.01.2012Geotermia vs. Bomba de calor aire-agua12
26.08.2013¿Qué bomba de calor es la más adecuada para nuestra nueva construcción?13
01.07.2013¿Pero no hay bomba de calor en una casa unifamiliar?15
28.08.2013Nueva casa unifamiliar, gas o bomba de calor, objetivo KfW5529
18.02.2014Bomba de calor solar / en qué fijarse en la oferta (casa unifamiliar, obra nueva, KFW70)22
05.03.2014¿Caldera de condensación de gas o bomba de calor LW para chimenea con agua?18
12.09.2014Calentamiento de agua sanitaria vs eficiencia de bomba de calor aire-agua11
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
23.02.2015¿Bomba de calor aire-agua con termosolar y chimenea? Coste/beneficio/sentido34
03.06.2016¿Colector de zanja, bomba de calor agua-salmuera o bomba de calor aire-agua?49
05.03.2015Bomba de calor de fuente única colector plano 2 circuitos de calefacción13
18.04.2015Construcción de casa, KFW70, aproximadamente 150 m², ¿qué calefacción? ¿Gas/bomba de calor aire-agua?36
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
02.01.2022Balance hidráulico bomba de calor aire-agua + bomba de circulación eficiente109
04.03.2022Comprar / Vender bomba de calor de forma privada117

Oben