28.10.2023 22:55:30
- #1
Hola a todos,
Nuestra bomba de calor (Weishaupt LS 8-B) funciona desde hace casi exactamente 11 meses. Nosotros mismos no entendemos mucho de las estadísticas y configuraciones más detalladas, por eso quería preguntar aquí si alguien nos puede decir qué podríamos cambiar o ajustar.
La casa es estándar KfW 55, 150 m² con calefacción por suelo radiante y termostatos (todos están al máximo).
La temperatura deseada en la habitación está ajustada a 21°C, sin embargo cada habitación está un poco más cálida (22-23°C). La curva de calefacción está ajustada a 0,15. La temperatura del agua caliente está a 50°C y una vez a la semana corre el programa de salmonela a 60°C durante 2 horas.
Debo añadir que no tengo acceso a este portal Weishaupt, por el cual hay que pagar adicionalmente y tampoco tengo un contador de electricidad extra para la bomba de calor.
Horas de funcionamiento compresor: 3115 h
Ciclos de encendido compresor: 2107 (¿demasiados?)
Ciclos de descongelación: 531
Horas de funcionamiento resistencia eléctrica 1: 46 h
Horas de funcionamiento resistencia eléctrica 2: 4 h
Ciclos de encendido resistencia eléctrica 1: 942 (me parece muy alto para las horas de funcionamiento)
Ciclos de encendido resistencia eléctrica 2: 7
Ciclos de congelación: 2074 (¿qué puede ser esto?)
Energía térmica para calefacción del año (11 meses): 8409 kWh
Energía térmica para agua caliente del año (11 meses): 1979 kWh
El instalador de la calefacción dijo que todo está bien ajustado, pero con algunos de los valores arriba me gustaría tener más experiencias objetivas.
¡Muchas gracias de antemano!
Nuestra bomba de calor (Weishaupt LS 8-B) funciona desde hace casi exactamente 11 meses. Nosotros mismos no entendemos mucho de las estadísticas y configuraciones más detalladas, por eso quería preguntar aquí si alguien nos puede decir qué podríamos cambiar o ajustar.
La casa es estándar KfW 55, 150 m² con calefacción por suelo radiante y termostatos (todos están al máximo).
La temperatura deseada en la habitación está ajustada a 21°C, sin embargo cada habitación está un poco más cálida (22-23°C). La curva de calefacción está ajustada a 0,15. La temperatura del agua caliente está a 50°C y una vez a la semana corre el programa de salmonela a 60°C durante 2 horas.
Debo añadir que no tengo acceso a este portal Weishaupt, por el cual hay que pagar adicionalmente y tampoco tengo un contador de electricidad extra para la bomba de calor.
Horas de funcionamiento compresor: 3115 h
Ciclos de encendido compresor: 2107 (¿demasiados?)
Ciclos de descongelación: 531
Horas de funcionamiento resistencia eléctrica 1: 46 h
Horas de funcionamiento resistencia eléctrica 2: 4 h
Ciclos de encendido resistencia eléctrica 1: 942 (me parece muy alto para las horas de funcionamiento)
Ciclos de encendido resistencia eléctrica 2: 7
Ciclos de congelación: 2074 (¿qué puede ser esto?)
Energía térmica para calefacción del año (11 meses): 8409 kWh
Energía térmica para agua caliente del año (11 meses): 1979 kWh
El instalador de la calefacción dijo que todo está bien ajustado, pero con algunos de los valores arriba me gustaría tener más experiencias objetivas.
¡Muchas gracias de antemano!