Maraum91
13.05.2023 10:36:41
- #1
Hola,
me gustaría pedirles su opinión, estoy en la fase de planificación para la construcción de nuestra casa unifamiliar nueva.
Casa unifamiliar con sótano y garaje anexo con sótano.
El nivel acabado del suelo en el sótano de la casa unifamiliar está 16 cm más alto que en el sótano del garaje.
En el sótano del garaje estarán el cuadro de contadores y el inversor de energía fotovoltaica.
En el sótano de la casa unifamiliar estará la distribución eléctrica de la casa unifamiliar.
¿Cómo harían la conexión de la distribución eléctrica de la casa unifamiliar al cuadro de contadores y cómo llevarían los strings fotovoltaicos desde la casa unifamiliar al sótano del garaje?
Opciones:
- En ambos sótanos realizar entradas adicionales y crear una conexión a través de tubos vacíos bajo tierra.
- Encastrar los tubos vacíos en la losa del sótano del garaje hasta el sótano de la casa unifamiliar, lo que sin embargo rompería la separación (térmica) entre ambas losas.
- Encastrar un tubo vacío en la losa del garaje hasta la pared exterior de la casa unifamiliar y desde allí subir hasta OKRFB para continuar con el tubo vacío sobre el suelo bruto en la casa unifamiliar.
Encantado de recibir más ideas :)
me gustaría pedirles su opinión, estoy en la fase de planificación para la construcción de nuestra casa unifamiliar nueva.
Casa unifamiliar con sótano y garaje anexo con sótano.
El nivel acabado del suelo en el sótano de la casa unifamiliar está 16 cm más alto que en el sótano del garaje.
En el sótano del garaje estarán el cuadro de contadores y el inversor de energía fotovoltaica.
En el sótano de la casa unifamiliar estará la distribución eléctrica de la casa unifamiliar.
¿Cómo harían la conexión de la distribución eléctrica de la casa unifamiliar al cuadro de contadores y cómo llevarían los strings fotovoltaicos desde la casa unifamiliar al sótano del garaje?
Opciones:
- En ambos sótanos realizar entradas adicionales y crear una conexión a través de tubos vacíos bajo tierra.
- Encastrar los tubos vacíos en la losa del sótano del garaje hasta el sótano de la casa unifamiliar, lo que sin embargo rompería la separación (térmica) entre ambas losas.
- Encastrar un tubo vacío en la losa del garaje hasta la pared exterior de la casa unifamiliar y desde allí subir hasta OKRFB para continuar con el tubo vacío sobre el suelo bruto en la casa unifamiliar.
Encantado de recibir más ideas :)