Ventilación residencial controlada descentralizada + estufa de chimenea

  • Erstellt am 06.11.2012 14:50:22

Gebuesch

06.11.2012 14:50:22
  • #1
Hola foro,

estoy justo en la planificación para la próxima renovación de nuestra casa adquirida (bungaló macizo de 120m², sótano completo, año de construcción '75)

Renovaciones planificadas:
- Ventanas + persianas + puerta principal
- Aislamiento de la fachada + aislamiento del techo de la última planta
- Calefacción de gas de condensación con apoyo solar
- Estufa de leña

Como he leído bastante sobre la ventilación controlada descentralizada con recuperación de calor, me surge la pregunta de si es posible (y sensato) integrarla. Energéticamente puede que no aporte mucho, pero debería aumentar considerablemente el confort y sobre todo mejorar mucho el clima interior (palabra clave: miedo al moho).

Hasta ahora se había previsto:
- Chimenea sin suministro de aire de combustión separado
- Campana extractora de aire con detector de presión negativa (el interruptor de contacto de ventana no es opción para nosotros)

Mis preguntas sobre la combinación con la ventilación controlada descentralizada:
1. ¿Es posible una campana extractora de aire?
2. En caso negativo, ¿se necesita un detector de presión negativa con campana de recirculación + ventilación controlada?
3. ¿Debe la estufa ser independiente del aire de la habitación con su propio suministro de aire fresco?
4. ¿Se instala la ventilación controlada solo en dormitorios (he leído esto) o también en baño + cocina?

Preguntas y más preguntas...
Quizás alguno de vosotros tenga una combinación similar en uso. Me alegraría recibir informes de experiencias.

Saludos

Gebuesch
 

HIGIL

06.06.2013 13:37:30
  • #2
Hola Gebuesch, sobre la pregunta 1, en principio es posible una campana de extracción, pero desde el punto de vista de la ventilación no es recomendable. Estos sistemas funcionan con un caudal de aire de 300-700 m³/h. Primero, es un desperdicio de energía térmica y segundo, ¿de dónde se introduce el aire? Es mejor una campana de recirculación en combinación con un ventilador de extracción que solo produzca aproximadamente 80 m³/h. Pregunta 2: Con una campana de recirculación junto con ventilación controlada de viviendas no se necesita un detector de presión de aire, solo con una campana de extracción pura. Pero si instalas una estufa de leña, siempre necesitas un detector de presión de aire que apague el sistema en caso de presión negativa. (lo exige el deshollinador) Pregunta 3: La estufa de leña debería tener en principio aire de combustión independiente del aire de la habitación. Pregunta 4: La ventilación controlada descentralizada se instala en todas las habitaciones, como el salón, los dormitorios de los niños y principales, así como la oficina, etc. La extracción controlada por humedad debería instalarse en el baño y posiblemente en el aseo de invitados y la cocina. (ver pregunta 1) Saludos HIGIL
 

Der Da

07.06.2013 11:08:12
  • #3
1. Campana extractora posible, pero solo con sensor de ventana. Lamentablemente no es compatible con el concepto de ventilación controlada del espacio habitable. Al igual que dejar la ventana abierta por la noche.
2. Con recirculación no necesitas un presostato.
3. La estufa debe ser independiente del aire interior, de lo contrario aplica lo mismo que con la campana extractora. Si necesitas un presostato depende del sistema de ventilación en sí y de la estufa instalada. Nosotros tenemos un sistema Zehnder y una estufa Olsberg, y no necesitamos un presostato. Cuenta con una aprobación legal de construcción. Pero como igualmente abrimos un poco la ventana al usar la estufa, porque sino se vuelve muy caliente en la zona de estar, realmente no importa.
4. La mayor ventaja es que el aire húmedo de las zonas húmedas (cuarto de calefacción, lavadero, cocina y baños) se extrae fuera de la casa. Por eso ahí deberían estar los puntos de extracción y en las zonas de estar los puntos de suministro de aire.
 

Temas similares
01.03.2017Ventilación controlada en viviendas - ¿Sí o No?!31
03.03.2012¿Posición de ventilación residencial controlada en el sótano subterráneo?16
27.02.2013¿Ventilación residencial controlada o aire regulado - experiencias?14
15.12.2015Campana extractora en ventilación residencial controlada: ¿Vuestras experiencias?30
12.06.2015¿Pero instalar una ventilación residencial controlada?54
09.09.2016Ventilación controlada de espacios habitables y aun así ventanas abiertas por la noche71
27.01.2017Aire de extracción vs. aire recirculado en un sistema de ventilación residencial controlada32
17.05.2017Suministro de aire de combustión / estufa de chimenea - corriente de aire térmico o placa base17
10.02.2018¿Ventilación residencial controlada o sistema fotovoltaico? Buscando ayuda para la decisión, pros y contras18
09.05.2018Circuito de seguridad para campana extractora en ventilación controlada de viviendas19
01.04.2019Control de chimenea / Interruptor de presión para apagado Ventilación residencial controlada16
05.09.2019¿Es una estufa de leña con calefacción por suelo radiante solo un juego?19
06.09.2019¿Ya no está permitido abrir las ventanas con un sistema de ventilación?15
29.01.2020Menos ventanas abribles con ventilación residencial controlada30
17.02.2020Cocina abierta: extracción o recirculación en ventilación residencial controlada y KfW5540
19.06.2020¿Calefacción por suelo radiante más estufa de leña, es sensato?11
05.11.2020Posibilidad de abrir ventanas con ventilación residencial controlada - ideas para la planificación60
27.02.2021Ventilación residencial controlada + chimenea + extracción para cocina, ¿funciona?56
18.10.2024Los costos de construcción están aumentando rápidamente en este momento12061
04.12.2021Suministro de aire exterior para estufa de leña - ¿Cuál es la mejor técnica para ello?22

Oben