Hola foro,
la resistencia mínima requerida del mortero se regula en la
DIN 18560, parte 2, "Estratos y estratos calefactados sobre capas aislantes".
Para una carga esperada en habitaciones residenciales de 2,00 KN/m², la tabla 1 exige los siguientes valores para morteros de cemento:
Espesor mínimo >45 mm
Resistencia mínima a la tracción a la flexión F4
Por lo tanto, la construcción original del suelo con 65 mm es completamente suficiente.
Con una fabricación profesional, según la experiencia no surgen problemas con la construcción elegida.
En este contexto, la instalación del aislamiento térmico y de los tubos de ventilación debe llevarse a cabo con el mayor cuidado posible para garantizar la transmisión de carga. Se debe prestar atención a una colocación lo más libre de cavidades posible.
Saludos cordiales
Kristof