Selección de potencia de calefacción a gas de 20 kW en lugar de 14 kW

  • Erstellt am 08.10.2020 18:43:24

OWLer

21.10.2020 11:19:36
  • #1
Si hay una subvención de KfW, he recibido de nuestro asesor energético un anexo para el constructor. Ahí se indica que se debe hacer un cálculo de carga térmica por habitación según la DIN 12831.

Este se obtiene a partir de las temperaturas objetivo de las diferentes habitaciones y las pérdidas de calor/valores U de las paredes y ventanas, y determina la carga térmica total del edificio. En nuestro caso, estaba un poco por debajo de 6 kW de carga térmica y vuestra caldera de gas de 14 kW estaría así ya sobredimensionada en nuestro caso por más del doble. Probablemente no cause tanto problema con gas como con una bomba de calor, pero elegir 20 es simplemente absurdo.
 

T_im_Norden

21.10.2020 11:20:40
  • #2
¿Es un instalador de calefacción o alguien de la empresa de construcción de casas? Lo decisivo hoy en día en una calefacción es la potencia más pequeña, y la variante de 20 es mucho demasiado alta. Si él afirma que no ve problemas ahí, o no tiene ni idea o intencionalmente no cuenta todo.
 

hanse987

21.10.2020 12:21:39
  • #3
O tal vez todavía hay algunos calentadores de 20kW en el almacén que deben distribuirse entre la gente.
 

Hausbaer

21.10.2020 20:56:58
  • #4

Alguien de la subcontrata de la empresa de construcción de casas.
Tengo la sensación de que ya han tenido experiencias negativas porque algo no funcionaba, y por eso prefieren sobredimensionar para que seguro haga calor...
 

BobRoss

21.10.2020 23:27:15
  • #5

Exactamente así es. Una calefacción sobredimensionada siempre funciona, incluso sin hacer el trabajo de un análisis detallado de las necesidades. El resultado no siempre es eficiente, pero el cliente tiene calor. Por lo tanto, no se quejará solo porque la instalación no sea tan eficiente como podría ser.

La eficiencia se ha incrementado en otro aspecto, en relación con el esfuerzo laboral en proporción a los ingresos obtenidos.
 

T_im_Norden

22.10.2020 06:36:03
  • #6
Si calcularan correctamente la carga térmica por habitación, no habría ninguna razón para „preferir hacerlo un poco más alto para que esté caliente“.
 

Temas similares
07.10.2016¿Qué calefacción se recomienda para KfW 55?58
08.07.2012Sistema de ventilación / extracción KfW 7010
28.02.2013Cálculo de la demanda de calor según DIN 1283112
02.09.2013Qué tipo de calefacción para casas prefabricadas: bomba de calor aire-agua, geotermia, solar, fotovoltaica17
24.03.2014Comprobante de calefacción: ¿Cálculo de carga térmica según DIN 12831 o DIN 4708?10
25.07.2014Regulación de ahorro energético sin calefacción10
30.04.2015KFW70 con calefacción gas-solar65
19.05.2015Calefacción habitación infantil, dormitorio y baño14
27.07.2015¿Calefacción de nueva construcción?13
08.08.2015¿Combinación de calefacción está bien?32
23.10.2015Calefacción de casa prefabricada: Gas / Bomba de calor de aire / Calefacción por suelo radiante22
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
21.12.2015El tema de la calefacción - aire/aire, aire/agua o gas?28
25.01.2016¿Qué tipo de calefacción elegirías para nuestro nuevo edificio planeado?15
21.02.2016Calcular la carga térmica para determinar el tamaño de la bomba de calor geotérmica24
20.02.2018Fórmula de cálculo de la bomba de calor basada en la carga térmica18
02.03.2020Calefacción instalada incorrectamente — ¿problema y consecuencias?25
27.01.2024Superficies de calefacción para una habitación con una carga térmica significativamente aumentada12

Oben