Hola a todos,

estoy pensando en instalar una BLW NEO de Brötje.

¿Alguien de vosotros tiene acceso al software de dimensionamiento BLW NEO de Brötje?

Demanda doméstica requerida sin agua potable (se calienta por separado):

-7°C AT = 12.5 kW
-10°C AT = 14 kW

Quizás alguien pueda calcularme el tamaño recomendado de la bomba de calor con el software. Si una BLW12 es suficiente o más bien una 18.

Merci
 

nordanney

08.05.2024 11:28:54
  • #2

¿Cómo se calcula?
¿Suelo radiante o radiadores y qué dimensiones?
¿Cuál es la temperatura de impulsión / temperatura de retorno planificada y las temperaturas deseadas para las habitaciones?


Bueno, si tienes un cálculo correcto de la carga térmica, no queda mucha elección ==>12kW. Ya no es necesario calcular mucho más.
 

Martin_H

08.05.2024 11:39:13
  • #3
La mayor parte es calefacción por suelo radiante. Solo en el sótano hay 2 radiadores.

La temperatura de ida está alrededor de 40°C a -10°C de temperatura exterior.

La carga térmica la determiné el invierno pasado mediante medidor de energía térmica. La temperatura exterior se promedió diariamente.

Me gustaría tener un extracto del software "en negro sobre blanco". Si no, cada uno me cuenta algo diferente.
 

nordanney

08.05.2024 11:43:13
  • #4

Entonces ve con un profesional y haz que lo calcule correctamente (por ejemplo Heckmann). Así tendrás la dimensión necesaria para la bomba de calor.

Honestamente, en toda mi vida profesional nunca he visto un cálculo realizado por un fabricante de bombas de calor para su propia bomba, sino que siempre se ha seleccionado la bomba según un cálculo externo de la carga térmica y la planificación de la calefacción. Tampoco sabría qué más debería calcularse. Si la casa tiene una carga térmica de 10 kW, entonces escoges una bomba de calor que esté un poco por debajo de esos 10 kW. Eso es todo.
 

Martin_H

08.05.2024 13:00:51
  • #5
Brötje no tiene una herramienta de cálculo para el BLW NEO sin razón.

Quizás alguien aquí en el foro tenga acceso al [PartnerLogin] de Brötje y pueda ingresar brevemente la carga térmica y enviarme el resultado.
 

nordanney

08.05.2024 13:20:00
  • #6
No, pero es bueno para fines de marketing. Primero haz tus deberes sobre planificación de calefacción.
 

Temas similares
11.06.2013¿Radiador en la nueva construcción?13
01.10.2020¿Se recomienda una calefacción adicional en el baño con suelo radiante?71
23.08.2013¿Calefacción eléctrica, calefacción por suelo radiante, tecnología de condensación de gas en lugar de radiadores?10
13.08.2014Ranurado para calefacción por suelo radiante - ¿experiencias?19
14.08.2015¿Calefacción por suelo radiante o radiadores?12
20.10.2015¿Calefacción por suelo radiante en la planta baja y superior, radiadores en el sótano?15
19.03.2016Calefacción por suelo radiante vs. radiadores planos14
28.08.2017Rehabilitación de edificios antiguos - calefacción a gas + radiadores o calefacción por suelo radiante?10
08.03.2018¿Es necesaria la cálculo de la carga térmica con temperaturas deseadas?14
09.03.2018Radiador o calefacción por suelo radiante: ¿Qué se recomienda en estas circunstancias?23
28.03.2020Calefacción por suelo radiante + radiador -> dos termostatos en una habitación10
05.06.2020Cálculo de carga térmica o carga térmica de la habitación26
14.12.2020Cálculo de la carga térmica para calefacción por suelo radiante - explicado de forma sencilla?26
20.03.2021Calefacción por suelo radiante en el sótano o radiadores de baja temperatura22
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
19.12.2022Dificultades del planificador TGA, temperatura de suministro de calefacción por suelo radiante + ventilación de aguas residuales124
16.03.2023¿Reducir la temperatura de suministro en la calefacción por suelo radiante es más complejo de lo esperado?70
08.12.2023Interpretación de la calefacción por suelo radiante - Requisitos legales13
10.01.2025Brötje BWL Neo 8 - Problemas con la configuración20

Oben