Hola,
de hecho, yo tomaría la máquina más grande. No solo tiene la reserva para compensar la energía extraída, sino que también tendrá que desescarcharse con mucha menos frecuencia y funcionará más a menudo en el rango bajo de modulación.
La desventaja en el periodo de transición será posiblemente que algunos días ya se apague (se alcanza el nivel más bajo de modulación, sin embargo, el calor no se disipa suficiente) antes que la máquina más pequeña. Sin embargo, con los ajustes adecuados, se puede contrarrestar parcialmente esto y transformar los ciclos en pausas/tiempos de funcionamiento más largos.
Leí en otro lugar un informe de experiencia que se acerca a tus condiciones:
Aproximadamente 150 m2
Carga térmica en NAT: 5 kW
Calefacción por suelo radiante
En este caso, está en uso la máquina grande 75/6 y el problema descrito no ocurre a diferencia de otros usuarios con la máquina pequeña 55/6. En particular, la cantidad de procesos de desescarche es mucho menor que en el equipo pequeño.
Saludos cordiales