Hasta ahora solo había sido un lector silencioso en este foro, pero con el tema del ascensor decidí registrarme. Esto es porque lo hago profesionalmente.
Pregunta principal: ruidos del viento
El reglamento de construcción estatal exige una ventilación en los huecos de ascensor (hay variaciones según el estado federado). Esta suele estar permanentemente abierta en edificios antiguos y tiene un mínimo de 0,1 m². Por eso escucharás los ruidos en el trabajo. No notarás una corriente de aire al pasar a las velocidades a las que circulan los ascensores en edificios residenciales y de oficina con menos de 10 paradas.
Pequeña excursión:
0,15 m/s en los llamados Homelifts, que a veces solo cuentan con control de hombre muerto
~0,5/0,6 m/s en ascensores hidráulicos hasta unas 6 paradas
1 m/s en ascensores estándar con cables
Pueden ayudar las siguientes dos variantes:
1. económico y generalmente sin problemas en casas particulares
Renuncia a la ventilación del hueco hacia el exterior, así no hay problemas con la ordenanza de ahorro de energía ni con el test Blowerdoor. La ventilación necesaria del hueco se puede dirigir al hueco de la escalera mediante una rejilla en la parte superior del hueco.
2. variante que hoy se usa en varios edificios
Delante de la apertura necesaria al exterior se instala una persiana aislada que solo ventila algunos minutos al día y controla el hueco del ascensor mediante detector/aspiración de humo y, en caso necesario, libera la apertura.
3. También hubo/hay peritos que aceptan un cálculo que demuestra que la suma de todas las juntas de las puertas cumple con los 0,1 m² exigidos.
Mi consejo: contacta con anticipación al perito a través de la empresa de ascensores y aclara el tema antes de que haya sorpresas más tarde.
Tema: puerta de vivienda antes de la puerta del ascensor
Esta puede estar prescrita por dos razones:
1. exigida por la aseguradora como protección contra robos
2. protección contra incendios, cuando hay varios sectores de incendios en un edificio y se debe evitar la propagación de humo y fuego. Esto es el caso, por ejemplo, del tema mencionado de piso ático. Los pisos inferiores normalmente están todos en un hueco de escalera abierto/necesario y comparten el mismo espacio de aire. Solo la parada más alta lleva directamente a una vivienda, por lo que allí se prescribe una puerta adicional contra fuego y humo.
Si puedo ayudar con más preguntas, con gusto.