गैस हीटिंग क्षमता चयन 20 किलोवाट के बजाय 14 किलोवाट

  • Erstellt am 08/10/2020 18:43:24

OWLer

21/10/2020 11:19:36
  • #1
यदि KfW-वित्तपोषण है, तो मुझे हमारे ऊर्जा सलाहकार से निर्माणकर्ता के लिए एक सहायक पत्र मिला है। उसमें लिखा है कि DIN 12831 के अनुसार कमरेवार हीटिंग लोड की गणना करनी चाहिए।

यह प्रत्येक कमरे के निर्धारित तापमान और दीवारों और खिड़कियों के ताप हानि/U-मूल्यों से कुल भवन का हीटिंग लोड निर्धारित करता है। हमारे यहां हीटिंग लोड लगभग 6kW था और आपकी 14kW गैस हीटर हमारे लिए पहले से ही 2 गुना ज्यादा है। गैस के मामले में शायद यह उतना बड़ा नुकसान नहीं है, जितना कि हीट पंप के साथ होता, लेकिन फिर भी 20 लेना बिल्कुल बेकार है।
 

T_im_Norden

21/10/2020 11:20:40
  • #2
क्या यह हीटिंग मास्टर है या घर निर्माण कंपनी का कोई व्यक्ति। आज एक हीटिंग में सबसे महत्वपूर्ण है सबसे कम क्षमता, और 20 वाला संस्करण बहुत अधिक है। अगर वह कहता है कि उसे कोई समस्या नहीं दिखती, तो या तो उसे कोई जानकारी नहीं है या वह जानबूझकर सब कुछ नहीं बता रहा है।
 

hanse987

21/10/2020 12:21:39
  • #3
या फिर गोदाम में कुछ 20kW हीटर्स पड़ी हैं, जिन्हें लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है।
 

Hausbaer

21/10/2020 20:56:58
  • #4

घर बनाने वाली कंपनी के सब-कॉन्ट्रैक्टर में से एक।
मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पहले नकारात्मक अनुभव किया है क्योंकि कुछ काम नहीं किया, और इसलिए वे ज्यादा डाइमेंशन करना पसंद करते हैं ताकि यह निश्चित रूप से गर्म रहे...
 

BobRoss

21/10/2020 23:27:15
  • #5

बिल्कुल ऐसा ही है। एक अधिक आकार वाला हीटिंग सिस्टम हमेशा काम करता है, भले ही इसके लिए एक विस्तृत आवश्यकताओं का विश्लेषण न किया गया हो। परिणाम हमेशा कुशल नहीं होता, लेकिन ग्राहक को गर्मी मिलती है। वह शिकायत नहीं करेगा, केवल इसलिए कि सिस्टम उतना कुशल नहीं है जितना कि हो सकता था।

इसलिए कुशलता कहीं और बढ़ाई गई थी - काम लगाए गए प्रयास और प्राप्त राजस्व के अनुपात के संदर्भ में।
 

T_im_Norden

22/10/2020 06:36:03
  • #6
यदि वे शालीनता से कमरेवार हीटिंग लोड की गणना करें तो "थोड़ा अधिक गर्म रखने" का कोई कारण नहीं होगा।
 

समान विषय
07.10.2016KfW 55 के लिए कौन सी हीटिंग अनुशंसित है?58
08.07.2012KfW 70 वेंटिलेशन / एक्सहॉस्ट सिस्टम10
28.02.2013DIN 12831 के अनुसार ताप की आवश्यकता की गणना12
02.09.2013तैयार घर के लिए कौन सा हीटिंग सिस्टम: एयर source हीट पंप, भू-तापीय, सौर, फोटोवोल्टाइक17
24.03.2014ताप प्रमाण: DIN 12831 या DIN 4708 के अनुसार हीट लोड गणना?10
25.07.2014हीटिंग के बिना ऊर्जा बचत विनियमन10
30.04.2015KFW70 गैस-सौर हीटिंग के साथ65
19.05.2015हीटिंग बच्चे के कमरे, शयनकक्ष और बाथरूम14
27.07.2015नए निर्माण के लिए हीटिंग?13
08.08.2015हीटिंग कॉम्बिनेशन ठीक है?32
23.10.2015पूर्वनिर्मित घर हीटिंग: गैस / एयर हीट पंप / फर्श हीटिंग22
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
21.12.2015हीटिंग का मामला - एयर/एयर, एयर/वॉटर या गैस?28
25.01.2016आप हमारे नियोजित नए निर्माण के लिए कौन सा हीटिंग सिस्टम लेंगे?15
21.02.2016हीटिंग लोड की गणना करें ताकि जमीनी ताप पंप का आकार निर्धारित किया जा सके24
20.02.2018हीट पंप गणना सूत्र हीटिंग लोड के आधार पर18
02.03.2020गलत हीटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया — समस्या और परिणाम?25
27.01.2024स्पष्ट रूप से बढ़े हुए हीटिंग लोड वाले कमरे के लिए हीटिंग सतहें12

Oben