Hola Michi,
en estos elementos del techo, el sistema de tuberÃas está detrás de una capa de ladrillo en el núcleo de hormigón.
Si el sistema es adecuado o no para la respectiva obra se puede determinar basándose en los valores de prueba y la carga térmica necesaria por habitación (DIN EN 12831; a pesar de todas las crÃticas), asà como en el diseño (VDI 6030). Por cierto, la VDI 6030 es el estado de la técnica y, por lo tanto, representa el rendimiento que se debe ofrecer y la determinación obligatoria de los valores térmicos por m² de habitación según DIN EN 12831. En realidad, hace tiempo que no se deberÃa construir una casa sin estas pruebas.
El sistema mencionado logró en la prueba una potencia térmica máxima de 49W/m² con un paso de tubo de 18,5/9,5/9,5. El sistema ofrecido convencionalmente tiene una potencia probada de 45W/m² (r=250mm). El tiempo de reacción está entre 120 y 650 minutos (encendido/apagado según el sistema elegido), siendo más lento que una moderna calefacción por suelo radiante.
¡ATENCIÓN, ESTA NO ES LA POTENCIA REAL DE CALEFACCIÓN!
Experiencia en casa propia:
Porque el sistema fue probado
sin yeso. Lo cual es completamente irrealista en la práctica. No conozco ninguna casita con "techo de ladrillo desnudo". Tomando como base mediciones comparables de otros sistemas, el yeso reduce la potencia aún en un 25-30%. Por lo tanto, el tiempo de reacción también empeora un poco. Por eso, al diseñar deberÃa contemplarse cierta "reserva", ya que la
potencia real apenas supera los 30-35W/m².
En mi casa Kfw 40, la ida y la vuelta cuando solo se activan los núcleos con paso de 250 mm están a unos 45°C y 42°C (con temperatura exterior de -16°C). Con la operación simultánea de una estufa de azulejos y una fuente adicional de calor en el baño, eso es suficiente.
Sobre el sistema de paso "18,5/9,5/9,5" no puedo decir mucho, ya que al final optamos por otro fabricante. Sin embargo, la diferencia entre el sistema con paso 250 y el "18,5/9,5/9,5" es solo de 4W/m², lo cual es insignificante.
El sistema que elegimos se calienta en dos circuitos. Es decir, los núcleos y un segundo sistema ubicado directamente en la superficie.
Con la operación simultánea de ambos sistemas de tuberÃas (= acumulador y calefacción en el techo) la ida/vuelta con -16°C en el exterior puede reducirse a 27°C y 24°C. Ideal para nuestra bomba de calor aire-agua.
Un consejo por experiencia propia y dolorosa:
Solo si defino exactamente la potencia con anterioridad puedo exigirla. O dicho de otra forma: si compro "una pieza" de coche, no puedo reclamar si solo tiene 30 CV. Sobre todo si eso también está en los papeles.
Entonces:
1.) Determinar la carga térmica (DIN EN 12831, aunque haya crÃticas al procedimiento)
2.) Exigir del fabricante un diseño según VDI 6030 y tener en cuenta las temperaturas de ida/vuelta. Deben coincidir proporcionalmente con el certificado de eficiencia energética, aunque no es transferible 1:1 debido a diferentes bases de datos y métodos de cálculo.
3.) Garantizar del fabricante una calefacción conforme a normativa en relación al reglamento de ahorro energético, DIN y VDI.
Espero que todo esto no confunda más de lo que ayuda.
Saludos cordiales
P_B
PD: Los 15.000 euros me parecen muy altos. Sin embargo, probablemente dependen de la bomba de calor. Originalmente nuestro promotor también querÃa esa cifra. Al final fueron cerca de 8.000 €.
Hola,
los elementos del techo contienen un sistema de tuberÃas a través del cual se puede calentar en invierno y enfriar en verano. Entonces se prescindirÃa de la calefacción por suelo radiante. ¿Alguien conoce el sistema y sabe si la calefacción de techo tiene desventajas frente a la calefacción por suelo?
Tras primeras comprobaciones, deberÃan darse las condiciones para una bomba de calor con agua subterránea o sonda geotérmica. Los fabricantes de bombas de calor publicitan "natural cooling" o "freecooling". En este caso el agua de la calefacción deberÃa enfriarse sin funcionar la bomba de calor.
Los costes adicionales para la bomba de calor, la conexión a la fuente de calor y el techo suman alrededor de 15.000 € frente a la tecnologÃa de condensación con gas. Como no hay tarifa para bombas de calor para el terreno, el ahorro con bomba de calor será solo de unos 500 € al año.
Saludos
Frank