Buenos días,

actualmente estamos considerando construir una casa de entramado de madera, de 9 x 11 m, con una inclinación de techo de 53 grados, sin salientes ni otros elementos similares en Baja Sajonia.

El plan de ordenación permite únicamente 1 planta completa. ¿Es esto posible de cumplir bajo las condiciones mencionadas o automáticamente tenemos más de 1 planta completa debido a la alta inclinación del techo?

Me gustaría mucho recibir experiencias al respecto.

Saludos cordiales
 

Escroda

02.08.2019 13:57:14
  • #2
Eso tiene menos que ver con la experiencia y más con la trigonometría.

La fachada a dos aguas no debe ser más larga de 10 m en una planta rectangular con una inclinación de techo de 53° sin muro de arranque, lucarna o buhardilla. Si en vuestro caso el lado más corto es la fachada a dos aguas, entonces está bien.
 

11ant

02.08.2019 19:49:37
  • #3

Me sorprende: en Baja Sajonia, pero sin un hastial frisón, entonces los 53° parecen algo inusuales. ¿Por qué justamente cincuenta y tres? — eso suena a un plan muy concreto (desarrollado en detalle), del que se podrían considerar más datos aparte de estos pocos puntos clave para la evaluación.


Sin embargo, me baso en la experiencia — es decir, en que tus afirmaciones suelen ser correctas. Intuitivamente, yo habría dicho que las bases son algo justas; es decir, preferiría tener más detalles.
 

LeaLeoo

02.08.2019 20:19:11
  • #4
¡Primero muchas gracias por las respuestas!

Sí, la entrada debe estar en el lado del hastial y la longitud solo sería de 9 m. Sin embargo, aparentemente sería algo muy justo si encaja justo sin muro de apoyo (Kniestock). Porque al menos uno pequeño sería muy práctico en cuanto al espacio para colocar cosas.

En cuanto a los 53 grados, puedo decir que hemos encontrado un proveedor donde esta pendiente del techo se construye de forma estándar. De 40 a 55 grados es todo posible. La casa modelo del proveedor que vimos tenía también 53 grados de pendiente del techo, tenía medidas de 9x10 m (un poco pequeña para nosotros) y estaba construida hasta el desván.

Nos gustaron mucho tanto el proveedor como la casa modelo. Quedamos encantados con el aspecto y, por supuesto, deseamos que también sea posible construir algo así con nosotros. Pero todavía recordamos que el proveedor dijo que la casa modelo, tal como estaba, tenía 2 plantas completas.

Ahora para nosotros surgió la pregunta de por qué es así. Lamentablemente no recordamos el muro de apoyo y ahora nuestro contacto allí está de vacaciones y la pregunta nos urgía.

Mi suposición ahora es que sí tenía un muro de apoyo y por eso había 2 plantas completas. Si esto tiene sentido.
 

ypg

02.08.2019 21:06:02
  • #5
¿Eres Jessy?

Normalmente, los constructores de casas se adaptan a los consumidores y ofrecen casas de una planta, siempre que tengan tejado a dos aguas o similar. En el caso de entramado de madera, aparentemente no hay casas de dos pisos, o al menos nadie quiere construirlas. Por eso creo que la casa con 53 grados ya es para una sola planta.
 

11ant

02.08.2019 21:10:52
  • #6
Escribiste "no hay erker etcetera" - ese etcetera lo he interpretado también como no hay frontones frisones, porque de lo contrario, a mi parecer, el riesgo de piso completo estaría muy seguro. Si la casa modelo solo os hubiera gustado con uno de esos, tened en cuenta que sin ellos, una inclinación de techo de >50° se ve muy diferente. Y con un zócalo sería realmente demasiado (también visualmente, no solo por la cuestión del piso completo). Puedes mencionar tranquilamente aquí al proveedor y el lugar de la casa modelo, así podemos echar un vistazo por nuestra cuenta.
 

Temas similares
20.07.2013¿Aumentan los costos con una altura de muro de rodilla mayor?12
24.03.2016Qué inclinación de techo elegir - buscando consejo11
01.02.2017Experiencia con baja inclinación del techo12
12.10.2016Kniestock bajado posteriormente34
07.03.2017¿Distancia a la cama? (1,20 m) con muro de rodilla de 1,00 m y pendiente de techo de 38°10
25.04.2017Número de pisos - solo segundo piso completo si forma el ático14
13.08.2017Cambio de la inclinación del techo de 25 grados10
25.04.2018Kniestock Casa Danwood en Schleswig-Holstein - ¿Cuál es el máximo posible?23
10.06.2018¿Construir una casa con muro de rodilla de 75 cm o dos pisos completos? ¿Su opinión?17
12.09.2018Plan de desarrollo: ¿Deben adaptarse las inclinaciones de los techos de las viviendas entre sí?13
20.01.2019Ayuda con la planificación del plano para una casa unifamiliar20
18.01.2019¿Planta completa o con muro de rodilla?20
09.03.2020Ático con techo a dos aguas con inclinación de 22 grados31
27.08.2019El plan de construcción establece que el muro de rodilla no está permitido16
30.10.2019¿Aumentar la altura del muro de rodilla - superar la altura del alero?22
09.08.2023Primer espacio alto abierto sin muro de rodilla26
04.02.2021Definición de planta completa en Mecklemburgo-Pomerania Occidental17
02.09.2021La altura máxima del muro de rodilla, cada uno dice algo diferente.16
20.05.2023¿Grandes buhardillas o muro de rodilla alto?33
27.06.2023¿Cómo lograr la solución Bremer 2/3 con pared alta en la rodilla?13

Oben